Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
26280
Conseils Forum Électricité : Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Bonjour.
Lorsque je mesure la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau.
J'ai deux phases à environ 238-240v et la 3e est à 227-228v.
A quoi cela peut-il être dû ?
Merci pour votre aide.
Lorsque je mesure la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau.
J'ai deux phases à environ 238-240v et la 3e est à 227-228v.
A quoi cela peut-il être dû ?
Merci pour votre aide.
03 janvier 2025 à 12:10
Questions / Réponses Électricité 1
Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Bonjour Xavier50,
Ces tensions, dites "tensions simples", ont une valeur nominale de 230 V ± 10 % (donc ± 23 V).
Les écarts que vous trouvez sont dans la fourchette normale.
Chaque tension peut varier en fonction du courant qui parcourt les conducteurs. La valeur est donc fonction de l'instant où la mesure est faite.
Ici, la phase 3 semble être davantage chargée. Peut-être y a t-il un mauvais équilibrage des charges.
Les tensions entre phases sont appelées "tensions composées".
Le transformateur qui alimente l'ilot a une puissance de quelques centaines de kVA. Son secondaire délivre les trois phases et le neutre (couplage étoile ou un autre que nous ne nommerons pas). Généralement le neutre du transformateur est relié à la terre.
Sans être du métier, vous nommez les tensions entre phase et neutre ou entre phases et tout le monde vous comprendra.
Cordialement.
Citation :En réalité, et avec le bon vocabulaire, vous mesurez la tension entre chaque phase et le neutre.
je mesure la tension de chacune des phases
Ces tensions, dites "tensions simples", ont une valeur nominale de 230 V ± 10 % (donc ± 23 V).
Les écarts que vous trouvez sont dans la fourchette normale.
Chaque tension peut varier en fonction du courant qui parcourt les conducteurs. La valeur est donc fonction de l'instant où la mesure est faite.
Ici, la phase 3 semble être davantage chargée. Peut-être y a t-il un mauvais équilibrage des charges.
Les tensions entre phases sont appelées "tensions composées".
Le transformateur qui alimente l'ilot a une puissance de quelques centaines de kVA. Son secondaire délivre les trois phases et le neutre (couplage étoile ou un autre que nous ne nommerons pas). Généralement le neutre du transformateur est relié à la terre.
Sans être du métier, vous nommez les tensions entre phase et neutre ou entre phases et tout le monde vous comprendra.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 13:52
Questions / Réponses Électricité 2
Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Merci pour la réponse.
J'avais additionné les ampérages des disjoncteurs divisionnaires et ça me semblait assez bien équilibré (la répartition date de l'installation par un pro).
Je vais laisser comme c'est si la tolérance est de +/- 10%
J'espérais que cela puisse être une explication à une autre question que j'avais au sujet d'une prise Green’up pour la recharge d'un véhicule électrique (la prise fonctionne mais la recharge ne se fait pas, alors qu'elle fonctionne chez d'autres personnes).
Je vais poster la question sur un autre post pour ne pas mélanger les sujets.
Merci encore.
Xavier
J'avais additionné les ampérages des disjoncteurs divisionnaires et ça me semblait assez bien équilibré (la répartition date de l'installation par un pro).
Je vais laisser comme c'est si la tolérance est de +/- 10%
J'espérais que cela puisse être une explication à une autre question que j'avais au sujet d'une prise Green’up pour la recharge d'un véhicule électrique (la prise fonctionne mais la recharge ne se fait pas, alors qu'elle fonctionne chez d'autres personnes).
Je vais poster la question sur un autre post pour ne pas mélanger les sujets.
Merci encore.
Xavier
04 janvier 2025 à 08:28
Questions / Réponses Électricité 3
La consommation propre de votre habitat (quelques ampères) n'est pas en cause. Il suffit de faire la mesure des tensions en sortie de DJ de branchement alors que les DJ de tous les circuits sont déclenchés.
L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique. La prédétermination se fait avec les intensités prévues pour les différents récepteurs, et non pas avec les calibres des disjoncteurs.
Cordialement.
Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Citation :Les tensions sont celles distribuées par le réseau. Leur valeur est fonction de la charge de ces lignes en grosses dizaines d'ampères.
la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau.
La consommation propre de votre habitat (quelques ampères) n'est pas en cause. Il suffit de faire la mesure des tensions en sortie de DJ de branchement alors que les DJ de tous les circuits sont déclenchés.
Citation :Vous confondez l'équilibrage des intensités chez vous avec les tensions réseau qui alimentent votre habitat. Ce sont deux données différentes.
J'avais additionné les ampérages des disjoncteurs divisionnaires
L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique. La prédétermination se fait avec les intensités prévues pour les différents récepteurs, et non pas avec les calibres des disjoncteurs.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 10:05
Questions / Réponses Électricité 4
Écart de tension entre les phases à l'arrivée en triphasé
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 janvier 2025 à 10:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 7. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 8. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 11. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite