Bonjour.
Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas.
Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
Merci.
Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas.
Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
Merci.
02 novembre 2019 à 15:24
Forum électricité réponse 1
Implantation GTL rénovation électrique
Bonjour,
@+
Citation :Pas de problème si vous mettez un moyen de coupure général dans cet espace GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
@+
02 novembre 2019 à 16:09
Forum électricité réponse 2
Implantation GTL rénovation électrique
Merci beaucoup. Le sectionneur en tête était prévu.
02 novembre 2019 à 16:14
Forum électricité réponse 3
Implantation GTL rénovation électrique
Bonsoir.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
02 novembre 2019 à 18:28
Forum électricité réponse 4
Implantation GTL rénovation électrique
C'est exact, mais vu l'implantation et pour pouvoir intervenir plus vite si urgence, je préfère.
Cordialement.
Cordialement.
02 novembre 2019 à 18:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 2. Implantation de la GTL
- N°7731 : Bonjour. J'implante une GTL (Gaine Technique de Logement) dans le cadre de la rénovation du réseau électrique d'un studio. La précédente installation était implantée entre 2 cloisons en bois, le tableau se trouvait au dessus...
- 3. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
- N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 6. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 7. Conseils rénovation tableau électrique
- N°25749 : Bonjour à tous, J'aimerais avoir vos avis pour finaliser proprement l'installation dans le cadre de la rénovation de mon tableau électrique. Je précise que j'ai tout fait moi-même, ayant quelques bonnes notions de...
- 8. Rénovation tableau électrique
- N°22991 : Bonjour je suis nouveau sur le forum et ne suis pas expert en électricité alors soyez tolérant :lol::lol::lol: J'ai récemment acheté une maison avec de vieux fusibles et une installation très abîmée... J'ai donc...
- 9. Rénovation totale électricité
- N°24756 : Bonjour. Je suis entrain de faire une rénovation totale de mon électricité dans une maison ancienne que je viens d'acquérir. Le compteur linky est actuellement dans le coffret à l'extérieur contre la façade de la...
- 10. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite