Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
25342
Questions Installation Électrique : Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
Bonjour.
J’ai à disposition un tableau en triphasé que j’alimente en monophasé.
J’ai câblé le N et la ph 1 mais rien en sortie du disjoncteur monophasé.
Je joint la photo pour être le plus explicite possible.
Il s’agit de matériel Legrand.
Est-ce possible ? Si oui comment dois-je m’y prendre ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai à disposition un tableau en triphasé que j’alimente en monophasé.
J’ai câblé le N et la ph 1 mais rien en sortie du disjoncteur monophasé.
Je joint la photo pour être le plus explicite possible.
Il s’agit de matériel Legrand.
Est-ce possible ? Si oui comment dois-je m’y prendre ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mars 2024 à 11:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
Bonjour.
Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
19 mars 2024 à 13:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
Si vous voulez qu'il fonctionne, il faut mettre d'autres phases en entrée (pas forcément en sortie).
19 mars 2024 à 13:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
Exactement c’est bien le cas.
Une solution pour éviter d’acheter un diff mono ?
Une solution pour éviter d’acheter un diff mono ?
19 mars 2024 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
OK merci.
Donc pas de solution avec une arrivée mono, sans installer un différentiel mono ?
Donc pas de solution avec une arrivée mono, sans installer un différentiel mono ?
19 mars 2024 à 13:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
J'ai l'impression que l'on voit d'autres phases sur votre tableau.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?
Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?
Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
19 mars 2024 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
- N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite