Problème puissance ancienne installation triphasé
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
24851
Question Forum Électricité : Problème puissance ancienne installation triphasé
Bonjour.
J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé.
Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA.
Le soucis est que derrière 1 différentiel se trouvent 3 disjoncteurs pour le four, plaque de cuisson et lave vaisselle qui partagent un neutre commun et ces trois appareils allumés en même temps consomment trop sur une seule phase en faisant sauter le linky pour puissance dépassée.
Quelle est la meilleure solution selon vous pour résoudre ce problème.
Merci d’avance.
J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé.
Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA.
Le soucis est que derrière 1 différentiel se trouvent 3 disjoncteurs pour le four, plaque de cuisson et lave vaisselle qui partagent un neutre commun et ces trois appareils allumés en même temps consomment trop sur une seule phase en faisant sauter le linky pour puissance dépassée.
Quelle est la meilleure solution selon vous pour résoudre ce problème.
Merci d’avance.
28 novembre 2023 à 14:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème puissance ancienne installation triphasé
Bonjour.
Pourquoi ces trois appareils ont-ils un neutre commun ? il faut déjà résoudre ce problème et ensuite les dispatcher sur les trois inter dif.
Ou autre solution si vous n'avez pas d'appareils en triphasé.
Prendre un abonnement monophasé.
@+
Pourquoi ces trois appareils ont-ils un neutre commun ? il faut déjà résoudre ce problème et ensuite les dispatcher sur les trois inter dif.
Ou autre solution si vous n'avez pas d'appareils en triphasé.
Prendre un abonnement monophasé.
@+
28 novembre 2023 à 16:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème puissance ancienne installation triphasé
Bonsoir.
S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.
Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


S'ils ont un neutre commun, il faut les mettre sous 3 phases différentes derrière un ID tétra.
S'inspirer de la dernière ligne de ces tableaux, partie en bas à droite.
Sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite :
- Soit avec un disjoncteur tétra, mais les 3 circuits ne sont pas indépendant.
- Soit avec 3 disjoncteurs, mais le neutre n'est pas coupé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 novembre 2023 à 17:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème puissance ancienne installation triphasé
Bonjour Al02. Et pour terminer, rappelons qu'une distribution triphasée domestique (S >= 15 kVA) implique de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être : PAC, pompe de piscine, chauffe-eau électrique, et surtout la plaque de cuisson. Or cette dernière ne peut fonctionner en triphasé, sauf que des modèles prévus pour fonctionnent sur deux, ce qui ne surcharge pas une phase.
Comme vous pouvez voir ci-dessus, un tableau triphasé bien fait nécessite 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a un, un autre ID tétrapolaire pour les récepteur triphasés précités.
Pour la borne de recharge véhicule électrique il faudra réserver un emplacement pour un DJ différentiel tétrapolaire.
Question : quelle est la valeur S de la puissance souscrite ?
Pour ce genre d'intervention une petite pince ampèremétrique CM605 Multimétrix est indispensable.
On rappelle aussi qu'il faut appairer les circuits, phase et neutre propres.
Cordialement.
Comme vous pouvez voir ci-dessus, un tableau triphasé bien fait nécessite 3 ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a un, un autre ID tétrapolaire pour les récepteur triphasés précités.
Pour la borne de recharge véhicule électrique il faudra réserver un emplacement pour un DJ différentiel tétrapolaire.
Citation :C'est déjà bien, mais vous n’avez pas trop pensé à l'équilibrage des intensités.
Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA.
Citation :Normal. Four : 3 kW ; plaque : 6 kW mini ; LV : peut-être 2 kW. La somme est conséquente, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.
...consomment trop sur une seule phase en faisant sauter le linky pour puissance dépassée.
Question : quelle est la valeur S de la puissance souscrite ?
Pour ce genre d'intervention une petite pince ampèremétrique CM605 Multimétrix est indispensable.
Citation :Eh bien on vous laisse revoir l'équilibrage des intensités (sur le papier tout d'abord), et peut-être envisager le changement de plaque de cuisson.
Quelle est la meilleure solution selon vous pour résoudre ce problème.
On rappelle aussi qu'il faut appairer les circuits, phase et neutre propres.
Citation :Si vous n'avez pas de récepteurs qui nécessitent le triphasé (moteurs asynchrones), et si 12 kVA maxi en monophasé vous suffisent.
Prendre un abonnement monophasé.
Cordialement.
28 novembre 2023 à 18:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème puissance ancienne installation triphasé
Merci pour vos réponses.
Je vais étudier tout ça ;)
Bonne journée.
Je vais étudier tout ça ;)
Bonne journée.
29 novembre 2023 à 13:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 4. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 9. Ancienne installation électrique triphasé disjoncteur saute
- N°13597 : Bonjour. J'ai une ancienne installation d'un corps de ferme en triphasé. Le disjoncteur général qui se trouve sous le compteur saute. Les disjoncteurs du tableau sont avec des fusibles. Sur ceux qui sont au dessus du...
- 10. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite