FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Chauffage monophasé sur compteur triphasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


2953

Fiches bricolage électricité : Chauffage monophasé sur compteur triphasé


Invité
invité
Bonjour, je suis désespérée.
Nous avons refait tout notre appartement de 200m2 il y a 6 mois et installé une PAC avec un système de chauffage multisplit. Il y a aussi un chauffage à accumulation par le sol nécessaire par temps de grand froid. Problème : le compteur et le chauffage au sol sont en triphasé (abonnement 15kW), la climatisation a apparemment été installée en monophasé (?), résultat : tout disjoncte en permanence de jour comme de nuit et on meurt de froid (nous ne mettons pas le chauffage au sol pour le moment pour ne pas agraver le problème). Personne n'a été capable de régler notre problème pour le moment, l'équilibrage de phase ne marche pas (il faut dire qu'on s'est aussi aperçu au passage que l'ascenseur de la co-propriété était branché sur notre compteur personnellement... mais ce problème est réglé). Je refuse d'augmenter la puissance EDF sans fin car j'espère trouver une autre solution que de payer à fonds perdus, tout est électrique sauf la plaque au gaz mais normalement 15kW devrait suffire (chauffe eau 450l, sèche linge et lave linge + four + micro ondes + chauffage).
Quel électricien expérimenté ou super agent EDF (que je n'ai malheureusement pas rencontré car le service et le conseil d'EDF ont été déplorables jusqu'ici malgré ma souscription à Objectif travaux de Vivrelec) pourrait me répondre et me proposer la bonne solution ?
Branchement électrique 1

Chauffage monophasé sur compteur triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Si vous aviez eu un abonnement en monophasé vous n'auriez sans doute pas eu ces problèmes. On utilise le tri pour faire tourner des moteurs asynchrones, et dans votre cas celui de l'ascenseur (et celui de la PAC ?). Peut-être est-il temps de repasser en mono ? Sinon, le seul moyen est d'équilibrer les phases après avoir effectué un bilan de puissance et les mesures associées, sachant que vous avez environ 23 A d'utilisable par phase. Au besoin, il faudra monter un délesteur. Si l'EDF ne peut pas grand chose, peut-être pourra-t'elle vous conseiller un professionnel ayant la qualification Qualifelec nécessaire pour effectuer les mesures indispensables et l'équilibrage, avec obligation de résultats. Vous pouvez également vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région qui devrait pouvoir vous conseiller un professionnel agréé. Mais il faudra peut-être passer à 18 kVA.
Branchement électrique 2

Chauffage monophasé sur compteur triphasé


Invité
invité
Bonjour, vous avez plusieurs solutions pour régulariser vos problèmes :
La première est d'effectuer un équilibrage de phases à étage : sur une phase vous réunissez, après calcul des puissance, votre PAC, votre chauffage et le cumulus à condition que vous ne dépassiez pas la puissace de 15kW par phase.
Sur les autres phases disponibles, faites de même avec vos autres équipements de la maison. Si vous avez la possibilité de pouvoir mettre des interrupteurs différentiels monophasés de 40 ampères avec un protection C60 20A sur le circuit prises (PC) et idem sur le circuit lumière, ce serait déjà très bien, vous auriez une meilleure sélectivité.
A cela, rajoutez une gestion d'énergie sur votre tableau. Ca a pour fonction de couper sans que vous le sachiez les uns après les autres, sur une très courte période (1mn et plus) vos appareils de puissance afin que vous ne dépassiez pas l'ordre, c'est à dire la puissance de référence que vous lui avez demandez de respecter ; si vous disposez de 15kW, programmez le pour 12 kW par phase.
Avec ce système, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre puissance d'abonnement et d'avoir chaud et une réponse à tous vos problèmes.
La seconde solution : mettez des horloges sur chaque élément de puissance afin que ceux-ci ne se déclenchent pas en même temps. Vous éviterez ainsi la montée du pic de courant à leur démarrage.
La troisième solution : regardez si vous avez des disjoncteurs de courbe D sur chaque départ de puissance des appareils qui doivent fonctionner avec un moteur. Ils absorbent 3 fois leur puissance au démarrage, ce qui évite des pointes de courant trop importantes.
Et demandez à votre électricien de vous conseiller sur le gestionnaire d'énergie, vous n'en serez que gagnant.
Un simple électricien, GH.
Branchement électrique 3

Chauffage monophasé sur compteur triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Synthèse et compléments. Il s'agit bien de 15 kVA au total, donc 5 kVA par phase. Tout ce qui tourne et qui chauffe (four, plaque, cumulus etc.) doit être couplé en triphasé, de façon à équilibrer le fonctionnement. Ensuite, il faut répartir ce qui fonctionne en mono. Les disjoncteurs courbes D sont inutiles dans le cas des applications domestiques ; étant en courbe C ils laissent passer les pointes d'intensité au démarrage de certains récepteurs (entre 5 et 10 fois le courant nominal In). La sélectivité est relative au déclenchement des organes de coupure en cas de défaut ; ici elle n'entre pas en ligne de compte pour un problème d'équilibrage. 15 kVA souscrits devraient suffire, mais avec un gestionnaire d'énergie (délesteur) éventuel. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Mais il faut faire des mesures, modifier des branchements, et d'abord trouver le technicien compétent.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 7. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
    N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
  • 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 9. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage monophasé sur compteur triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
compteur hz heuresremplacer telerupteur gerard mang par legrandprobleme branchement interrupteurtableau installation electrique monophasee



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite