Question branchements électriques : Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A

Snorquie
Membre inscrit
Snorquie
2 messages
Bonjour,

Je vais être propriétaire le 15 novembre prochain d'une maison construite en 1960.
Le compteur électrique est en triphasé.
Je refais entièrement la cuisine. J'ai un disjoncteur indiqué cuisinière 4x20A relié à un interrupteur différentiel 4 pôles 25A type AC sur lequel est également branché le disjoncteur du chauffe eau électrique.
Pouvez-vous m'aider en me disant si mon raisonnement est correct ?
Je compte rajouter un interrupteur différentiel 4 pôles 25A mais de Type A car branché sur un appareil électromagnétique (plaque induction) pour brancher mon disjoncteur cuisinière dessus et raccorder du coup ma table induction en biphasé.
J'ai également un four à brancher et je comptais rajouter un disjoncteur 20A sur mon interrupteur différentiel type AC.
Cela ne va-t-il pas être trop compliquer pour l'équilibrage des phases ?
Je vais du coup me retrouver avec 12 disjoncteurs sur un interrupteur différentiel cela n'est-il pas trop ?
Je vous mets des photos du tableau électrique en question.
Un grand merci par avance aux éventuels répondants pour vos précieux conseils.
Bonne journée à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ajouter interrupteur différentiel tableau électriquetableau électrique cuisinièretableau électrique chauffe-eau.

07 novembre 2017 à 22:51
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo

Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A

GL
Membre inscrit
GL
29 750 messages
Bonjour. Voir l'article en tête de rubrique où la rénovation d'un tableau triphasé est décrite.
3 ID mono et 2 ID tétrapolaires, un pour tout le chauffage électrique en AC et un autre type A pour cuisson plaque et chauffe-eau.
L'équilibrage des intensités peut être un peu difficile et nécessite un travail préparatoire. Une pince ampèremétrique est bien pratique, un tableau Excel représente la synthèse. Si tous les circuits sont appairés c'est plus simple.
Vous regardez et revenez après.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 22:48
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo

Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A

Snorquie
Membre inscrit
Snorquie
2 messages
Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.

J'ai eu un peu de mal à trouver l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé mais celui-ci est fort intéressant je vous remercie.
Je reviens vers vous dès que je suis officiellement propriétaire et que j'ai pu ouvrir le tableau.
10 novembre 2017 à 14:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Ajouter interrupteur différentiel 4 pôles type A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite