Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
24895
Question Forum Électricité : Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour,
J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.
Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.
D'avance merci pour ces éclaircissements.
Cordialement,
Jean
J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.
Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.
D'avance merci pour ces éclaircissements.
Cordialement,
Jean
07 décembre 2023 à 22:51
Réponse 1 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour.
Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)
Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
Sans connaitre les caractéristique du modèle installé, difficile de vous répondre.
La section et le disjoncteur associés dépendront de la puissance absorbée maxi (et pas la puissance restituée)
Le type C ou D dépendra du type de PAC. A noter que les modèles Inverter n'ont pas besoin d'un courbe D.
Il faut parfois 2 circuits séparés pour les unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs, si au final c'est ce qui est nécessaire, pas sûr que les "disjoncteurs différentiels 30 mA en 32 A courbe D" existent.
Il faudra peut être un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 32A courbe D.
08 décembre 2023 à 07:47
Réponse 2 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean
Merci de votre réponse.
Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean
08 décembre 2023 à 09:04
Réponse 3 du forum-électricité
Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Bonjour,
J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).
Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.
Le tout pour 910 € TTC.
(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?
D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.
J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).
Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.
Le tout pour 910 € TTC.
(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?
D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.
17 décembre 2023 à 11:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 4. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 5. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 7. Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau
- N°22961 : Bonsoir à tous. Je finalise l'installation électrique de ma construction neuve et j'ai demandé à mon climaticien de m'indiquer les réservations à prévoir à mon tableau pour ma PAC air-eau Hitachi. Sa réponse a été de...
- 8. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite