Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
16064
Question Forum Électricité : Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Bonjour,
Je souhaiterais récupérer l'arrivée de la phase et le neutre de ce disjoncteur de 32A, qui alimente actuellement avec du 6 mm² un second tableau électrique dans une pièce annexe.
Le but est d'alimenter un second disjoncteur en 32A (à côté), qui lui sera connecté également à du 6 mm², qui alimentera un autre tableau électrique situé dans un local technique externe.
Il est possible que je fasse également la même chose plus tard, pour un autre local, à l'aide de la même section de fils.
Comment puis-je récupérer proprement ma phase et mon neutre pour alimenter le second disjoncteur de 32A, voire le troisième plus tard (je n'ai plus de place sur le bornier d’alimentation de mon tableau électrique principal).
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais récupérer l'arrivée de la phase et le neutre de ce disjoncteur de 32A, qui alimente actuellement avec du 6 mm² un second tableau électrique dans une pièce annexe.
Le but est d'alimenter un second disjoncteur en 32A (à côté), qui lui sera connecté également à du 6 mm², qui alimentera un autre tableau électrique situé dans un local technique externe.
Il est possible que je fasse également la même chose plus tard, pour un autre local, à l'aide de la même section de fils.
Comment puis-je récupérer proprement ma phase et mon neutre pour alimenter le second disjoncteur de 32A, voire le troisième plus tard (je n'ai plus de place sur le bornier d’alimentation de mon tableau électrique principal).
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2016 à 15:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 novembre 2016 à 15:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Bonjour,
Je pense que le plus propre serait le peigne ; peut-être d'autres avis.
Cependant, à la lecture de votre question, vous voulez créer 3 départs 32A en dérivation sur une canalisation qui ne peut vous fournir que 32A ; vos besoins de l'ensemble de ces 3 départs seront au maxi 7.3kW.
Cordialement.
Je pense que le plus propre serait le peigne ; peut-être d'autres avis.
Cependant, à la lecture de votre question, vous voulez créer 3 départs 32A en dérivation sur une canalisation qui ne peut vous fournir que 32A ; vos besoins de l'ensemble de ces 3 départs seront au maxi 7.3kW.
Cordialement.
19 novembre 2016 à 16:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien saisi, je peux associer un peigne aux fils d'arrivées dans le disjoncteur de 32A.
Sinon, puis-je opter pour l'achat de ce type de bornier. Y relier mes deux fils arrivant en 6 mm². Connecter les borniers sur le disjoncteur en 32A déjà présent, et y associer un peigne pour alimenter les deux autres 32A.
Au niveau de la puissance. L'appareil le plus consommateur sera une pompe de piscine de 500w/h maximum.
Le reste ne sera que prises de courant classiques et éclairage.
Borne d'arrivée 6 à 35 mm² Legrand pour peignes universels 404906

Si j'ai bien saisi, je peux associer un peigne aux fils d'arrivées dans le disjoncteur de 32A.
Sinon, puis-je opter pour l'achat de ce type de bornier. Y relier mes deux fils arrivant en 6 mm². Connecter les borniers sur le disjoncteur en 32A déjà présent, et y associer un peigne pour alimenter les deux autres 32A.
Au niveau de la puissance. L'appareil le plus consommateur sera une pompe de piscine de 500w/h maximum.
Le reste ne sera que prises de courant classiques et éclairage.
Borne d'arrivée 6 à 35 mm² Legrand pour peignes universels 404906

19 novembre 2016 à 17:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Bonsoir.
+1 avec la solution du peigne.
Par rapport à la remarque de 1Insp, vu que l'arrivée est en 6², il faudrait s'assurer qu'il y a bien un disj 32A tout en amont de cela.
Une vue d'ensemble de l'installation permettrait de mieux apprécier cela.
+1 avec la solution du peigne.
Par rapport à la remarque de 1Insp, vu que l'arrivée est en 6², il faudrait s'assurer qu'il y a bien un disj 32A tout en amont de cela.
Une vue d'ensemble de l'installation permettrait de mieux apprécier cela.
19 novembre 2016 à 17:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Invité

D'accord avec la solution du peigne ! 





07 mars 2022 à 14:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32A
Bonsoir.
6 ans après.
6 ans après.

07 mars 2022 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 8. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite