Bonjour

J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés.
Ils ne sont plus produits.
Quels seraient les produits compatibles ?

Merci. Bonne journée
Julien
04 août 2020 à 12:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Julien.
Le plus simple pour vous serait de contacter par écrit le service client pour les particuliers.
Legrand nous-contacter
Cordialement.


05 août 2020 à 09:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant


Invité
invité
Merci.
Je l'ai déjà fait avant d'écrire sur ce forum... la réponse a été "orientez-vous vers une solution sans fil" :)

A tout hasard... je vais tenter les 77025 toujours disponibles, on verra bien merci.
Bonne journée.
05 août 2020 à 10:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Re. Finalement vous aviez la solution.
Le 77025 est un BP classique à contact, donc sans télécommande sans fil. Il faut mettre en œuvre la solution Céliane with Netatmo

Il faut remplacer chaque commutateur par un interrupteur connecté pour volet roulant 0 648 96 - 0 677 26/76 (chaque module est à alimenter entre phase et neutre : Interrupteur connecté pour volet roulant
à associer à une commande sans fil 0 676 46/47 - 0 648 97
Un budget non négligeable.
Cordialement.
05 août 2020 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 2. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
    N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
  • 5. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 7. Remplacer bouton poussoir volet roulant
    N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
  • 8. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 9. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite