Mesure consommation triphasée
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
19326
Conseils Forum Électricité : Mesure consommation triphasée
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée.
Je suis dans un environnement industriel, en triphasé.
J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de :
- La tension
- L’intensité
- Cos(phi)
- Puissance watt
Pour ceux que cela intéresse c’est un PZEM-004T que j’ai relié à un Raspberry.
L’idée est de brancher 3 wattmètres, un entre PH1 et neutre le deuxième entre PH2 et neutre et le troisième entre PH3 et neutre.
1er question :
Si je me trompe pas, la puissance apparente S = S1 + S2 + S3 avec S1 = u1*i1, S2 = u2*i2 et S3 = u3*i3 en VA ?
2eme question :
Pour la puissance active, P = P1 + P2 +P3 avec P1 = racine(3)*u1*i1*cos(phi), P2 = racine(3)*u2*i2*cos(phi) et P3 = racine(3)*u3*i3*cos(phi) en W ?
3eme question
Faut il conserver dans le calcul de la puissance active le racine(3) si on utilise les phases du triphasé pour alimenter trois départs monophasés (pour des machines monophasées) ?
En gros le racine(3) est il dû à l’alimentation triphasée ou à la charge triphasée ?
Enfin dernière question, mon wattmètre me donne aussi l’énergie consommée en Wh (u*i*cos(phi) en une heure), suffit il de multiplier cette valeur par racine(3) pour retomber sur la bonne valeur d’énergie consommée dans un milieu triphasé ?
Pas sûr d’être très claire dans mes questions
Merci de votre aide.
Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée.
Je suis dans un environnement industriel, en triphasé.
J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de :
- La tension
- L’intensité
- Cos(phi)
- Puissance watt
Pour ceux que cela intéresse c’est un PZEM-004T que j’ai relié à un Raspberry.
L’idée est de brancher 3 wattmètres, un entre PH1 et neutre le deuxième entre PH2 et neutre et le troisième entre PH3 et neutre.
1er question :
Si je me trompe pas, la puissance apparente S = S1 + S2 + S3 avec S1 = u1*i1, S2 = u2*i2 et S3 = u3*i3 en VA ?
2eme question :
Pour la puissance active, P = P1 + P2 +P3 avec P1 = racine(3)*u1*i1*cos(phi), P2 = racine(3)*u2*i2*cos(phi) et P3 = racine(3)*u3*i3*cos(phi) en W ?
3eme question
Faut il conserver dans le calcul de la puissance active le racine(3) si on utilise les phases du triphasé pour alimenter trois départs monophasés (pour des machines monophasées) ?
En gros le racine(3) est il dû à l’alimentation triphasée ou à la charge triphasée ?
Enfin dernière question, mon wattmètre me donne aussi l’énergie consommée en Wh (u*i*cos(phi) en une heure), suffit il de multiplier cette valeur par racine(3) pour retomber sur la bonne valeur d’énergie consommée dans un milieu triphasé ?
Pas sûr d’être très claire dans mes questions

Merci de votre aide.
02 septembre 2019 à 14:01
Réponses 1 Forum électricité
Invité

Mesure consommation triphasée
Invité

Bonjour.
En triphasé : S= U x I x rac 3
Il faut additionner les P (P1+P2+P3) et les Q (Q1+Q2+Q3) et appliquer le théorème de Boucherot avec S²=P²+Q²
Cordialement.
En triphasé : S= U x I x rac 3
Il faut additionner les P (P1+P2+P3) et les Q (Q1+Q2+Q3) et appliquer le théorème de Boucherot avec S²=P²+Q²
Cordialement.
02 septembre 2019 à 15:50
Réponses 2 Forum électricité
Mesure consommation triphasée
Bonjour. Cours d'élec.
La formule de la puissance active en triphasé P = rac(3).U.I. cos(phi) n'est valable que pour un récepteur équilibré en régime sinusoïdal. Avec U = valeur efficace de la tension composée et I = valeur efficace de l'intensité en ligne. Phi = angle de déphasage orienté de I (vecteur) vers V (vecteur).
En non équilibré P = P1 + P2 + P3 avec P1 = V1.I1. cos(phi1) + ... Bref, en triphasé, le régime est la superposition de 3 régimes monophasés.
Pour la question 1 c'est pratiquement cela, aux notations près. S1 = V1.I1 (produit des valeurs efficaces, on n'utilise pas les grandeurs instantanées). V1 est la tension simple Phase 1 Neutre.
Vous avez compris que l'utilisation de rac(3) est finalement peu fréquente, sauf dans U = V.rac(3)
Vous pouvez vous documenter à partir d'ouvrages de 1ère ou terminale ST2I ; bref, ouvrages qui traitent de l'électricité niveau débutant amélioré.
Aucune connaissance concernant le module en référence. Cela nécessite de disséquer le module et de voir comment il calcule. Vous même devrez approfondir le fonctionnement du module par rapport à la définition des puissances. Bref, il faut rentrer dans les détails et travailler la théorie, ce qui qui réclame un travail personnel.
On vous a juste mis sur la voie. Le mesurage des puissances, et il n'y a pas que les trois habituelles, est passionnant, mais exige des connaissances mathématiques en calcul de valeurs moyennes et de bonne notions de calcul intégral.
Cordialement.
La formule de la puissance active en triphasé P = rac(3).U.I. cos(phi) n'est valable que pour un récepteur équilibré en régime sinusoïdal. Avec U = valeur efficace de la tension composée et I = valeur efficace de l'intensité en ligne. Phi = angle de déphasage orienté de I (vecteur) vers V (vecteur).
En non équilibré P = P1 + P2 + P3 avec P1 = V1.I1. cos(phi1) + ... Bref, en triphasé, le régime est la superposition de 3 régimes monophasés.
Pour la question 1 c'est pratiquement cela, aux notations près. S1 = V1.I1 (produit des valeurs efficaces, on n'utilise pas les grandeurs instantanées). V1 est la tension simple Phase 1 Neutre.
Vous avez compris que l'utilisation de rac(3) est finalement peu fréquente, sauf dans U = V.rac(3)
Vous pouvez vous documenter à partir d'ouvrages de 1ère ou terminale ST2I ; bref, ouvrages qui traitent de l'électricité niveau débutant amélioré.
Aucune connaissance concernant le module en référence. Cela nécessite de disséquer le module et de voir comment il calcule. Vous même devrez approfondir le fonctionnement du module par rapport à la définition des puissances. Bref, il faut rentrer dans les détails et travailler la théorie, ce qui qui réclame un travail personnel.
On vous a juste mis sur la voie. Le mesurage des puissances, et il n'y a pas que les trois habituelles, est passionnant, mais exige des connaissances mathématiques en calcul de valeurs moyennes et de bonne notions de calcul intégral.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 16:29
Réponses 3 Forum électricité
Mesure consommation triphasée
En triphasé équilibré S = 3.V.I = 3 × U/rac(3) × I
Et comme 3/rac(3) = rac(3) on a bien S = rac(3).U.I
En résumé, ne pas confondre régime sinusoïdal équilibré et régime sinusoïdal non équilibré.
Pour ce qui concerne le projet il revient à inventer la roue car de tels dispositifs existent sous le nom d'analyseurs de réseau.
S'il s'agit d'un TP c'est intéressant aussi, mais de portée limitée. Il ne faut pas penser que le projet aura une application industrielle précise et fiable. Il faudrait déjà qu'il fonctionne en monophasé.
Cordialement.
Et comme 3/rac(3) = rac(3) on a bien S = rac(3).U.I
En résumé, ne pas confondre régime sinusoïdal équilibré et régime sinusoïdal non équilibré.
Pour ce qui concerne le projet il revient à inventer la roue car de tels dispositifs existent sous le nom d'analyseurs de réseau.
S'il s'agit d'un TP c'est intéressant aussi, mais de portée limitée. Il ne faut pas penser que le projet aura une application industrielle précise et fiable. Il faudrait déjà qu'il fonctionne en monophasé.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 17:40
Réponses 4 Forum électricité
Mesure consommation triphasée
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Donc pour faire simple, si je mesure la tension entre une phase et le neutre, ma formule de puissance active est bien P=P1+P2+P3 avec P1 = V(Ph1-Neutre)*i1 * cos(phi) , P2 = V(Ph2-Neutre)*i2 * cos(phi) et P3 = V(Ph3-Neutre)*i3 * cos(phi) sans le facteur racine(3) ?
Un régime équilibré est un montage pour la puissance est répartie de manière égale sur les 3 phases ?
Le but de mon projet est de réinventer la roue mais a un coût plus abordable, j'ai 21 presses à injection à mesurer avec un devis de 46 K€
... oui 46000 € pour mesurer la consommation individuelle du parc.
Alors même si ma roue n'est pas aussi performante que des dispositifs existants, cela vaut le coup d’essayer de rouler
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
Donc pour faire simple, si je mesure la tension entre une phase et le neutre, ma formule de puissance active est bien P=P1+P2+P3 avec P1 = V(Ph1-Neutre)*i1 * cos(phi) , P2 = V(Ph2-Neutre)*i2 * cos(phi) et P3 = V(Ph3-Neutre)*i3 * cos(phi) sans le facteur racine(3) ?
Un régime équilibré est un montage pour la puissance est répartie de manière égale sur les 3 phases ?
Le but de mon projet est de réinventer la roue mais a un coût plus abordable, j'ai 21 presses à injection à mesurer avec un devis de 46 K€

Alors même si ma roue n'est pas aussi performante que des dispositifs existants, cela vaut le coup d’essayer de rouler

Cordialement.
03 septembre 2019 à 09:24
Réponses 5 Forum électricité
Mesure consommation triphasée
Bonjour wahwah. Dans les formules il faut mettre phi 1, phi 2, phi 3.
Un régime équilibré correspond à l'égalité des tensions, des intensités en ligne, des déphasages courant tension. Cela se rencontre sur des machines asynchrones, des récepteurs résistifs triphasés passifs comme des chauffe-eau. On ne raccorde pas le neutre à la charge.
Mesurer la consommation du parc entier nécessite un seul module de mesure. Et les courants sont très importants et essentiellement variables.
Voyez ce que propose la société DFV à Bondues ; ce genre de mesure est complètement dans leur domaines de compétences.
Regardez aussi les modules de mesure chez Chauvin-Arnoux.
En tout cas le projet serait un bon thème d'étude niveau bac + 2, mais ne présente pas de fiabilité et surtout de précision.
Ensuite, comme vous pouvez voir au fil des échanges, ce type de projet nécessite de dominer la théorie pointue concernant les définitions théoriques des puissances, qui amène ensuite à mettre en œuvre les procédés mathématiques et pratiques du mesurage ; d'autre part les formules rappelées ci dessus ne concernent que des régimes sinusoïdaux. Or, un système peut fonctionner en dehors du régime sinusoïdal pur.
Dans ce type de projet à vocation de terrain on assemble des dispositifs industriels tout faits et on les adapte ; c'est le rôle du technicien de bureau d'études (niveau bac+3 minimum en génie électrique).
Au minimum vous pouvez déjà acquérir un analyseur de réseau. Il fournira toutes les puissances instantanées et moyennées, sans oublier les énergies consommées.
Si la connaissance de ces grandeurs est essentielle, il faudra dépenser des euros. Maintenant, s'il s'agit de faire des économies d'énergie, ce sera difficile car chaque machine consomme une énergie durant le cycle de fabrication qui est incompressible.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Un régime équilibré correspond à l'égalité des tensions, des intensités en ligne, des déphasages courant tension. Cela se rencontre sur des machines asynchrones, des récepteurs résistifs triphasés passifs comme des chauffe-eau. On ne raccorde pas le neutre à la charge.
Mesurer la consommation du parc entier nécessite un seul module de mesure. Et les courants sont très importants et essentiellement variables.
Voyez ce que propose la société DFV à Bondues ; ce genre de mesure est complètement dans leur domaines de compétences.
Regardez aussi les modules de mesure chez Chauvin-Arnoux.
En tout cas le projet serait un bon thème d'étude niveau bac + 2, mais ne présente pas de fiabilité et surtout de précision.
Ensuite, comme vous pouvez voir au fil des échanges, ce type de projet nécessite de dominer la théorie pointue concernant les définitions théoriques des puissances, qui amène ensuite à mettre en œuvre les procédés mathématiques et pratiques du mesurage ; d'autre part les formules rappelées ci dessus ne concernent que des régimes sinusoïdaux. Or, un système peut fonctionner en dehors du régime sinusoïdal pur.
Dans ce type de projet à vocation de terrain on assemble des dispositifs industriels tout faits et on les adapte ; c'est le rôle du technicien de bureau d'études (niveau bac+3 minimum en génie électrique).
Au minimum vous pouvez déjà acquérir un analyseur de réseau. Il fournira toutes les puissances instantanées et moyennées, sans oublier les énergies consommées.
Si la connaissance de ces grandeurs est essentielle, il faudra dépenser des euros. Maintenant, s'il s'agit de faire des économies d'énergie, ce sera difficile car chaque machine consomme une énergie durant le cycle de fabrication qui est incompressible.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 11:47
Réponses 6 Forum électricité
Mesure consommation triphasée
Merci GL pour votre aide
Faire au mieux sera une bonne conclusion.
Cordialement.
Faire au mieux sera une bonne conclusion.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 13:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
- N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
- 2. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 5. Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
- N°8915 : Bonjour, Je souhaiterai mesurer la consommation de ma PAC triphasée, avec le compteur monophasé, que j'ai déjà... Cela éviterait l'achat d'un sous-compteur triphasé. On n'en trouve pas réformé EDF à petit prix ? Si je...
- 6. Différence énorme de consommation électrique
- N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
- 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 8. Diminution consommation triphasée
- N°867 : Le fait d'avoir un système fortement déséquilibré en triphasé a-t-il une incidence sur la consommation ? Je viens d'emménager dans une maison toute électrique alimentée en triphasé 380 V + N, et la facture est très...
- 9. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 10. Puissances de neutre audit consommation d'énergie
- N°20323 : Bonjour, Dans le cadre d'un audit de la consommation d'énergie d'une entreprise, j'ai réalisé des mesures dans un tableau électrique afin d'avoir des informations sur des systèmes en particulier (éclairage, convecteurs,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite