Problème équilibrage installation électrique triphasé
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
16671
Question Forum Électricité : Problème équilibrage installation électrique triphasé
Problème triphasé.
Bonsoir à tous.
J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220.
Est-ce normal ?
Du coup ça saute tout le temps et je ne peux pas faire d'équilibrage.
Pouvez-vous m'informer car j'arrête pas d'appeler EDF ils me disent que tout va bien chez moi, je pète un câble.
Merci pour votre assistance.
Bonsoir à tous.
J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220.
Est-ce normal ?
Du coup ça saute tout le temps et je ne peux pas faire d'équilibrage.
Pouvez-vous m'informer car j'arrête pas d'appeler EDF ils me disent que tout va bien chez moi, je pète un câble.
Merci pour votre assistance.
01 avril 2017 à 21:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Bonjour. Péter un câble n'est pas la bonne méthode. On peut penser que vous n'êtes pas du métier et qu'il serait hasardeux de mettre vos doigts où il ne faut pas.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Bonjour, et merci de votre réponse.
J'ai testé les phases entre elles et je n'ai rien et entre phase et neutre j'ai du 220 !!!
Donc impossible de faire un équilibrage.
J'ai testé les phases entre elles et je n'ai rien et entre phase et neutre j'ai du 220 !!!
Donc impossible de faire un équilibrage.
02 avril 2017 à 09:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Merci GL.
Le problème entre phase je n'ai pas de jus, effectivement je suis pas électricien de métier mais je fais des installations complètes et conformes depuis plusieurs années et là ce problème entre phases j'ai rien ?
Entre neutre et phase 220.
Merci de votre aide.
Le problème entre phase je n'ai pas de jus, effectivement je suis pas électricien de métier mais je fais des installations complètes et conformes depuis plusieurs années et là ce problème entre phases j'ai rien ?
Entre neutre et phase 220.
Merci de votre aide.
02 avril 2017 à 09:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Bonjour.
D’après vos dires votre problème fait penser à un regroupement des phases pour avoir un point de livraison en mono sur un ancien point de livraison en tri.
D’après vos dires votre problème fait penser à un regroupement des phases pour avoir un point de livraison en mono sur un ancien point de livraison en tri.
02 avril 2017 à 11:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Bonjour. Oui, il y a des incertitudes concernant le point de livraison.
Tant que celles-ci ne seront pas levées, vous ne pourrez avancer.
Mais vous entreprenez certainement des vérifications ou mesures qui seront très difficiles si vous êtes éloigné du métier. Tirer des circuits est aisé, mais concevoir une installation nécessite des connaissances plus pointues.
Cordialement.
Tant que celles-ci ne seront pas levées, vous ne pourrez avancer.
Mais vous entreprenez certainement des vérifications ou mesures qui seront très difficiles si vous êtes éloigné du métier. Tirer des circuits est aisé, mais concevoir une installation nécessite des connaissances plus pointues.
Cordialement.
02 avril 2017 à 11:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Salut,
Plutôt OK avec loulou63118.
Si on teste au voltmètre 2 fils de phase qui sont au même potentiel on aura zéro, même si les fils sont sous tension.
L'absence de différence de potentiel ne signifie pas absence de tension.
Vous pouvez aussi faire les mesures entre phase et bornier de terre.
Quand vous dites "compteur" on imagine que vous avez fait les mesures en sortie du disjoncteur général (DB) qui est triphasé (4 fils).
Ce qui est curieux c'est que si EDF a transformé l'alimentation tri en alimentation mono, le DB aurait dû être changé dans le même temps.
A+
Plutôt OK avec loulou63118.
Si on teste au voltmètre 2 fils de phase qui sont au même potentiel on aura zéro, même si les fils sont sous tension.
L'absence de différence de potentiel ne signifie pas absence de tension.
Vous pouvez aussi faire les mesures entre phase et bornier de terre.
Quand vous dites "compteur" on imagine que vous avez fait les mesures en sortie du disjoncteur général (DB) qui est triphasé (4 fils).
Ce qui est curieux c'est que si EDF a transformé l'alimentation tri en alimentation mono, le DB aurait dû être changé dans le même temps.
A+
02 avril 2017 à 15:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Problème équilibrage installation électrique triphasé
Bonjour à tous. Le problème est que ddp est le terme scientifique général qui correspond à tension entre deux points ; le terme tension sans précision de la référence des potentiels peut être impropre et source d'inexactitude.
Dans le cas d'une supposée distribution triphasée 2 fils de phase entre lesquels on mesurerait 0 V signifie qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique phase, la preuve en étant que neros mesure 230 V entre phase et neutre.
Le triphasé semble absent.
Quant à savoir la raison de cette absence c'est une autre histoire.
Le point de livraison semble bien être en monophasé.
Cordialement.
Dans le cas d'une supposée distribution triphasée 2 fils de phase entre lesquels on mesurerait 0 V signifie qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique phase, la preuve en étant que neros mesure 230 V entre phase et neutre.
Le triphasé semble absent.
Quant à savoir la raison de cette absence c'est une autre histoire.
Le point de livraison semble bien être en monophasé.
Cordialement.
02 avril 2017 à 16:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 2. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 6. Problème installation climatisation branchée en triphasé
- N°6449 : Bonjour à tous, chez moi j'ai une installation triphasée 12 kW avec DDG 650 mA : - j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 9. Modification installation triphasé
- N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
- 10. Problème puissance ancienne installation triphasé
- N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite