Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
3674
Problème Forum Électricité : Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Invité

Bonjour, en ce moment je retape une maison que mes beaux parents ont acheté pour de la location, mais j'ai un petite question niveau électricité !
Pour l'étage, j'ai tiré une alimentation en 5*2.5 pour les prises jusque dans le grenier pour faire ma boîte de dérivation. (utilisation du noir pour les prises de la grande chambre et du marron pour les prises du dressing et de la petite chambre). Jusque là pas de problème !
Le problème se situe au niveau du tableau électrique ! J'ai mis 2 disjoncteurs, puis raccordé l'alimentation noir sur un disjoncteur puis l'alimentation marron sur l'autre mais je ne possède qu'un seul neutre, que j'ai mis sur le même disjoncteur que le noir !
Mais en cas de coupure du disjoncteur "marron", les prises se retrouvent privées de phase mais pas de neutre, puisqu'elle est branchée sur le disjoncteur "noir" !
Il y a-t-il un danger ? Comment faire autrement ? Merci.
Pour l'étage, j'ai tiré une alimentation en 5*2.5 pour les prises jusque dans le grenier pour faire ma boîte de dérivation. (utilisation du noir pour les prises de la grande chambre et du marron pour les prises du dressing et de la petite chambre). Jusque là pas de problème !
Le problème se situe au niveau du tableau électrique ! J'ai mis 2 disjoncteurs, puis raccordé l'alimentation noir sur un disjoncteur puis l'alimentation marron sur l'autre mais je ne possède qu'un seul neutre, que j'ai mis sur le même disjoncteur que le noir !
Mais en cas de coupure du disjoncteur "marron", les prises se retrouvent privées de phase mais pas de neutre, puisqu'elle est branchée sur le disjoncteur "noir" !
Il y a-t-il un danger ? Comment faire autrement ? Merci.
25 mars 2008 à 15:37
Conseils Forum 1
Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Ce que vous avez fait n'est pas bon du tout. Chaque circuit doit avoir son propre neutre et son propre conducteur de terre. Vous auriez du mettre 2 alimentations en 3x2,5².
Si au total vous avez moins de 8 prises (sachant que les prises doubles comptent pour une), vous pouvez considérer que c'est un seul circuit et vous branchez tout sous un seul disjoncteur.
S'il y a plus de 8 prises vous ne pouvez pas laisser en l'état avec deux disjoncteurs (risque important de surchauffe dans le neutre).
- L'idéal pour être dans les normes est de retirer un deuxième circuit indépendant
- Une autre solution serait d'ajouter un disjoncteur en amont de vos 2 disjoncteurs comme dans la partie droite du schéma joint
- En dernier recours, si vos prises ne sont pas trop chargées, mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur, vous dépasserez le nombre de prises maxi autorisées mais au moins celles-ci seront correctement protégées.
La prochaine fois que vous interviendrez sur une installation électrique, renseignez-vous correctement sur les normes et sur les pratiques avant.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si au total vous avez moins de 8 prises (sachant que les prises doubles comptent pour une), vous pouvez considérer que c'est un seul circuit et vous branchez tout sous un seul disjoncteur.
S'il y a plus de 8 prises vous ne pouvez pas laisser en l'état avec deux disjoncteurs (risque important de surchauffe dans le neutre).
- L'idéal pour être dans les normes est de retirer un deuxième circuit indépendant
- Une autre solution serait d'ajouter un disjoncteur en amont de vos 2 disjoncteurs comme dans la partie droite du schéma joint
- En dernier recours, si vos prises ne sont pas trop chargées, mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur, vous dépasserez le nombre de prises maxi autorisées mais au moins celles-ci seront correctement protégées.
La prochaine fois que vous interviendrez sur une installation électrique, renseignez-vous correctement sur les normes et sur les pratiques avant.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mars 2008 à 12:27
Conseils Forum 2
Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Ce n'est pas bon. Puisque vous êtes en rénovation, il faudrait faire bien du premier coup, séparer les circuits PC et lumière. Vous pouvez utiliser 3 fils du 5g2,5 pour alimenter 8 prises maxi protégées par disjoncteur 20 A. Vous repassez un 3g1,5 pour un circuit lumière avec 8 points maxi, ligne protégée par disjoncteur 16 A. Les disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA type AC 25 A par exemple. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux disponibles dans la rubrique.
26 mars 2008 à 12:27
Conseils Forum 3
Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Bonjour, on "rettappe" une maison mais on "réalise" un instalation électrique dans les règles de l'art. L'électricité, ce n'est pas l'ambiance "travaux et rénovation entre amis avec bierre barbecue et compagnie ! " malheureusement ! enfin si heureusement car cela ne s'improvise pas et demmande de grandes compétances. Ce n'est pas comme rajouter une prise ou installer un simple allumage. Si vous avez un doute : électricien profesionnel ou ami compétant et experimenté.
28 mars 2008 à 01:52
Conseils Forum 4
Invité

Raccordement 5g2,5 dans le tableau
Invité

Y a-t-il un ordre pour installer les modules du tableau électrique ?
16 août 2011 à 01:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 7. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite