FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


11270

Question Bricolage Electricité : Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique


Invité
invité
Bonsoir,
Je viens de faire faire un diagnostic électrique de mon studio pour le mettre en vente.
Je précise que toute l'installation électrique avait été refaite il y a 4 ans quand j'ai acheté mais sans assurance que cela avait été correctement effectué.
Donc au moment de vérifier le fonctionnement des disjoncteurs que ce soit Général, Inter différentiel et Divisionnaire, aucun déclenchement.
Je commence à chercher d'où le problème peut venir et je m'aperçois de plusieurs choses :
1) j'ai 220V entre neutre et terre... et 0V entre phase et terre, donc déjà ce n'est pas normal... n'est-ce pas ?
2) j'ai constaté que le fil bleu du câble d'alimentation était branché sur la borne phase du disjoncteur différentiel, peut-être est-ce simplement un non respect des couleurs, mais pour en avoir le cœur net comment savoir si ma phase est bien le fil noir ou le bleu, électriquement ? Vu que normalement on teste une tension entre 2 points, mais on ne sait pas sur lequel des 2 câbles se trouve le courant... Vu que je n'ai aucun visuel sur le disjoncteur général qui lui ne se trouve pas dans l'appartement.
Merci beaucoup pour vos réponses ou idées. (31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:31
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sur le disjoncteur de branchement le neutre est à gauche, c'est un pôle sectionné, non protégé, ce fil doit être bleu ; la phase est à droite, le pôle est protégé ; donc ce neutre doit être à 0, et la phase à 230V par rapport à la terre ; Faites ces mesures DJ ouverts, pour être tranquille, si ces valeurs sont inversées, il faut appeler votre distributeur d'énergie. Cordialement.
01 février 2011 à 06:49
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique


Invité
invité
Bonjour
effectivement ça m'a tout l'air d'une inversion ce qui peut être très dangereux si quelqu'un fait des modifs sans faire attention à cela vous pouvez déjà regarder au niveau des bornes d'arrivée sur un inter diff par exemple, le N étant repéré vous devriez y avoir de branché le bleu (dans votre cas vous trouverez certainement le noir).
Si c'est vraiment le cas, refaites tous les branchements
GS
01 février 2011 à 10:06
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique


Invité
invité
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse...
Oui effectivement je suis presque sûr qu'il y a une inversion des couleurs, donc va falloir que je trouve soit une boîte de dérivation soit ce câble va également directement dans le disjoncteur général et là c'est ERDF qui se déplacera...
Je confirme que le câble bleu est sur la ph du différentiel et ça confirme les tensions indiquées.
Mon autre problème c'est pourquoi aucun des disjoncteurs n'a déclenché quand la personne a fait son test... c'est peu probable à mon avis...
Je vais dès demain brancher quelques appareils afin d'atteindre les 17A environ pour déclencher les disjoncteurs divisionnaires. Merci encore.
02 février 2011 à 20:54
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mais qu'a dit le diagnostiqueur, il a dû voir cette anomalie ! "tirer" 17A sur les DJ pour les faire déclencher ne vous donnera rien, vu que la phase n'est pas sur le pôle protégé.
Cordialement.
03 février 2011 à 15:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Temporisation après test ou disjonction volontaire d'un Gardy DB 90
    N°8043 : Bonjour Quand je fais un test (bouton "T") ou une disjonction volontaire de mon Gardy DB 90, je ne peux le réenclencher qu'après un certain temps. Dans un premier temps, est-ce que cela est normal ? Ensuite, si cette temporisation...
  • 2. Avis diagnostic énergétique 30mA
    N°21125 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison lors du diagnostic énergétique. Il en ressort que 2 disjoncteurs 30mA ne fonctionnent pas ainsi que le 500mA. Sauf que quand j’appuie sur les boutons tests tous les disjoncteurs...
  • 3. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 4. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 5. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 6. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 7. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
    N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
  • 8. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 9. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 10. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
    N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
>>> Résultats suivants pour : Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise transfo manege de noelprobleme tableau electrique 01interrupteur bricolage 01testeur de batterie



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite