Bonjour.
Voici la question :
Est-il possible d'alimenter un éclairage 230V monophasé en se servant seulement de deux phases d'un circuit en 230V triphasé ?
Merci d'avance.
Voici la question :
Est-il possible d'alimenter un éclairage 230V monophasé en se servant seulement de deux phases d'un circuit en 230V triphasé ?
Merci d'avance.
11 mai 2023 à 23:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri
Bonjour.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
12 mai 2023 à 07:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri
Bonjour.
En fait j’ai du 230v triphasé. 230v entre 2 phases et 130v entre 1 phase et la terre.
Je n’ai pas de neutre.
C’est une installation pour éclairage extérieur.
Merci d’avance.
En fait j’ai du 230v triphasé. 230v entre 2 phases et 130v entre 1 phase et la terre.
Je n’ai pas de neutre.
C’est une installation pour éclairage extérieur.
Merci d’avance.
12 mai 2023 à 09:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri
Bonjour.
Oui vous pouvez, mais pour plus de sécurité utilisez un inter bipolaire pour la commande de ces lampes.
@+
Oui vous pouvez, mais pour plus de sécurité utilisez un inter bipolaire pour la commande de ces lampes.
@+
12 mai 2023 à 10:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri
Merci Bob !!
12 mai 2023 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 7. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 8. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite