Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau.
Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ?
Merci.
Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ?
Merci.
24 février 2011 à 00:32
Réponses FAQ Electricité 1
Installation prises de courant dans une salle d'eau
Vous pouvez mettre une ou plusieurs PC (autant que vous voulez) dans une salle d'eau, à condition qu'elles soient dans le volume 3 et qu'elles soient reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain.
Pas besoin de différentiel type A.
Vous pouvez d'ailleurs mettre ces prises sur un autre circuit prises de la maison (en respectant le nombre maxi de prises par circuit).
A noter qu'en volume 2 vous pouvez malgré tout mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
CMT
Pas besoin de différentiel type A.
Vous pouvez d'ailleurs mettre ces prises sur un autre circuit prises de la maison (en respectant le nombre maxi de prises par circuit).
A noter qu'en volume 2 vous pouvez malgré tout mettre une prise rasoir avec transformateur de séparation.
CMT
24 février 2011 à 08:40
Réponses FAQ Electricité 2
Installation prises de courant dans une salle d'eau
Reportez vous a la norme NFC 15-100 sur le site de promotelec, et le type A protège contre les court circuits en courant continu (appareil ménager) et courant alternatif.
24 février 2011 à 11:46
Réponses FAQ Electricité 3
Installation prises de courant dans une salle d'eau
Bonjour
non il n'y a pas de limitation autre que celle dans le reste de l'habitation (8 prises par circuit en 2,5² 20A ou 5 PC en 1,5² 16A), pas besoin non plus qu'il soit sous le type A, mais il lui faut un circuit dédié.
non il n'y a pas de limitation autre que celle dans le reste de l'habitation (8 prises par circuit en 2,5² 20A ou 5 PC en 1,5² 16A), pas besoin non plus qu'il soit sous le type A, mais il lui faut un circuit dédié.
24 février 2011 à 10:24
Réponses FAQ Electricité 4
Installation prises de courant dans une salle d'eau
Bonjour, oui, tant que vous respecter les volumes, il n'est pas obligatoire que le DDR soit un type A. Cordialement.
24 février 2011 à 07:00
Réponses FAQ Electricité 5
Installation prises de courant dans une salle d'eau
Bonjour. Précision. Un DDR type A ne protège pas contre les courts-circuits, mais contre les défauts d'isolement présentant des composantes continues. Les DDR type A sont obligatoires dans le neuf ou la rénovation pour plaque de cuisson et lave-linge.
Pour les autres récepteurs les modèles AC suffisent.
Pour les autres récepteurs les modèles AC suffisent.
24 février 2011 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 5. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite