Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Actuellement
26 609
questions dans le
forum électricité
13990
Choisir les disjoncteurs : Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour à tous.
Dans une installation électrique neuve.
Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm².
Et quelles sections pour les différents circuits électriques.
Merci.
Dans une installation électrique neuve.
Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm².
Et quelles sections pour les différents circuits électriques.
Merci.
21 novembre 2014 à 05:08
Réponse 1 protection des circuits
Invité

Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Invité

Généralement pour du 2,5mm on met du 20 ampères, mais si c'est un circuit mixte il est possible de mettre du 16 ampères mais vous devez regarder si vos interrupteurs support quel niveau d’ampérage.
Pour du 1,5mm c'est du 16 ampères mais ce sont les normes qui imposent le R.G.I.E mais là encore vous pouvez le mettre plus petit il suffit de faire la formule de puissance : i=p/u
Et pour du 6mm c'est du 32 ampères.
Pour du 1,5mm c'est du 16 ampères mais ce sont les normes qui imposent le R.G.I.E mais là encore vous pouvez le mettre plus petit il suffit de faire la formule de puissance : i=p/u
Et pour du 6mm c'est du 32 ampères.
21 novembre 2014 à 13:40
Réponse 2 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour,
Pour le 6mm² : 32A maxi
Pour le 2,5mm² : 20A maxi (16A suffisent généralement pour les circuits PC, surtout si moins de 6 PC par circuit)
Pour le 1,5 mm² : 16A maxi (pour l'éclairage, 10A suffisent)
Pour les circuits spécialisés :
2A pour la VMC (câblage en 1,5)
20A pour un four (câblage en 2,5)
16 ou 20A pour un CE, LL, SL, LV (câblages en 2,5)
10 à 20A pour les radiateurs (en fonction du nombre & de la puissance; éviter de dépasser 3 radiateurs & 4000W par circuit).
Pour le 6mm² : 32A maxi
Pour le 2,5mm² : 20A maxi (16A suffisent généralement pour les circuits PC, surtout si moins de 6 PC par circuit)
Pour le 1,5 mm² : 16A maxi (pour l'éclairage, 10A suffisent)
Pour les circuits spécialisés :
2A pour la VMC (câblage en 1,5)
20A pour un four (câblage en 2,5)
16 ou 20A pour un CE, LL, SL, LV (câblages en 2,5)
10 à 20A pour les radiateurs (en fonction du nombre & de la puissance; éviter de dépasser 3 radiateurs & 4000W par circuit).
21 novembre 2014 à 15:32
Réponse 3 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour.
Merci pour vos réponses c'est nickel Loys et invité.
Merci pour vos réponses c'est nickel Loys et invité.
21 novembre 2014 à 16:32
Réponse 4 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Je reviens sur la remarque de "invité" concernant les circuits mixtes (PdC + lumières).
C'est interdit sur une installation neuve en France (autorisé en Belgique sous certaines conditions).
C'est toléré de laisser en l'état dans l'ancien en cas de rénovation.
Dans ce cas le calibre du DJ doit être adapté à la plus petite section de fils présente sur le circuit généralement du 1,5, donc protection par 16A maxi (perso je mets du 10A s'il n'y a qu'1 ou 2 PdC).
C'est interdit sur une installation neuve en France (autorisé en Belgique sous certaines conditions).
C'est toléré de laisser en l'état dans l'ancien en cas de rénovation.
Dans ce cas le calibre du DJ doit être adapté à la plus petite section de fils présente sur le circuit généralement du 1,5, donc protection par 16A maxi (perso je mets du 10A s'il n'y a qu'1 ou 2 PdC).
21 novembre 2014 à 18:04
Réponse 5 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Remarque bien reçue.
La section des conducteurs circ prises sont toutes en 2.5mm² et nombre de prises par circuit 5 maxi.
Quand aux éclairages sections des conducteurs 1.5 nombre maxi 8 par circuit.
Avant les calibres Disjoncteurs étaient dans ce cas pour les prises 16A et pour les éclairages 10A, quelles sont les contraintes maintenant ?
Question 2 :
Différences entre ID type A, type AC et Immunité renforcée, il me semble avoir entendu que le type A est un inter dédié aux courants à composante continue (pour appareils comportant de l'électronique) et pour les type AC et immunité renforcée mystère ?
La section des conducteurs circ prises sont toutes en 2.5mm² et nombre de prises par circuit 5 maxi.
Quand aux éclairages sections des conducteurs 1.5 nombre maxi 8 par circuit.
Avant les calibres Disjoncteurs étaient dans ce cas pour les prises 16A et pour les éclairages 10A, quelles sont les contraintes maintenant ?
Question 2 :
Différences entre ID type A, type AC et Immunité renforcée, il me semble avoir entendu que le type A est un inter dédié aux courants à composante continue (pour appareils comportant de l'électronique) et pour les type AC et immunité renforcée mystère ?
22 novembre 2014 à 01:43
Réponse 6 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour,
Humm pas très clair ; dans quel sens doit-on prendre le mot "rénovation" ?
Je pense que vous voulez parler de rénovation du tableau uniquement, mais pensez bien à préciser ceci au propriétaire lors de la demande.
Par contre si vous touchez aux canalisations, la réglementation du jour devient applicable.
Cordialement.
Citation :
C'est toléré de laisser en l'état dans l'ancien en cas de rénovation.
Humm pas très clair ; dans quel sens doit-on prendre le mot "rénovation" ?
Je pense que vous voulez parler de rénovation du tableau uniquement, mais pensez bien à préciser ceci au propriétaire lors de la demande.
Par contre si vous touchez aux canalisations, la réglementation du jour devient applicable.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 07:21
Réponse 7 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour,
Pour 1Insp : je ne parlais pas de rénovation "lourde", mais plus des cas habituels de mise en sécurité.
Je suis OK avec vous. De toute façon, j'essaye toujours de dissocier ces circuits quand c'est possible, ou bien je proposer de "condamner" 1 PC si elle ne sert pas ou peu.
Notre ami Bizet parle d'une "installation électrique neuve", donc le problème ne doit pas se poser : on ne monte pas de circuit mixte dans ce cas (en France ; je suis frontalier avec la Belgique).
Les circuits PC c'est 8 maxi si câblage en 2,5 avec protection apr DJ 20A maxi (mais un 16A peut suffire selon ce qu'on a l'intention d'y brancher).
Si le circuit PC est en 1,5, c'est 5 PC maxi avec DJ 16A maxi.
Pour les circuits lumières, 8 postes maxi par circuit avec câblage en 1,5 et protection par 16A maxi (mais à moins de n'utiliser que des halogènes ultra-puissants, du 10A suffit amplement).
Les ID type A protègent des fuites de courant alternatif & de courant continu. Ils doivent être placés (obligation) en tête des circuits de plaque de cuisson (surtout si plaque à induction) et de lave-linge (et sèche-linge aussi je crois, à confirmer).
Les type AC ne protègent que des fuites en courant alternatif (le prix n'est pas le même non plus) et sont montés en tête des autres circuits.
Les Hpi sont des type A "améliorés", qui évitent de se déclencher intempestivement. On les conseille (mais pas obligatoires) pour les congélateurs et les ordinateurs. Vu leur prix, ils sont rarement utilisés en domestique.
Pour une mise en sécurité sur de l'ancien, on peut se contenter d'un seul ID type A en 63A.
Pour du neuf, il faut au moins 1 type A + 1 type AC si logement <35m² ; 1 type A + 2 AC si 35-100m² ; 1 type A + 3 type AC si >100m² .
Pour 1Insp : je ne parlais pas de rénovation "lourde", mais plus des cas habituels de mise en sécurité.
Je suis OK avec vous. De toute façon, j'essaye toujours de dissocier ces circuits quand c'est possible, ou bien je proposer de "condamner" 1 PC si elle ne sert pas ou peu.
Notre ami Bizet parle d'une "installation électrique neuve", donc le problème ne doit pas se poser : on ne monte pas de circuit mixte dans ce cas (en France ; je suis frontalier avec la Belgique).
Les circuits PC c'est 8 maxi si câblage en 2,5 avec protection apr DJ 20A maxi (mais un 16A peut suffire selon ce qu'on a l'intention d'y brancher).
Si le circuit PC est en 1,5, c'est 5 PC maxi avec DJ 16A maxi.
Pour les circuits lumières, 8 postes maxi par circuit avec câblage en 1,5 et protection par 16A maxi (mais à moins de n'utiliser que des halogènes ultra-puissants, du 10A suffit amplement).
Les ID type A protègent des fuites de courant alternatif & de courant continu. Ils doivent être placés (obligation) en tête des circuits de plaque de cuisson (surtout si plaque à induction) et de lave-linge (et sèche-linge aussi je crois, à confirmer).
Les type AC ne protègent que des fuites en courant alternatif (le prix n'est pas le même non plus) et sont montés en tête des autres circuits.
Les Hpi sont des type A "améliorés", qui évitent de se déclencher intempestivement. On les conseille (mais pas obligatoires) pour les congélateurs et les ordinateurs. Vu leur prix, ils sont rarement utilisés en domestique.
Pour une mise en sécurité sur de l'ancien, on peut se contenter d'un seul ID type A en 63A.
Pour du neuf, il faut au moins 1 type A + 1 type AC si logement <35m² ; 1 type A + 2 AC si 35-100m² ; 1 type A + 3 type AC si >100m² .
22 novembre 2014 à 09:16
Réponse 8 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour. Quelques précisions.
Si les DJ sont déjà installés dans ce tableau, le plus simple est de laisser en l'état.
ID type AC : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite alternatifs.
ID type A : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite pouvant comporter des composantes continues (obligatoires dans le neuf sur circuits cuisson plaque et lave-linge).
ID immunité renforcée : particulièrement insensible aux courants de fuite transitoires (pas forcément de la fréquence réseau) générés par certains équipements lors de leur mise en service (groupements d'ordinateurs), insensible également à certains courants de fuite générés par des surtensions sur les lignes (foudre). On a coutume d'utiliser ces ID sur des tableaux alimentant des laboratoires comportant des ordinateurs. Chez soi on réserve ce type d'ID au circuit de protection de congélateurs.
Juste un résumé succinct que vous pouvez approfondir.
Cordialement.
Si les DJ sont déjà installés dans ce tableau, le plus simple est de laisser en l'état.
ID type AC : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite alternatifs.
ID type A : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite pouvant comporter des composantes continues (obligatoires dans le neuf sur circuits cuisson plaque et lave-linge).
ID immunité renforcée : particulièrement insensible aux courants de fuite transitoires (pas forcément de la fréquence réseau) générés par certains équipements lors de leur mise en service (groupements d'ordinateurs), insensible également à certains courants de fuite générés par des surtensions sur les lignes (foudre). On a coutume d'utiliser ces ID sur des tableaux alimentant des laboratoires comportant des ordinateurs. Chez soi on réserve ce type d'ID au circuit de protection de congélateurs.
Juste un résumé succinct que vous pouvez approfondir.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 09:19
Réponse 9 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour à tous GL, Loys et Insp
J'ai bien compris les subtilités des ID.
Pour être tout à fait clair. Je refais entièrement mon installation électrique - conduits neufs - lignes neuves - coffret neuf protections et tout le tremblement. Même la ligne d'alimentation du logement que j'ai tiré en 35mm² car il m'a été offert par un ami en échange d'un service (Qui peut le plus peut le moins).
Je sais vous allez me dire que c'est surdimensionné mais qu'importe....
Le Compteur est neuf et a été installé à ma demande en limite de propriété par EDF. J'ai dons passé les fourreaux avec le pilote HC/HP un câble informatique grade 3 pour ma gestion personnelle des consommations en eau et électricité puisque le comptage eau est à côté du comptage EDF.
Il est donc prévu que je fasse passer le consuel pour l'ouverture de la ligne par EDF.
Il se trouve donc que je n'ai pas droit à l'erreur sinon je suis bon pour une 2eme visite de conformité à mes frais.
C'est la raison pour laquelle je prends un maxi d'infos pour éviter les frais d'une contre visite entre autre car pas de certificat de conformité pas d'ouverture de la ligne.
Suis à l'écoute de vos remarques.
Merci à tous.
J'ai bien compris les subtilités des ID.
Pour être tout à fait clair. Je refais entièrement mon installation électrique - conduits neufs - lignes neuves - coffret neuf protections et tout le tremblement. Même la ligne d'alimentation du logement que j'ai tiré en 35mm² car il m'a été offert par un ami en échange d'un service (Qui peut le plus peut le moins).
Je sais vous allez me dire que c'est surdimensionné mais qu'importe....
Le Compteur est neuf et a été installé à ma demande en limite de propriété par EDF. J'ai dons passé les fourreaux avec le pilote HC/HP un câble informatique grade 3 pour ma gestion personnelle des consommations en eau et électricité puisque le comptage eau est à côté du comptage EDF.
Il est donc prévu que je fasse passer le consuel pour l'ouverture de la ligne par EDF.
Il se trouve donc que je n'ai pas droit à l'erreur sinon je suis bon pour une 2eme visite de conformité à mes frais.
C'est la raison pour laquelle je prends un maxi d'infos pour éviter les frais d'une contre visite entre autre car pas de certificat de conformité pas d'ouverture de la ligne.
Suis à l'écoute de vos remarques.
Merci à tous.
22 novembre 2014 à 11:01
Réponse 10 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Bonjour,
Donc c'est la réglementation du jour qui s'applique.
Oui, et... déjà la première est à vos frais.
Bon travail.
Donc c'est la réglementation du jour qui s'applique.
Citation :
2ème visite de conformité à mes frais
Oui, et... déjà la première est à vos frais.
Bon travail.
22 novembre 2014 à 11:50
Réponse 11 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Pou Insp.
Oui pour la première évidemment.
Mais c'est la deuxième qu'il vaut mieux éviter. C'était mon propos.
Dans la rénovation ils sont moins pointilleux quand même j'imagine que dans le neuf.
De toute façon je ferai comme dans le neuf.
Cordialement.
Oui pour la première évidemment.
Mais c'est la deuxième qu'il vaut mieux éviter. C'était mon propos.
Dans la rénovation ils sont moins pointilleux quand même j'imagine que dans le neuf.
De toute façon je ferai comme dans le neuf.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 11:57
Réponse 12 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
On peut vous inciter à vous procurer le mémento Promotelec locaux d'habitation qui vous sera bien utile si vous ne l'avez pas. En VPC sur leur site pour 18,5 €..
Cordialement.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 13:33
Réponse 13 protection des circuits
Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Merci.
Je vais me pencher sur la question.
Je vais me pencher sur la question.
22 novembre 2014 à 15:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
- N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 7. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 8. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 9. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 10. Normes électriques cuisine équipée
- N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite