Implantation tableau électrique
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
18939
Question Forum Électricité : Implantation tableau électrique
Bonjour à vous tous,
Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain.
J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit évier.
Selon la norme je n'ai pas le droit de mettre mon tableau dans la salle de bain, mais puis-je le mettre dans les wc sachant que j'ai un petit point d'eau ou bien dans la petite pièce sachant qu'il y a un petit évier ?
Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain.
J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit évier.
Selon la norme je n'ai pas le droit de mettre mon tableau dans la salle de bain, mais puis-je le mettre dans les wc sachant que j'ai un petit point d'eau ou bien dans la petite pièce sachant qu'il y a un petit évier ?
14 avril 2019 à 16:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour Adrien02
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Conseils branchement spots au plafond
Un retour ou un remerciement de votre part serait bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Conseils branchement spots au plafond
Un retour ou un remerciement de votre part serait bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
14 avril 2019 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
C'est vrai qu'un remerciement aurait été un minimum.
Un oubli de ma part, désolé.
Merci pour tout, encore une fois.
En terme de retour, ce sera fait cette semaine logiquement, j'ai des spots à mettre également dans ma sdb. Mais l'implantation reste un mystère à éclaircir, lorsque je saurais où mettre mon tableau divisionnaire, je pourrais tirer mes câbles pour mes spots. J’espère que vous me suivez.
Un oubli de ma part, désolé.
Merci pour tout, encore une fois.
En terme de retour, ce sera fait cette semaine logiquement, j'ai des spots à mettre également dans ma sdb. Mais l'implantation reste un mystère à éclaircir, lorsque je saurais où mettre mon tableau divisionnaire, je pourrais tirer mes câbles pour mes spots. J’espère que vous me suivez.

14 avril 2019 à 17:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour.
Les WC ne sont pas un emplacement idéal, mais néanmoins autorisé pour un tableau divisionnaire.
Il est interdit de positionner le tableau au dessus du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de chauffage.
Mais à côté c'est autorisé.
Hauteur entre 0m50 et 1m80 (la partie entre 0m50 et 0m90 doit être fermée par une porte).
A vous de choisir le bon endroit et de faire cela avec bon sens.
Les WC ne sont pas un emplacement idéal, mais néanmoins autorisé pour un tableau divisionnaire.
Il est interdit de positionner le tableau au dessus du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de chauffage.
Mais à côté c'est autorisé.
Hauteur entre 0m50 et 1m80 (la partie entre 0m50 et 0m90 doit être fermée par une porte).
A vous de choisir le bon endroit et de faire cela avec bon sens.
14 avril 2019 à 17:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 916 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 916 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
14 avril 2019 à 17:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Merci beaucoup CMT.
Les 2 sont possibles alors, j'avais prévu un tableau Legrand avec une porte.
Le placer à côté du cumulus n'est pas un souci ? sachant que le tableau sera en hauteur.
Les 2 sont possibles alors, j'avais prévu un tableau Legrand avec une porte.
Le placer à côté du cumulus n'est pas un souci ? sachant que le tableau sera en hauteur.
14 avril 2019 à 17:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Au niveau du cumulus, on peut considérer que le groupe de sécurité est un point d'eau.
Mais tant que le tableau est à côté du cumulus et pas au-dessus, pas de problème.
Mais tant que le tableau est à côté du cumulus et pas au-dessus, pas de problème.
14 avril 2019 à 19:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
D'accord, merci pour ces informations CMT.
Dans ma pièce, j'aurais mes nourrices d'eau froide et eau chaude à côté du ballon d'eau chaude, c'est considéré comme un point d'eau ?
Dans ma pièce, j'aurais mes nourrices d'eau froide et eau chaude à côté du ballon d'eau chaude, c'est considéré comme un point d'eau ?
15 avril 2019 à 12:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour à tous,
Avant de passer les câbles aujourd'hui, je me suis posé une question.
Je n'avais pas de place dans ma sdb pour y mettre mon ballon d'eau chaude, du coup vu que mon bâtiment est collé à la sdb, j'ai coupé mon bâtiment pour y faire une petite pièce pour y mettre mon ballon, mes nourrices eau chaude eau froide et un petit évier. Je ne peux pas accéder à cette petite pièce par l'intérieur.
Est-ce que je peux mettre mon tableau électrique divisionnaire de ma sdb dans cette petite pièce ? sachant que je dois passer par la cour pour y accéder.
Avant de passer les câbles aujourd'hui, je me suis posé une question.
Je n'avais pas de place dans ma sdb pour y mettre mon ballon d'eau chaude, du coup vu que mon bâtiment est collé à la sdb, j'ai coupé mon bâtiment pour y faire une petite pièce pour y mettre mon ballon, mes nourrices eau chaude eau froide et un petit évier. Je ne peux pas accéder à cette petite pièce par l'intérieur.
Est-ce que je peux mettre mon tableau électrique divisionnaire de ma sdb dans cette petite pièce ? sachant que je dois passer par la cour pour y accéder.
17 avril 2019 à 21:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour.
En principe non, sauf à déporter un dispositif de coupure générale dans une partie accessible depuis l'intérieur.
En principe non, sauf à déporter un dispositif de coupure générale dans une partie accessible depuis l'intérieur.
17 avril 2019 à 22:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
J'ai bien fait de poser cette question, j'avais un doute.
Merci CMT,
Il ne me reste plus qu'à installer le tableau divisionnaire dans les WC, pas pratique mais plus le choix.
Qu'entendez-vous par dispositif de coupure générale ? un disjoncteur ?
Merci CMT,
Il ne me reste plus qu'à installer le tableau divisionnaire dans les WC, pas pratique mais plus le choix.
Qu'entendez-vous par dispositif de coupure générale ? un disjoncteur ?
18 avril 2019 à 09:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonsoir.
Je me demande si cela est nécessaire dans le cas où la coupure du tableau principal est accessible dans le logement.
Cordialement.
Je me demande si cela est nécessaire dans le cas où la coupure du tableau principal est accessible dans le logement.
Cordialement.
18 avril 2019 à 21:16
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Merci à vous deux pour vos réponses.
Oui c'est pour un tableau secondaire.
Donc si je mets un interrupteur sectionneur, je peux mettre mon tableau secondaire dans la petite pièce ?
A quoi ressemble un interrupteur sectionneur ?
Et ce genre d'interrupteur doit être placé dans une autre pièce que la sdb ?
Oui c'est pour un tableau secondaire.
Donc si je mets un interrupteur sectionneur, je peux mettre mon tableau secondaire dans la petite pièce ?
A quoi ressemble un interrupteur sectionneur ?
Et ce genre d'interrupteur doit être placé dans une autre pièce que la sdb ?
18 avril 2019 à 22:09
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
C'est vrai qu'à la réflexion si le disjoncteur EDF est accessible par l'intérieur, on peut couper l'ensemble de l'installation en cas d'urgence y compris le tableau divisionnaire.
Donc oubliez ma remarque.
Sinon, pour info, un interrupteur sectionneur cela ressemble à cela :
Page commerciale catalogue Legrand
C'est obligatoirement hors volume de la sdb.
Donc oubliez ma remarque.
Sinon, pour info, un interrupteur sectionneur cela ressemble à cela :
Page commerciale catalogue Legrand
C'est obligatoirement hors volume de la sdb.
18 avril 2019 à 22:57
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Merci CMT. 



19 avril 2019 à 07:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Je peux donc mettre le tableau secondaire dans cette petite pièce ?
C'est juste pour moi être sûr.

C'est juste pour moi être sûr.


19 avril 2019 à 12:21
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Oui à la reflexion c'est possible.
En cas d'urgence vous interviendrez sur le disjoncteur EDF pour tout couper.
En cas d'urgence vous interviendrez sur le disjoncteur EDF pour tout couper.
19 avril 2019 à 18:10
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Au moins j'ai le choix.
Merci CMT pour ces informations.
Câbles en cours de passage dans la sdb, je mettrais quelques photos quand ça se précisera.
Bonne soirée à tous et encore merci.
Merci CMT pour ces informations.

Câbles en cours de passage dans la sdb, je mettrais quelques photos quand ça se précisera.
Bonne soirée à tous et encore merci.
19 avril 2019 à 19:46
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour à tous,
Comme prévu je poste des photos de l'avancement.
Ce que vous voyez, c'est la boite de dérivation pour mes prises de confort et ma VMC, celle de droite sera pour l'éclairage et les gaines avec câbles qui vont jusqu'au tableau dans la petite pièce.
Je ne suis pas du métier loin de là d'ailleurs.
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, toute critique est bonne à prendre.
Je me suis trompé de gaine au magasin, j'ai pris du Icta 25mm avec fil au lieu du 32 mm pour passer mes fils de 10² (trois couleurs) pour aller de mon compteur principal au tableau secondaire, est-ce un problème ?
Une bonne soirée à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Comme prévu je poste des photos de l'avancement.
Ce que vous voyez, c'est la boite de dérivation pour mes prises de confort et ma VMC, celle de droite sera pour l'éclairage et les gaines avec câbles qui vont jusqu'au tableau dans la petite pièce.
Je ne suis pas du métier loin de là d'ailleurs.
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, toute critique est bonne à prendre.
Je me suis trompé de gaine au magasin, j'ai pris du Icta 25mm avec fil au lieu du 32 mm pour passer mes fils de 10² (trois couleurs) pour aller de mon compteur principal au tableau secondaire, est-ce un problème ?
Une bonne soirée à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 avril 2019 à 22:16
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Bonjour.
Tant que vous réussissez à mettre les fils dedans, pas vraiment de problème.
Vous allez juste plus galérer.
Tant que vous réussissez à mettre les fils dedans, pas vraiment de problème.
Vous allez juste plus galérer.
21 avril 2019 à 07:16
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité
Implantation tableau électrique
Merci pour l'info CMT.
Je voulais savoir si c'était une question de norme, mais du coup non.
Je vais passer à l'éclairage demain, peut-on arriver à brancher :
- un point d'éclairage dans un couloir avec un interrupteur
- un point d'éclairage dans le WC avec un interrupteur
et la sdb avec 3 spots avec interrupteur simple et un va et vient placé à l'entrée de la sdb et au meuble de sdb pour le meuble de salle de bain (lavabo).
Le tout brancher avec une seule alimentation arrivant du tableau secondaire en 1.5mm² dans la boite de dérivation ?
Je voulais savoir si c'était une question de norme, mais du coup non.
Je vais passer à l'éclairage demain, peut-on arriver à brancher :
- un point d'éclairage dans un couloir avec un interrupteur
- un point d'éclairage dans le WC avec un interrupteur
et la sdb avec 3 spots avec interrupteur simple et un va et vient placé à l'entrée de la sdb et au meuble de sdb pour le meuble de salle de bain (lavabo).
Le tout brancher avec une seule alimentation arrivant du tableau secondaire en 1.5mm² dans la boite de dérivation ?
21 avril 2019 à 10:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Implantation d'un tableau électrique
- N°12274 : Bonjour, Je dois implanter un tableau électrique dans un sas (fromagerie) je n'ai pas beaucoup de place 1,44m² au sol. Dans ce sas j'ai un lave-main ouverture de l'eau avec le genou. Ma question est à quelle hauteur...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 3. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 4. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 6. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 7. Avis sur mon tableau électrique
- N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 9. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite