FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme différentiels tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


24124

Question Forum Électricité : Norme différentiels tableau électrique

divinc
Membre inscrit
divinc
8 messages
Bonjour.

Mon tableau électrique posé en 2005 comporte 3 interrupteurs différentiels de 40 A et en amont un disjoncteur différentiel 500 mA calibré à 60 A.

Il me semble que, d'après la norme, l'électricien aurait dû mettre des différentiels de 63 A.
Est-ce correct et quels sont les risques ?
Merci.
12 juin 2023 à 06:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

Non pas forcément, surtout avec la version de la norme de 2005 où c'était d'usage courant.
Mais même avec la norme actuelle, il y a des cas de figure où les 40A sont possibles.

Le risque est de tirer plus de 9kW sur un différentiel et de détériorer celui-ci.
Donc tout dépend de la nature des circuits situés en aval.

Mais en gros en 2005 on s'autorisait derrière un 40A :
- plaque et lave-linge et un ou deux autres circuits peu consommateurs.
- jusqu'à 3 gros consommateurs (four, LL, SL, LV, chauffe-eau...).
- jusqu'à 8kW de chauffage.
12 juin 2023 à 10:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

divinc
Membre inscrit
divinc
8 messages
Bonjour.

Voici une photo de mon tableau électrique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
norme différentiels tableau électrique

15 juin 2023 à 12:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

C'est pris de trop loin, on ne voit rien.

Faire une photo en gros plan de chaque rangée.
15 juin 2023 à 14:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour CMT.

Voici les photos en gros plan.
Cordialement. Patrice.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
norme différentiels tableau électriquenorme différentiels tableau électriquenorme différentiels tableau électrique

15 juin 2023 à 15:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Cela n'a pas l'air trop chargé.

Seul le disjoncteur bipolaire du chauffage m'intrigue.
15 juin 2023 à 18:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

divinc
Membre inscrit
divinc
8 messages
Bonjour.

Chauffage par géothermie Sofath.
Le bipolaire est placé en amont du tableau divisionnaire Sofath.
16 juin 2023 à 08:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Norme différentiels tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

Si le tableau chauffage a son propre différentiel et qu'il ne repart pas en aval de la rangé, pas de soucis.
16 juin 2023 à 17:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 3. Avis mise au norme tableau électrique
    N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
  • 4. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
    N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Norme différentiels tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite