FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


17376

Question forum électricité : Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

Goupil30
Membre inscrit
Goupil30
8 messages
Bonjour.

Je dois alimenter ma construction de 12kW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 250 mètres.
Quelle section de câble en aluminium me faut-il prévoir afin de limiter au max la chute de tension ?
Merci d'avance.
Un disjoncteur non différentiel sera posé en tête du câble souterrain.
Merci de vos bons conseils.
10 octobre 2017 à 09:01
Réponses 1 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Goupil30.
Vous pouvez vous aider de cette calculette : Perte de tension conducteurs électriques.
Pour 60 A en monophasé sur 250 m la chute de tension est de l'ordre de 7 V (3%) ce qui est la limite supérieure de la fourchette de tolérance pour l'éclairage.
Avec 150 mm² on trouve 5,4 V et 2,35 %.
Vous faites au mieux, mais demandez confirmation avant achat.
Cordialement.
11 octobre 2017 à 22:01
Réponses 2 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Je ne trouve pas exactement les mêmes résultats que la calculette de GL.

Pour moi :
Avec un 240² alu vous aurez 2% maxi de chute de tension pour 60A, ce qui serait parfait.
Avec un 185² vous serez à 2,6%. C'est sans doute le compromis acceptable.
Pour le 150² donne 3,2% ce qui commence à faire beaucoup.
11 octobre 2017 à 23:43
Réponses 3 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour CMT. Ma calculette habituelle sur un site bien connu est indisponible (en gros, en panne). En avez vous une autre fiable ?
J'ai cherché des abaques sans résultats sûrs.
Pas trop envie de faire les calculs avec Excel ou avec un programme simple à écrire, fait encore trop beau dehors.
A part cela les sections que vous proposez semblent assez importantes pour 60 malheureux ampères sur 1/4 de km.
Nota. Mon premier résultat concernait une section de 120 mm².
Merci amical.
12 octobre 2017 à 00:04
Réponses 4 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Je partage les résultats de CMT.
Pas trop compris les remarques de GL.
Cordialement.

chutes-de-tension-230v-bis.xlsx
12 octobre 2017 à 08:48
Réponses 5 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour à tous. La remarque concerne un site. Dont la calculette version 2 fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps.
Celle utilisée par défaut semble affectée d'erreurs conduisant à une sous estimation de la section, ce qui est embêtant.
A postériori on voit que le site est généraliste à tout faire.
Les calculettes qu'il propose sont probablement sous-traitées. Une chance que la langue utilisée ne soit pas le Flamand.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 10:09
Réponses 6 du forum-électricité

Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Il suffit d'étalonner la calculette avec les valeurs que le norme donne pour 2% et du cuivre pour 60A :
- 16² jusqu'à 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
...
On voit effectivement que la calculette sous estime.

Moi j'utilise la formule suivante que donne la chute de tension en % pour du cuivre monophasé : (L x I) / (50 x S) avec unités en m, A, mm².
Pour de l'alu, il suffit de multiplier par 1,6 (rapport des résistivités).
12 octobre 2017 à 23:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
    N°15511 : Bonjour, J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée. Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite