Bonjour.

J’ai à disposition un tableau en triphasé que j’alimente en monophasé.
J’ai câblé le N et la ph 1 mais rien en sortie du disjoncteur monophasé.

Je joint la photo pour être le plus explicite possible.
Il s’agit de matériel Legrand.

Est-ce possible ? Si oui comment dois-je m’y prendre ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5309.jpeg

19 mars 2024 à 11:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour.

Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
19 mars 2024 à 13:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Si vous voulez qu'il fonctionne, il faut mettre d'autres phases en entrée (pas forcément en sortie).
19 mars 2024 à 13:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Flo144
Membre inscrit
Flo144
3 messages
Exactement c’est bien le cas.
Une solution pour éviter d’acheter un diff mono ?
19 mars 2024 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Flo144
Membre inscrit
Flo144
3 messages
OK merci.

Donc pas de solution avec une arrivée mono, sans installer un différentiel mono ?
19 mars 2024 à 13:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
J'ai l'impression que l'on voit d'autres phases sur votre tableau.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?

Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
19 mars 2024 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite