Bonjour.
Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage.
Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ?
Merci pour vos conseils.
Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage.
Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ?
Merci pour vos conseils.
12 avril 2022 à 04:42
Réponse 1 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour pk988. La pompe de disjoncte pas, mais il y a un appareillage qui déclenche ; lequel ?
La pompe vous semble t-elle tourner normalement (grippée ou non) ou grogne t-elle ? En fin de cycle, vous semble t-elle produire un effort particulier ou avez vous l'impression qu'elle tourne à faible vitesse en grognant ?
Si c'est une protection surintensité, elle déclenche s'il y a une intensité supérieure à la normale.
Si c'est une protection différentielle 30 mA, c'est autre chose.
Si vous voyez le condensateur, est-il boursoufflé ?
Cordialement.
La pompe vous semble t-elle tourner normalement (grippée ou non) ou grogne t-elle ? En fin de cycle, vous semble t-elle produire un effort particulier ou avez vous l'impression qu'elle tourne à faible vitesse en grognant ?
Si c'est une protection surintensité, elle déclenche s'il y a une intensité supérieure à la normale.
Si c'est une protection différentielle 30 mA, c'est autre chose.
Si vous voyez le condensateur, est-il boursoufflé ?
Cordialement.
12 avril 2022 à 14:48
Réponse 2 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour GL.
La pompe a l'air de fonctionner correctement ; elle ne fait de bruit bizarre.
J'ai une protection différentielle de 30mA.
Je ne vois pas le condensateur ....
Merci.
Cordialement.
La pompe a l'air de fonctionner correctement ; elle ne fait de bruit bizarre.
J'ai une protection différentielle de 30mA.
Je ne vois pas le condensateur ....
Merci.
Cordialement.
13 avril 2022 à 07:30
Réponse 3 du forum électricité
Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
Bonjour pk988.
D'accord, mais est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (défaut d'isolement) ou le disjoncteur de pompe (surintensité) ?
Le condensateur du moteur asynchrone de la pompe peut être logé dans le boitier de raccordement.
Si la pompe ne grogne pas et n'a pas de mal à démarrer, le condensateur est hors de cause.
Il n'empêche que c'est la pièce d'usure de tous les moteurs asynchrones monophasés (tondeuses électriques etc.).
Un condensateur HS engendre une surintensité qu'un DJ doit couper.
Cordialement.
D'accord, mais est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (défaut d'isolement) ou le disjoncteur de pompe (surintensité) ?
Le condensateur du moteur asynchrone de la pompe peut être logé dans le boitier de raccordement.
Si la pompe ne grogne pas et n'a pas de mal à démarrer, le condensateur est hors de cause.
Il n'empêche que c'est la pièce d'usure de tous les moteurs asynchrones monophasés (tondeuses électriques etc.).
Un condensateur HS engendre une surintensité qu'un DJ doit couper.
Cordialement.
13 avril 2022 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
- N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
- 2. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
- 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
- 6. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 7. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 8. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite