Question Bricolage : Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm


Invité
invité
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
07 février 2010 à 09:19
Avis FAQ 1 electricite

Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm


Invité
invité
Bonjour. Vous pouvez sans crainte passer vos 3 fils en 1,5² dans une gaine ICTA de D. 16.
La norme autorise 1/3 d'occupé, ce n'est pas le cas présent. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 19:02
Avis FAQ 2 electricite

Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm


Invité
invité
Bonjour,
tout dépend des coudes que "subit" votre gaine. Faites un essai "à blanc", avec de gros coudes, vous serez vite fixé.
SD 07 02 10
07 février 2010 à 22:41
Avis FAQ 3 electricite

Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm

GL
Membre inscrit
GL
30 011 messages
Bonjour. Le câble HO7RN-F est du câble rond isolé néoprène, plutôt prévu pour alimenter des appareils mobiles. Son diamètre extérieur en 3G1,5 est de 9,6 à 12,5 mm.
La gaine ICTA de 16 est généralement utilisée comme conduit juste suffisant pour 2 à 3 conducteurs rigides HO7VU de 1,5 mm² voire 2,5 mm² (bien que ce soit petit). L'intérêt de ces gaines est de les passer en premier derrière les cloisons ou en tranchée, puis ultérieurement tirer le faisceau de fils. Vous ne pourrez pas tirer le câble prévu dans une gaine si petite. Avez vous une raison particulière pour gainer du HO7RN-F prévu pour un usage à l'air libre ?
09 février 2010 à 22:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 6. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
    N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
  • 7. Prolongement gaine ICTA dans plafond
    N°20366 : Bonjour. Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente. Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique. Ainsi, il n'y aura pas de...
  • 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 9. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 10. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
>>> Résultats suivants pour : Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage spotsprise electrique 380chauffage horloge jour nuitampoule a filament



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite