FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


10244

Question Bricolage : Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour.
Hier, mes plombs ont sauté à la maison et, après remise en route, une partie commune de mon réseau électrique ne fonctionne plus. Aucun appareil. En testant les prises électriques de cette partie du réseau, je m'aperçois que le courant est bien là mais que les 2 trous de la prise (aussi bien neutre que phase)... sont alimentés (! ?), par exemple, (et quelle que soit la position de l'interrupteur qui contrôle cette prise), ce qui implique que tout le réseau de ce côté n'est plus qu'une grande phase, c'est ça ?
Ma question est donc : je voudrais bien savoir ce qui se produit, et (conséquence de cette question) quelle anomalie je dois rechercher et réparer pour corriger le problème ? Merci d'avance pour votre aide. Jean.
03 décembre 2010 à 10:26
Astuces bricolage 1 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Évitez d'utiliser un testeur à lampe néon, une lampe témoin suffit (douille + lampe 40 W + fils rigides de 30 cm dénudés en bout sur 5 mm).
Si le testeur s'allume sur le neutre c'est que celui-ci est coupé quelque part.
03 décembre 2010 à 14:37
Astuces bricolage 2 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Merci d'avoir accepté ma question. Je la complète : j'ai utilisé avec un tournevis testeur, j'ai un voltmètre mais ne sais pas m'en servir.
Un autre conseilleur m'a dit que je détectais peut-être du "courant induit" dans les fils neutres.
Mais cela dit, si je détecte la présence d'électricité dans les fils, mais que rien ne fonctionne quand je branche un appareil, quelle en est la cause en amont ? :)
03 décembre 2010 à 19:55
Astuces bricolage 3 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour. Votre ami a raison, le testeur peut s'allumer légèrement si le neutre est coupé (il s'agit bien de tensions induites) ; si le testeur s'allume avec une bonne lueur sur un des fils on peut penser que c'est la phase et qu'elle est normalement reliée (faites des tests de luminosité sur une PC en état).
Il faut donc tester la ligne depuis son origine sur le tableau de répartition (lampe témoin) et vous finirez par trouver l'origine de la coupure. Mais il faudrait vous faire aider.
Si vous êtes propriétaire, une rénovation du tableau avec remplacement des fusibles par des DJ et l'installation de protections différentielles 30 mA s'il n'y en n'a pas pourraient être envisagée.
GL
04 décembre 2010 à 09:20
Astuces bricolage 4 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Ok, merci à vous, le problème a été identifié ; ça se passait près du compteur électrique.
24 décembre 2010 à 10:09
Astuces bricolage 5 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Merci pour le retour. Mais quelle était la cause du problème ?
26 décembre 2010 à 18:11
Astuces bricolage 6 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour. Je pense que la cause était un disjoncteur défaillant (du genre 30 ans d'âge).
J'ai renouvelé une partie du tableau électrique par du matériel neuf.
Ça a remarché sans que j'ai rien changé au circuit en aval (qui était quasi neuf, donc ça m'étonnait, aussi). Voilà ;)
28 décembre 2010 à 07:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 0fournitures electriqueprobleme tableau electrique 01remplacer fil electrique fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite