Bonjour.
Si j'ai bien compris la norme, le nombre de prises de courant commandées est d'une par pièce (deux au plus).
Ce nombre tient-il compte de la superficie de la pièce ou pas ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci de votre réponse.
Si j'ai bien compris la norme, le nombre de prises de courant commandées est d'une par pièce (deux au plus).
Ce nombre tient-il compte de la superficie de la pièce ou pas ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci de votre réponse.
06 janvier 2020 à 13:34
Forum électricité réponses 1
Nombre de prises de courant commandées par m²
Bonsoir.
La norme ne dit pas cela.
Elle dit :
"10.1.3.8.2 Socles de prises de courant commandées.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prises de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce.
Chaque socle commandé est compté comme un point d'éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant."
La norme ne dit pas cela.
Elle dit :
"10.1.3.8.2 Socles de prises de courant commandées.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prises de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce.
Chaque socle commandé est compté comme un point d'éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant."
06 janvier 2020 à 18:18
Forum électricité réponses 2
Nombre de prises de courant commandées par m²
Donc, vous pouvez mettre autant de socles de prise de courant commandés que vous voulez, du moment que vous adaptez le nombre et le type de dispositifs de commandes, ainsi que le nombre de circuits (8 maxi par circuit).
06 janvier 2020 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Avis prises de courant commandées
- N°13256 : Bonjour. D’après vos nombreuses doc je sais qu'il faut réserver les PC commandées à l'éclairage mais je voudrais votre avis sur la situation suivante : 1/ 2 PC commandées & 2 PC normales sur la même ligne en 2.5...
- 5. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
- N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
- 6. Prises de courant 32A nombre appareils
- N°958 : Bonjour. Sur une prise de courant 32A normalement prévue pour la table de cuisson il y a aussi 2 prises de courant reliées dessus. Que puis-je brancher sur ces prises sachant que la table de cuisson y est branchée et cette...
- 7. Nombre de prises de courant au m²
- N°7549 : Bonjour Combien faut-il de prises de courant au m² pour une maison ? Merci de vos réponses.
- 8. Nombre prises de courant non spécialisées dans cuisine
- N°19732 : Bonjour. Nous sommes en train de refaire notre cuisine et j'ai une question sur le nbre de prises non spécialisées; nous avons déjà prévu les lignes spécialisées : 1 pour la plaque 1 pour le LV 1 pour le four 1 pour...
- 9. Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
- N°14991 : Bonjour, Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ? N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ? J'ai mes WC...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite