Bonjour,
Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque.
Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut.
J'ai acheté un disjoncteur de marque Eaton car je n'ai pas trouvé en Schneider.
Sur l'installation actuelle, il y a des peignes horizontaux,
Est-il possible de remplacer le Schneider par le Eaton, et comment gérer les peignes ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque.
Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut.
J'ai acheté un disjoncteur de marque Eaton car je n'ai pas trouvé en Schneider.
Sur l'installation actuelle, il y a des peignes horizontaux,
Est-il possible de remplacer le Schneider par le Eaton, et comment gérer les peignes ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





09 février 2017 à 13:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonjour,
Êtes-vous sûr que d'augmenter le calibre de votre DDR évitera le défaut de revenir en cas de pluie ?
Et pour le peigne il y en a des universels.
Êtes-vous sûr que d'augmenter le calibre de votre DDR évitera le défaut de revenir en cas de pluie ?
Et pour le peigne il y en a des universels.
09 février 2017 à 15:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonsoir,
Tout peut s'adapter avec des modifications de câblage ; personnellement je remettrais le même, vous vous embêterez moins.
Il faut trouver pourquoi ça déclenche, il y a certainement une raison.
De plus l'appareil en place est un disjoncteur différentiel (fonctions surintensités et différentielles) ce que vous voulez mettre n'est (pour moi) qu'un interrupteur différentiel (fonctions différentielles uniquement).
A suivre.
Cordialement.
Tout peut s'adapter avec des modifications de câblage ; personnellement je remettrais le même, vous vous embêterez moins.
Il faut trouver pourquoi ça déclenche, il y a certainement une raison.
De plus l'appareil en place est un disjoncteur différentiel (fonctions surintensités et différentielles) ce que vous voulez mettre n'est (pour moi) qu'un interrupteur différentiel (fonctions différentielles uniquement).
A suivre.
Cordialement.
09 février 2017 à 18:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
J'approuve 1Insp,
Avoir un disjoncteur et un simple différentiel permettra de faire la différence entre un souci de court-circuit ou de fuite de courant.
Avoir un disjoncteur et un simple différentiel permettra de faire la différence entre un souci de court-circuit ou de fuite de courant.
09 février 2017 à 19:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Café Photo Paris. Photo Patrice Faro
Quand on réalise des photos de rue on marche des kilomètres et on s'arrête dans un café de temps en temps pour faire une petite pause. Et il m'arrive fréquemment de rencontrer d'autres photographes avec lesquels au fil du temps nous avons sympathisé, parfois on se donne rendez-vous dans un café parisien et cela nous permet d'échanger des conversations sur la technique et de visualiser nos derniers travaux photographiques.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Café Photo Paris. Photo Patrice Faro
Quand on réalise des photos de rue on marche des kilomètres et on s'arrête dans un café de temps en temps pour faire une petite pause. Et il m'arrive fréquemment de rencontrer d'autres photographes avec lesquels au fil du temps nous avons sympathisé, parfois on se donne rendez-vous dans un café parisien et cela nous permet d'échanger des conversations sur la technique et de visualiser nos derniers travaux photographiques.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
10 février 2017 à 10:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonjour,
Merci pour votre aide.
Dans le photovoltaïque, c'est un problème récurrent, ils appellent cela :
Effet capacitif des panneaux qui sont reliés à la terre.
Cela se fait de changer le DDR (uniquement sur l'installation PV).
Merci pour votre aide.
Dans le photovoltaïque, c'est un problème récurrent, ils appellent cela :
Effet capacitif des panneaux qui sont reliés à la terre.
Cela se fait de changer le DDR (uniquement sur l'installation PV).
10 février 2017 à 11:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonjour,
Oui, mais il n'y a pas assez de place pour mettre des fonctions dissociées.
Cordialement.
Oui, mais il n'y a pas assez de place pour mettre des fonctions dissociées.
Cordialement.
10 février 2017 à 12:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Changement DDR installation électrique photovoltaïque
Bonjour,
De plus ce DDR est de type SI, et qu'alimente t-il ?
Peut-être d'autres précisions.
Cordialement.
Citation :je ne comprends pas trop, je peux me tromper, mais qu'ont à voir les panneaux, ils sont en TBT avec un convertisseur, non ? et le DDR est sur le 230V, je ne vois pas le rapport.
Effet capacitif des panneaux qui sont relié à la terre
De plus ce DDR est de type SI, et qu'alimente t-il ?
Peut-être d'autres précisions.
Cordialement.
10 février 2017 à 17:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 2. Question installation DDR type A
- N°22353 : Bonjour. Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche. Je rajoute un disjoncteur 20A puis un...
- 3. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Rebobinage ou changement de pompe
- N°11558 : Bonjour j'ai une pompe sta-rite de 3/4 cv pour piscine depuis 21 ans et je n'ai jamais eu aucun problème je trouve que maintenant le moteur de celle-ci est bruyant, est il judicieux de refaire le bobinage (si cela vient bien de...
- 6. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
- 8. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite