Bonjour,

Je suis à la recherche d'un modèle de chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne avec du triphasé 400V.
Je veux remplacer un vieux ballon qui est alimenté en triphasé (3 x 10A avec fils de 1,5mm2).
Je ne voudrais pas modifier mon installation électrique actuelle.
Merci de votre aide.
06 avril 2010 à 10:43
Solution 1 d'un bricoleur à cette question

Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour, il n'y a aucune difficulté pour trouver un chauffe-eau toute tension il suffit de le préciser à l'achat.
Cordialement. Bob35.
06 avril 2010 à 19:58
Solution 2 d'un bricoleur à cette question

Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Voyez chez "Eau et vapeur" "Brossette" "Dupont sanitaire" ou encore la marque de votre chauffe-eau sur internet.
Je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
06 avril 2010 à 17:32
Solution 3 d'un bricoleur à cette question

Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Bonjour, si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, vous aurez pas droit au crédit d'impôt !
Mais si vous prenez une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, là vous avez droit au crédit !
Et si vous voulez quand même installer le chauffe-eau thermodynamique, alors allez voir chez Buderus, Atlantic, Daikin etc. !
06 avril 2010 à 17:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphasé
    N°22414 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'une horloge de programmation d'un ballon d'eau chaude en triphasé, si possible de marque Schneider. Merci.
  • 8. Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
    N°25921 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide pour remplacer mon vieux contacteur de ballon d'eau chaude. Je voudrais remplacer ce contacteur de la marque Petercem CBS 12 qui a fonctionné pendant 30...
  • 9. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 10. Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
    N°21250 : Bonjour. Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W : Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ? Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A Je possède également une chaudière électrique ...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 02brancher compteur electrique hp hc divisionnairepile 9 voltspince a denuder manuel



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite