FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble neutre

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


620

Fiches Bricolage électricité : Section câble neutre


Invité
invité
Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
Conseils Des Bricoleurs 1

Section câble neutre


Invité
invité
Dans le cas où l'installation est faite avec un neutre commun.
Conseils Des Bricoleurs 2

Section câble neutre


Invité
invité
En aucun cas, seulement l'inverse peut être possible.
Conseils Des Bricoleurs 3

Section câble neutre


Invité
invité
Non dans aucun cas.
Conseils Des Bricoleurs 4

Section câble neutre


Invité
invité
Elle n'est jamais supérieure.
Conseils Des Bricoleurs 5

Section câble neutre


Invité
invité
Bonjour, contrairement au cours d'eau, la section des câbles en amont doit être plus élevée que ceux de l'aval. Si vous avez 6 prises à raccorder dont la section est de 2.5 mm², ces câbles doivent être branchés minimum sur un 4, voir 8 mm² et ainsi de suite. Pathy
Conseils Des Bricoleurs 6

Section câble neutre


Invité
invité
Jamais, par contre sur les grandes longueurs de câbles et de très fortes section, elle peut être divisée par 2 selon des notes de calcul.
Conseils Des Bricoleurs 7

Section câble neutre


Invité
invité
Le neutre a la même section que les phases, néanmoins il existe quelques cas particuliers dans certaines installations de forte puissance de certaines entreprises.
Conseils Des Bricoleurs 8

Section câble neutre


Invité
invité
La section du neutre peut être supérieure aux sections de phase dans le cas d'installation générant des harmoniques de rang 3 avec un taux de distorsion très important.
Conseils Des Bricoleurs 9

Section câble neutre


Invité
invité
Synthèse.
La question est générale et il faut la traiter dans son ensemble. Dans cette optique, les réponses 3, 4, et 6 ne conviennent pas.
Réponse 7 et surtout réponse : bravo. En effet, on a coutume de raisonner en régime sinusoïdal pur, et dans ce cas, tout va bien pour le neutre, l'intensité y est nulle en équilibré. Mais une charge non linéaire absorbe le fondamental, mais aussi des harmoniques de rangs impairs, dont le 3. Ces courants H3 se retrouvent en phase dans le neutre et leur somme n'est donc pas nulle. C'est le cas des gradateurs à réglage de phase pour l'éclairage scénique (entre autres). Il faut donc une section de neutre plus grande que pour les phases, car l'intensité peut y être plus importante.
Il faut également (sur)dimensionner les protections en conséquence. Il faut consulter les entrailles de la C15-100 pour savoir les sections à adopter en fonction des puissances installées. Ce fameux harmonique 3 est source de nombreux méfaits.
Mais ici, comme il s'agit de bricolage, il n'y a pas de raison d'augmenter la section chez soi. En général, on n'a pas de théâtre à la maison ni de soudeuses par points. GL
Conseils Des Bricoleurs 10

Section câble neutre


Invité
invité
Les réponses N°3 & 4 sont correctes.
Pour comprendre les autres, bon courage !
La pire : la N°5 témoigne d'un raisonnement "juste" mais d'un travail à l'ancienne...
Les normes actuelles de protection n'autorisent pas de ponter de droite et de gauche.
Le sections de conducteurs actifs doivent être identiques.
Il n'y a jamais plus d'intensité dans un neutre que dans une seule des trois phases, même lors de l'utilisation d'un moteur ou autre consommateur...
24 mars 2008 à 01:05
Conseils Des Bricoleurs 11

Section câble neutre


Invité
invité
Pour une charge triphasée équilibrée le courant au neutre est pratiquement nul (bobinage de moteur).
Alors que l'utilisation d'une charge non équilibrée le courant du neutre ne dépasse pas le courant du phase.
Alors en monophasé Sn = Sph
En triph équilibré Sn inf ou = Sph
En triph non équilibré Sn=Sph.
01 avril 2013 à 00:43
Conseils Des Bricoleurs 12

Section câble neutre

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Dans ce vieux post, je ne garderais que les réponses 8 & 9, même la 11 est incomplète.
Les réponses 1 à 4 sont fausses ; les autres ne sont valables que pour l'habitat, et quand j'analyse la question, on sent une demande d'un professeur à son élève.
Cordialement.
01 avril 2013 à 07:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Friteuse électrique protections et section du câble
    N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Section câble pour modification installation électrique
    N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Section câble neutre >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux electricite saigneeelectricite reseau distributionrenovation electricite 002bricovideo forum



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite