Question Bricolage électricité : Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle.
Quel ampérage pour les prises ?

Merci d'avance de vos réponses.
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Equipement cuisine prises spécialisées pour :
- lave-linge : protection 20 A
- lave-vaisselle : protection 20 A
- four : protection 20 A
- plaque de cuisson ou cuisinière avec protection 32A fil 6 mm²
- congélateur avec protection 20 A type HPI
- cumulus protection 20 A
- VMC protection 2 A
Ensuite :
- frigo et hotte (sur circuit de 8 PC protection 20 A) PC hotte hauteur mini 1m80
- installation de 6 PC sur plan de travail, prises interdites au-dessus de la plaque de cuisson sauf celle de la hotte, prises interdites aussi au-dessus de l'évier, protection 20 A en amont des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent uniquement des court-circuits et des surintensités.
Il faut compléter par un inter-différentiel, ils protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil, 40 A 30 mA type A pour plaque ou cuisinière et lave-vaisselle et de type AC pour le reste de l'installation.
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Pour le four il vous faut utiliser un calibre de 32A, pour le lave-vaisselle un calibre de 20A et pour les prises le calibre est toujours le même c'est-à-dire un calibre de 16A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés, 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 Ampères dédié cuisinière / plaque de cuisson, 3 autres circuits au moins protégé par un disjoncteur de 20 Ampères pour alimentation d'appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge...
De plus chaque circuit devra être obligatoirement protéger par un inter différentiel 30 mA (milliampère) type AC ou A.
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Puis-je faire un piquage sur une alimentation avec du fil de section de 6 m² de la table de cuisson pour alimenter un four en 2,5 m² ou suis-je obligé de tirer une nouvelle ligne indépendante ? Merci.
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Pas autorisé par les normes (NF C 15-100) de raccorder sur le circuit 6mm² une autre prise, désolé.
C'est un circuit spécialisé.
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Bonjour, combien coûte le déplacement d'un compteur ?
Merci beaucoup.
Réponse 7 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Le prix du déplacement d'un compteur électrique est variable, et pour les mêmes prestations EDF ne pratique pas le même tarif en fonction des régions. Renseignez-vous auprès de votre agence EDF.
Réponse 8 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Attention ! La norme dont tout le monde parle est une simplification de la norme faite par PROMOTELEC.
En fait, il faut se baser sur l'élément final.
C'est-à-dire, si vous posez une prise de 16A pour une machine à laver, vous devez obligatoirement mettre une protection correspondante (16A) sinon, c'est votre prise qui servira de fusible.
Réponse 9 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée


Invité
invité
Bonjour, une question.
Puis-je brancher sur la même ligne en 2.5 et 20A un petit frigo de 90 litres 100 watts une hotte et 3 prises de courant cafetière grille pain...
Merci.
12 novembre 2014 à 11:39
Réponse 10 d'un internaute à cette question

Normes électriques cuisine équipée

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour réponse 9. Pas de problème. Vous avez droit à 4 kW bien tassé. Cordialement.
12 novembre 2014 à 12:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Achat cuisine équipée installation plaques et four électriques
    N°11276 : Bonjour. Dans un vieil appartement je n'ai pas assez de prises, puis-je tirer des fils d'une prise existante ou tirer des câbles du compteur. Voilà, que faire et quoi acheter pour réaliser cela ? Merci.
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Fils électriques sur façade maison pas aux normes
    N°703 : L'électricité de notre maison n'est pas aux normes. Nous avons pour projet de refaire notre cuisine et voudrions en profiter pour refaire l'électricité de la cuisine uniquement. Cependant, dans la maison, la cuisine se trouve à...
  • 4. Prises électrique 32A toujours aux normes
    N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
  • 5. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
    N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
  • 6. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 7. Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
    N°11892 : Bonjour Actuellement, je suis en pleine rénovation de ma cuisine et je sollicite vos conseils pour valider ma démarche. Pour l'instant, j'ai ce qui suit : - Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 16A pour un réseau de 6 prises (4...
  • 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 9. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
    N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
  • 10. Conformité prise 16A plan de travail proche plaque de cuisson
    N°13378 : Bonjour. Cette question est proche de la N°6060, désolé si elle fait un peu doublon. Dans ma cuisine (je suis locataire), se trouve un prise 16A+N+T que je trouve proche des plaques de cuisson. Cette dernière n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Normes électriques cuisine équipée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 01fournitures electriquesbrancher moteur electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite