Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
24012
Question Forum Électricité : Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Chers amis électriciens, bonjour.
Je viens vers vous car j'ai eu un cas intéressant chez un client.
Je suis poseur de cuisine et, dans le cadre de mes attributions, je raccorde électriquement les appareils électroménagers.
Ce client, qui avait préparé ses branchements lui-même, en l'occurrence la ligne dédiée pour le four, a bien mis un disjoncteur 20A mais a câblé en 6mm².
J'ai donc refusé de raccorder le four pour cause de non-conformité.
J'avoue que je me suis retrouvé désarmé quand il m'a demandé ce que cela changeait d'avoir du 6² à la place du 2,5² qui est capable d'encaisser plus de charge que le 2.5².
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Merci de bien vouloir me dire comment vous auriez expliqué cela à votre client.
Par avance, merci.
Je viens vers vous car j'ai eu un cas intéressant chez un client.
Je suis poseur de cuisine et, dans le cadre de mes attributions, je raccorde électriquement les appareils électroménagers.
Ce client, qui avait préparé ses branchements lui-même, en l'occurrence la ligne dédiée pour le four, a bien mis un disjoncteur 20A mais a câblé en 6mm².
J'ai donc refusé de raccorder le four pour cause de non-conformité.
J'avoue que je me suis retrouvé désarmé quand il m'a demandé ce que cela changeait d'avoir du 6² à la place du 2,5² qui est capable d'encaisser plus de charge que le 2.5².
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Merci de bien vouloir me dire comment vous auriez expliqué cela à votre client.
Par avance, merci.
16 mai 2023 à 20:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Bonsoir.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
16 mai 2023 à 21:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Bonjour calioconcept. Juste une remarque en passant si vous voulez bien, cela pourra vous servir.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
Citation :C'est une erreur de débutant, ce n'est pas un argument, on n'improvise pas si on ne sait pas. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner. C'est beaucoup plus crédible que de se dédire ultérieurement et c'est plus sérieux.
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
16 mai 2023 à 23:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 2. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
- N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 5. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 7. Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
- N°17367 : Bonjour. J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre. Merci à vous.
- 8. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 9. Changer un disjoncteur 16A en 20A sur ligne dédiée
- N°17968 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je ne suis pas un habitué des forums donc je vous prie de m'excuser si la question a déjà été posée ou si ce post n'est pas au bon endroit... Je dois installer un four électrique pyrolyse...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite