FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


4089

Conseil d'un bricoleur à cette question : Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A


Invité
invité
Bonjour,
Ma question est sans doute un peu bête, et risque de faire sourire les grands spécialistes de ce forum. Désolé ! ... Je vous remercie une fois de plus pour votre compétence et votre pédagogie.
La norme NF C 15-100 telle que présentée dans le livre Promotelec, et illustrée dans plusieurs schémas de ce forum, prévoit pour les circuits lumière, câbles en 1,5mm2, des protections par disjoncteurs 16A (ou des fusibles 10A). Quel serait l'inconvénient de mettre des disjoncteurs 10A pour ces circuits ? J'ai remarqué que souvent les luminaires ont des câblages assez légers, on aurait donc une protection plus "sensible" ?
Même question pour les circuits prises, câbles en 2,5mm2, pour lesquels la norme prévoit des protections par disjoncteurs 20A. On branche quelquefois sur des prises des appareils qui ont des raccordements assez légers, bien qu'homologués... Quel serait l'inconvénient de mettre des 16A ?
Dernière question, liée à cette même préoccupation. Le schéma de l'ouvrage Promotelec "Locaux d'habitation" prévoit (p. 17) des protections 10A sur les circuits appelés "chauffage chambre" ou "chauffage salle de bains" câbles en 1,5 mm2. J'ai vu ça aussi sur l'excellent schéma de CMT (Q3623)à propos du chauffe serviettes. Pourquoi 10A sur ceux-ci plutôt que sur les autres circuits 1,5mm2, et y a-t-il d'autres cas de figure non cités sur ces schémas qui seraient concernés par cette protection 10A ?
Un grand merci pour vos éclaircissements, et un cordial salut.
JF
17 juin 2008 à 02:15
Conseil Dépannage 1 Électricité

Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
La norme prévoit des valeurs maxi, mais rien n'interdit de mettre moins (vous disposerez simplement de moins de puissance disponible sur ce circuit), c'est même un usage fréquent :
- Disj 16A maxi pour de l'éclairage, mais vous pouvez mettre 10A
- Disj 20A maxi pour un circuit prises en 2,5², mais vous pouvez mettre 16A.
A noter que ces disjoncteur ne sont pas là pour protéger les luminaires ou les appareils que l'on branche, mais le circuit de l'installation.
Si vous branchez 8 appareils qui consomment 500W sur 8 prises, cela passera avec un disj 20A, mais pas avec un disj 16A.
Pour le chauffage, il y a effectivement une restriction d'utilisation et c'est disj 10A max pour un circuit en 1,5². Voir la pièce jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que c'est pour éviter d'avoir un circuit qui serait en permanence aux limites max, ce qui n'est jamais très bon.
D'autres circuits ont des limites d'utilisation : VMC 2A, circuit d'asservissement tarifaire 2A, fil pilote 2A, gestionnaire d'énergie 2A.
Merci pour les compliments sur le schéma.
CMT
17 juin 2008 à 23:48
Conseil Dépannage 2 Électricité

Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A


Invité
invité
Merci beaucoup, CMT. Votre réponse est top de top ! Au risque de blesser votre modestie (mais les modérateurs ne vont peut être pas me censurer !), je dirai : chez vous, la compétence est alliée à la pédagogie, vous faites partie des personnes appréciables qui savent rendre les autres intelligents !
Donc c'est parfait, j'ai tout compris. Juste une question subsidiaire : votre tableau subsidiaire 771B, est-ce que c'est un tableau normatif qui concerne spécifiquement les circuits de chauffage ? Je vous demande ça parce que le tableau Promotelec "Locaux d'habitation" p32 ne comporte pas de rubrique chauffage ni de disjoncteur 10A...
Encore un grand merci.
JF

19 juin 2008 à 01:38
Conseil Dépannage 3 Électricité

Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A


Invité
invité
Merci pour votre compliment.
Le tableau publié est effectivement un tableau uniquement dédié aux circuits de chauffage.
Vous le retrouvez dans le guide Promotelec en page 78 de la dernière version (23ème édition)
CMT
20 juin 2008 à 11:48
Conseil Dépannage 4 Électricité

Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A


Invité
invité
Bonjour, CMT.
Effectivement (honte à moi !) je trouve bien ce tableau à la page que vous m'indiquez. J'avais dû le parcourir sans en mesurer vraiment la signification, mais maintenant, quand je fais une relecture de ce chapitre à partir de toutes les explications que vous m'avez données ci-dessus, tout devient clair.
Encore un grand merci !
JF
21 juin 2008 à 15:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Rénovation tableau électrique
    N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
  • 5. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 6. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 7. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
    N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite