Bonjour,
Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun.
Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun.
Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ?
Merci d'avance pour vos réponses.
17 avril 2017 à 12:20
Réponse 1 Forum électricité
Invité

Protection raccordement spots tableau électrique
Invité

Bonjour,
Sur une installation électrique on ne protège pas le récepteur mais la ligne en fonction de la section et de la longueur.
En bâtiment la norme pour du 1.5 c'est 16A maxi mais rien n'empêche de mettre 10A.
Sur une installation électrique on ne protège pas le récepteur mais la ligne en fonction de la section et de la longueur.
En bâtiment la norme pour du 1.5 c'est 16A maxi mais rien n'empêche de mettre 10A.
17 avril 2017 à 14:07
Réponse 2 Forum électricité
Protection raccordement spots tableau électrique
Bonsoir.
+1
Vous tirerez moins d'un demi ampère.
Donc peu importe le calibre du disjoncteur du moment que vous ne dépassez pas 16A.
+1
Vous tirerez moins d'un demi ampère.
Donc peu importe le calibre du disjoncteur du moment que vous ne dépassez pas 16A.
17 avril 2017 à 18:35
Réponse 3 Forum électricité
Protection raccordement spots tableau électrique
Merci à vous pour vos réponses.



17 avril 2017 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 2. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 3. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire
- N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
- 6. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite