Protection ligne alimentation tableau secondaire
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
24182
Questions/Réponses Électricité : Protection ligne alimentation tableau secondaire
Bonjour.
J'ai dans mon garage un tableau électrique secondaire qui est alimenté par un R2V 3x2,5².
J'ai raccordé ce R2V qui alimente mon tableau sur une prise dans mon appartement.
Cette prise est protégée par un ID 30MA avec disjoncteur individuel dans mon tableau principal.
Dans mon tableau secondaire du garage, il n'y a pas actuellement d'un ID 30MA.
Seulement un fusible pour la lumière et un fusible pour une prise.
Je vais raccorder et ajouter sur ce tableau secondaire un SPA.
Est-ce qu'il est nécessaire que j'ajoute un ID 30MA sur mon tableau secondaire étant donné qu'il y a déjà en amont un ID ?
Merci pour votre réponse.
J'ai dans mon garage un tableau électrique secondaire qui est alimenté par un R2V 3x2,5².
J'ai raccordé ce R2V qui alimente mon tableau sur une prise dans mon appartement.
Cette prise est protégée par un ID 30MA avec disjoncteur individuel dans mon tableau principal.
Dans mon tableau secondaire du garage, il n'y a pas actuellement d'un ID 30MA.
Seulement un fusible pour la lumière et un fusible pour une prise.
Je vais raccorder et ajouter sur ce tableau secondaire un SPA.
Est-ce qu'il est nécessaire que j'ajoute un ID 30MA sur mon tableau secondaire étant donné qu'il y a déjà en amont un ID ?
Merci pour votre réponse.
28 juin 2023 à 15:42
Réponse 1 du forum électricité
Protection ligne alimentation tableau secondaire
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 juin 2023 à 15:59
Réponse 2 du forum électricité
Protection ligne alimentation tableau secondaire
Bonjour.
Non, on ne met pas 2 ID 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
L'inconvénient de votre cas de figure c'est que :
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement sur l'un coupera l'autre et réciproquement.
- L'ajout du SPA sur ce différentiel risque de le surcharger si c'est un 40A.
La bonne pratique est de ne pas repartir en aval d'une prise du tableau principal, mais directement depuis un disjoncteur hors différentiel au tableau.
Vous inspirer de l'exemple joint.
Dans votre cas, si liaison en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, on ne met pas 2 ID 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
L'inconvénient de votre cas de figure c'est que :
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement sur l'un coupera l'autre et réciproquement.
- L'ajout du SPA sur ce différentiel risque de le surcharger si c'est un 40A.
La bonne pratique est de ne pas repartir en aval d'une prise du tableau principal, mais directement depuis un disjoncteur hors différentiel au tableau.
Vous inspirer de l'exemple joint.
Dans votre cas, si liaison en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2023 à 16:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 2. Branchement tableau secondaire
- N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 4. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 6. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 7. Section alimentation tableau secondaire
- N°5948 : Bonjour, je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles. J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau...
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite