Ordre des phases et compteur Linky
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
21812
Questions / Réponses Électricité : Ordre des phases et compteur Linky
Bonjour.
Je suis en rénovation d'une ancienne maison et de ses dépendances, je suis repartie de zéro pour toute l’installation électrique.
Je dispose d'une installation triphasé car pompe à chaleur, machine d'atelier et distance entre les différents bâtiments.
Ma question est sur le compteur Linky.
Quand j'affiche la sortie 1 ou 2 ou 3 cela correspond forcément au phase 1 2 et 3 ou l'ordre peut il être différent par ex sortie 1 phase 3 ?
Merci.
Je suis en rénovation d'une ancienne maison et de ses dépendances, je suis repartie de zéro pour toute l’installation électrique.
Je dispose d'une installation triphasé car pompe à chaleur, machine d'atelier et distance entre les différents bâtiments.
Ma question est sur le compteur Linky.
Quand j'affiche la sortie 1 ou 2 ou 3 cela correspond forcément au phase 1 2 et 3 ou l'ordre peut il être différent par ex sortie 1 phase 3 ?
Merci.
09 février 2022 à 08:01
Réponse 1 du forum électricité
Ordre des phases et compteur Linky
Bonjour LVV.
Entrées et sorties sont repérées par ces chiffres. La sortie 1 est relative à l'entrée 1 etc.
Les phases reliées aux entrées sont repérées sur les conducteurs issus du câble 3×4 du réseau.
La logique voudrait que les numérotations soient respectées. La logique voudrait aussi que l’ordre de succession des phases soit respecté, donc dans le sens direct.
S'agissant de machines à faire tourner, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
Pour vous, l'important est que la phase en sortie du disjoncteur de branchement repérée 1 soit bien celle repérée 1 en sortie du compteur. En espérant que l'ordre 1, 2 , 3 soit direct.
Ce qui se passe avant le compteur ne regarde pas le client Enedis.
Pour avoir vu comment se passe la répartition des phases dans un petit lotissements où la plupart des habitats sont alimentés en monophasé, l'équilibrage, l'affectation des phases, semble résulter d'un certain hasard. Mais on se trompe peut-être.
Sur les plans d'Enedis, il n'est pas certain que la phase distribuée dans chaque habitat soit bien repérée.
Il faudrait qu'un technicien Enedis intervienne sur le forum. Mais sauf exception, il n'y en n'a pas.
On vous laisse approfondir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Entrées et sorties sont repérées par ces chiffres. La sortie 1 est relative à l'entrée 1 etc.
Les phases reliées aux entrées sont repérées sur les conducteurs issus du câble 3×4 du réseau.
La logique voudrait que les numérotations soient respectées. La logique voudrait aussi que l’ordre de succession des phases soit respecté, donc dans le sens direct.
S'agissant de machines à faire tourner, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
Pour vous, l'important est que la phase en sortie du disjoncteur de branchement repérée 1 soit bien celle repérée 1 en sortie du compteur. En espérant que l'ordre 1, 2 , 3 soit direct.
Ce qui se passe avant le compteur ne regarde pas le client Enedis.
Pour avoir vu comment se passe la répartition des phases dans un petit lotissements où la plupart des habitats sont alimentés en monophasé, l'équilibrage, l'affectation des phases, semble résulter d'un certain hasard. Mais on se trompe peut-être.
Sur les plans d'Enedis, il n'est pas certain que la phase distribuée dans chaque habitat soit bien repérée.
Il faudrait qu'un technicien Enedis intervienne sur le forum. Mais sauf exception, il n'y en n'a pas.
Citation :Comme supposé précédemment, la logique voudrait que la sortie 1 soit relative à la phase repérée 1 en sortie du transformateur de l'ilot. Mais cela dépend du technicien qui a fait le raccordement. Cela exigerait aussi que la numérotation des phases de sortie du transformateur soit respectée tout au long de la distribution. A notre niveau, n'émargeant pas chez Enedis, on peut juste supposer, mais avec des doutes comme tout bon scientifique.
par ex sortie 1 phase 3 ?
On vous laisse approfondir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2022 à 10:53
Réponse 2 du forum électricité
Ordre des phases et compteur Linky
Merci de votre réponse.
Je posais cette question car je dispose d'un gestionnaire d'énergie pour trois radiateurs le Calibox 230 Delta Dore. Il dispose d'une fonction de délestage donc dans mon cas un radiateur par phase et le gestionnaire relié à la TIC du Linky.
Cependant le délestage ne s'actionne pas quand une des phases dépasse son intensité du radiateur.
Donc je m'interroge sur les branchements des fils pilotes et de la correspondance à leur phase.
La phase que je crois être la phase 1 qui comporte un radiateur sur la sortie 1 du gestionnaire est peut-être la phase 2 ou 3, donc le Linky ne donne pas les bons ordres au gestionnaire et le délestage de la phase n'opère pas.
Un séquencemètre de phase en sortie de DB pourrait-il me permettre de trouver l'ordre des 3 phases.
Je posais cette question car je dispose d'un gestionnaire d'énergie pour trois radiateurs le Calibox 230 Delta Dore. Il dispose d'une fonction de délestage donc dans mon cas un radiateur par phase et le gestionnaire relié à la TIC du Linky.
Cependant le délestage ne s'actionne pas quand une des phases dépasse son intensité du radiateur.
Donc je m'interroge sur les branchements des fils pilotes et de la correspondance à leur phase.
La phase que je crois être la phase 1 qui comporte un radiateur sur la sortie 1 du gestionnaire est peut-être la phase 2 ou 3, donc le Linky ne donne pas les bons ordres au gestionnaire et le délestage de la phase n'opère pas.
Un séquencemètre de phase en sortie de DB pourrait-il me permettre de trouver l'ordre des 3 phases.
09 février 2022 à 22:32
Réponse 3 du forum électricité
Ordre des phases et compteur Linky
Bonjour les_vavas. Ça se complique un peu. Autant il est facile de délester en monophasé, autant en triphasé le repérage doit être rigoureux.
En gros, si une surcharge de la phase 1 est détectée par le Linky, l'ordre doit être envoyé au fil pilote qui régule la sortie 1 du Calibox 230 alimentant le radiateur alimenté par la phase 1. Et ainsi de suite.
Le site de la marque précise : "Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)".
Il est indiqué :
"Raccordement en triphasé
Dans le cas d’une installation en triphasé,
vous devez associer :
- à la sortie S1, les convecteurs alimentés
par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés
par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés
par la phase 3,
- à la sortie S4, vous devez raccorder l’ECS
ou une surventilation nocturne.
L’ordre d’Arrêt sera envoyé aux convecteurs
dont la phase est en dépassement."
Il s'agit donc de vérifier la continuité de la phase 1 issue du Linky borne 1 tout au long des liaisons vers le tableau de répartition.
Autrement dit, le radiateur 1 doit être alimenté par la phase 1 issue du Linky, et son fil pilote raccordé en S1, et ainsi de suite.
Un voltmètre, voire un ohmmètre tous circuits coupés depuis le DJ de branchement, sont à utiliser.
Bonne recherche.
Cordialement.
En gros, si une surcharge de la phase 1 est détectée par le Linky, l'ordre doit être envoyé au fil pilote qui régule la sortie 1 du Calibox 230 alimentant le radiateur alimenté par la phase 1. Et ainsi de suite.
Le site de la marque précise : "Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)".
Il est indiqué :
"Raccordement en triphasé
Dans le cas d’une installation en triphasé,
vous devez associer :
- à la sortie S1, les convecteurs alimentés
par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés
par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés
par la phase 3,
- à la sortie S4, vous devez raccorder l’ECS
ou une surventilation nocturne.
L’ordre d’Arrêt sera envoyé aux convecteurs
dont la phase est en dépassement."
Il s'agit donc de vérifier la continuité de la phase 1 issue du Linky borne 1 tout au long des liaisons vers le tableau de répartition.
Autrement dit, le radiateur 1 doit être alimenté par la phase 1 issue du Linky, et son fil pilote raccordé en S1, et ainsi de suite.
Un voltmètre, voire un ohmmètre tous circuits coupés depuis le DJ de branchement, sont à utiliser.
Bonne recherche.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 2. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 3. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 4. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 8. Problème disjoncteur compteur Linky
- N°18422 : Bonjour à tous en espérant votre aide. J'ai acheté mon logement ancien en 2000 (chauffage Fioul) environ 160m² 4 personnes au foyer. Depuis toujours dés que je mets ensemble machine à laver sèche linge et four ou plaque...
- 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
- N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite