Reconfigurer installation électrique pour four
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1486
Conseil Réparation électrique : Reconfigurer installation électrique pour four
Invité

Bonjour, je veux restaurer mon tableau électrique ; j'ai une ligne en 4mm² qui alimente un four et est protégée par un fusible de 20 ampères. Est- il possible de le remplacer par un disjoncteur de 25 A ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Reconfigurer installation électrique pour four
Invité

Bonjour, pour le four, il faut un circuit spécialisé 20 A soit 4400 W maximum. Pour une plaque de cuisson, circuit spécialisé 32 A.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Invité

Reconfigurer installation électrique pour four
Invité

Oui, vous pouvez, mais rien ne vous empêche de garder votre disjoncteur 20A, largement suffisant pour un four (4,6 kW).
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Reconfigurer installation électrique pour four
Invité

Aucun problème, du moment que vous êtes en section 4mm².
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 2. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 3. Installation électrique pour four céramique monophasé
- N°24003 : Bonjour à tous. Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas...
- 4. Mise aux normes installation four électrique
- N°16843 : Bonjour à tous, Ma fille va s'installer dans un appartement ancien 55m² (1960), dans la cuisine il y a des plaques gaz et un four électrique encastré Whirlpool sur une prise 16A et disjoncteur 20 A, ID 30 ma type A (une...
- 5. Branchement four électrique 2500W
- N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
- 6. Adaptateur four pour branchement sur 16A
- N°3733 : Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A...
- 7. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
- N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
- 8. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 9. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 10. Installation four et plaque à induction sur prise 32A
- N°9690 : Bonjour, Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine. Nous avons déjà une plaque à induction. La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires). La...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite