FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseil problème section câble

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


13291

Conseil forum électricité : Conseil problème section câble

baba85
Membre inscrit
baba85
2 messages
Bonjour,

Je n'arrive pas à accéder à un abaque Promotelec.
Je ne suis pas sûr de la section de câble que j'ai installé et surtout s'il est conforme.
Voilà actuellement j'ai installé un 35 alu 21cu, mon compteur est disposé à 46m et sera calibré à 60A.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider rapidement car j'ai mon consuel qui doit passer la semaine prochaine....
Merci d'avance à tout le monde. C'est très urgent... cry
02 janvier 2014 à 13:12
Conseil section câble réponse 1

Conseil problème section câble

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Je ne sais pas ce qu'est ce câble "35alu 21cu"; je prendrais donc 35² alu.
Je suppose que vous êtes sur un comptage type 2; 60A à 46m donne une chute de tension de 5 V, soit 2,14%; 2V est une valeur maxi préconisée pour tenir compte des installations intérieures ; sachant que pour l'éclairage la chute de tension est de 3% maxi (norme).
Le vérificateur du Consuel ne vous embêtera pas à ce niveau.
Cordialement.
02 janvier 2014 à 15:21
Conseil section câble réponse 2

Conseil problème section câble

baba85
Membre inscrit
baba85
2 messages
Merci pour votre réponse mais apparemment selon l'abaque Promotelec d'un de mes distributeurs il faut que je passe en 35 cuivre c'est énorme mais apparemment c'est la norme.
Donc je ne sais plus quoi penser. Comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.
Il m'a aussi affirmé qu'il ne fallait pas plus de 2 pour cent de perte. C'est pâs facile ???
02 janvier 2014 à 16:15
Conseil section câble réponse 3

Conseil problème section câble

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Re, compléments sur les normes,
La NFC 14-100, liaison entre le domaine public et les bornes amont du disj général dit qu'il ne faut pas dépasser 2% ; ceci ne concerne que le distributeur d'énergie.
La NFC 15-100, installation en aval du disj de branchement, dit qu'il ne faut pas dépasser 3% (pour l'éclairage), pour ces installations, du DB jusqu'au bout des fils.
Avec du 35²Al (chute de U 2,14%) il vous reste 0,85% pour les liaisons de votre tableau au bout des fils d'éclairage ; sauf ampoules énergivores, cela devrait suffire. Bien sur avec du 25² cu vous auriez 1,88% au niveau du tableau de répartition, et 1,1% pour les liaisons terminales.
Ce câble étant installé, je le laisserais comme tel, la puissance des lampes a nettement diminué.
Cordialement.
02 janvier 2014 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 2. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 3. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 10. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
>>> Résultats suivants pour : Conseil problème section câble >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil fer a repasserremplacer fils fer a repasserchanger fil et prise fer a repassercables electriques c



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite