FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Surchauffe spots halogènes sur câbles

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


6800

FAQ Questions electricite : Surchauffe spots halogènes sur câbles


Invité
invité
J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo).
Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu.
Au niveau du transfo, rien à signaler, il n'avait même pas disjoncté.
J'ai racheté un autre kit, plus cher, en me disant qu'il serait de meilleure qualité.
J'ai tout changé, le transfo, les câbles, les spots... et le même problème est apparu.
Quelle peut être l'origine du problème ?
23 novembre 2009 à 22:48
Conseils Forum 1

Surchauffe spots halogènes sur câbles


Invité
invité
Bonjour
L'évacuation de la chaleur se fait probablement mal à cet emplacement. Vérifiez les recommandations du constructeur.
SD (24/11/09).
24 novembre 2009 à 10:59
Conseils Forum 2

Surchauffe spots halogènes sur câbles


Invité
invité
Bonjour
Pour répondre correctement à votre question, il faut que vous donniez les éléments suivants :
1- Puissance et tension des spots et combien avez-vous de spots sur le câble qui surchauffe et la longueur de ce câble.
2- Qu'elle est la section de ce câble ?
Avec ces éléments, on vous dira ce qui se passe.
Il semble, à première vue, que le courant qui passe dans votre câble est trop important par rapport à sa section.
Cordialement, M.
24 novembre 2009 à 08:08
Conseils Forum 3

Surchauffe spots halogènes sur câbles


Invité
invité
Bonsoir,
Voici les éléments demandés :
1 : Puissance : 20 W - Tension : 12 V. Il y a 5 spots distants de 60-70 cm. La longueur totale est de près de 4 m.
2 : 2,5 mm²
Voici la description du 1er kit acheté (je n'ai pas trouvé le 2ème) :
www.paulmann.de/Artikel=97401
Merci de votre aide.
28 novembre 2009 à 22:56
Conseils Forum 4

Surchauffe spots halogènes sur câbles


Invité
invité
Bonjour. si vous avez bien respecté les indications du fabricant, il peut y avoir 3 autres causes : (pour mémoire 2.5 mm² supporte facilement 10 ampères)
1 - En très basse tension l'intensité augmente. 100 watts sous 12 Volts donnent I = P : U 8,3 Ampères c'est une valeur importante. Si la tension est inférieure à 12 Volts, l'intensité augmente d'autant.
2 - La connexion doit être soignée et serrée avec une bonne surface de contact.
3 - Le courant alternatif produit des vibrations il faut donc vérifier les serrages avec attention et régulièrement. La chaleur aussi produit des dilatations et donc le même effet.
28 novembre 2010 à 12:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 2. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 3. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 4. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 5. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 6. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 8. Spots halogènes grillent trop souvent
    N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
  • 9. Charge voiture surchauffe câbles
    N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
  • 10. Comment brancher plusieurs spots halogènes
    N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe spots halogènes sur câbles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
condensateur filiere viraxepiscope a miroirdouille e27 blancheampoule e27 500w



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite