Bonjour.
J'habite dans un appartement dans lequel je viens d'effectuer quelques travaux.
L'électricien qui était là m'a rendu attentive à mon compteur électrique, qui d'après lui laisse à désirer : disjoncteurs bas de gamme, couvercle qui ne tient pas...
Il y a même un disjoncteur qui a un peu noirci (voir photo).
Pour lui, ce disjoncteur est d'office à remplacer, mais il me conseille, pour du long terme, de changer le tableau en entier. Il m'annonce un budget d'environ 2000€.
Je ne doute pas du sérieux de l'entreprise mais j'aurai aimé avoir un autre avis sur la question.
Je joins donc quelques photos dudit tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide !
Caroline
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'habite dans un appartement dans lequel je viens d'effectuer quelques travaux.
L'électricien qui était là m'a rendu attentive à mon compteur électrique, qui d'après lui laisse à désirer : disjoncteurs bas de gamme, couvercle qui ne tient pas...
Il y a même un disjoncteur qui a un peu noirci (voir photo).
Pour lui, ce disjoncteur est d'office à remplacer, mais il me conseille, pour du long terme, de changer le tableau en entier. Il m'annonce un budget d'environ 2000€.
Je ne doute pas du sérieux de l'entreprise mais j'aurai aimé avoir un autre avis sur la question.
Je joins donc quelques photos dudit tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide !
Caroline
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 juin 2023 à 11:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer tableau électrique ?
Bonjour Caroline.
Le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée. Très souvent désormais il s'agit d'un Linky.
L'impératif est de changer le disjoncteur dont une connexion desserrée a carbonisé.
Le reste est moyen, du premier prix.
On peut faire un beau tableau avec 3 ID reliés par les peignes verticaux.
Le budget annoncé semble exagéré. Il y a 15 DJ, 3 ID, 2 prises et un contacteur. Moins de 400 € d'équipement. Mettons 500 €, et une journée de MO à un.
Moins de 1 400 € serait plutôt l'ordre de grandeur. Avec la TVA à 10 %.
Vous pouvez demander un devis détaillé, les pièces d'un côté, la MO de l'autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il s'agit du tableau de répartition.
...à mon compteur électrique
Le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée. Très souvent désormais il s'agit d'un Linky.
L'impératif est de changer le disjoncteur dont une connexion desserrée a carbonisé.
Le reste est moyen, du premier prix.
On peut faire un beau tableau avec 3 ID reliés par les peignes verticaux.
Le budget annoncé semble exagéré. Il y a 15 DJ, 3 ID, 2 prises et un contacteur. Moins de 400 € d'équipement. Mettons 500 €, et une journée de MO à un.
Moins de 1 400 € serait plutôt l'ordre de grandeur. Avec la TVA à 10 %.
Vous pouvez demander un devis détaillé, les pièces d'un côté, la MO de l'autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2023 à 16:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer tableau électrique ?
Oui pardon, le tableau et pas le compteur (effectivement un Linky installé il y a 3 semaines).
Les autres réponses qu'on m'a données jusqu'ici consistent à dire qu'effectivement on peut remplacer le disjoncteur noirci, tâcher de tout bien resserrer, mais que pas de quoi refaire tout le tableau...
En tout cas merci pour votre réponse précise.
Les autres réponses qu'on m'a données jusqu'ici consistent à dire qu'effectivement on peut remplacer le disjoncteur noirci, tâcher de tout bien resserrer, mais que pas de quoi refaire tout le tableau...
En tout cas merci pour votre réponse précise.
25 juin 2023 à 22:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer tableau électrique ?
Re.
Mais l'ensemble fonctionne, sauf le DJ endommagé.
Cordialement.
Citation :Effectivement, ce n'est pas prioritaire.
mais que pas de quoi refaire tout le tableau...
Mais l'ensemble fonctionne, sauf le DJ endommagé.
Cordialement.
25 juin 2023 à 23:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer tableau électrique ?
Bonjour.
Pour moi, ce tableau est loin d'être obsolète.
Les ID sont des 63A, sensibilité 30mA, type A et AC
Il n'y a pas plus de 8 DJ par ID, et l'éclairage est réparti sur 2 ID
Certes ce n'est pas du matériel de grande marque, mais il est homologué.
Reste à voir cette trace noire (peu importante) sur le DJ et le remplacer si nécessaire.
Si tout l'habitat avait des tableaux de ce genre, nous serions les rois de la qualité.
Bonne continuation.
Pour moi, ce tableau est loin d'être obsolète.
Les ID sont des 63A, sensibilité 30mA, type A et AC
Il n'y a pas plus de 8 DJ par ID, et l'éclairage est réparti sur 2 ID
Certes ce n'est pas du matériel de grande marque, mais il est homologué.
Reste à voir cette trace noire (peu importante) sur le DJ et le remplacer si nécessaire.
Si tout l'habitat avait des tableaux de ce genre, nous serions les rois de la qualité.
Bonne continuation.
26 juin 2023 à 06:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
- 3. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 4. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
- 6. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 7. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 9. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 10. Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
- N°23541 : Bonjour à tous. Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire. Le tableau électrique est situé au sous-sol. L'ensemble du tableau est éclaté en deux...
- 11. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite