FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Disjoncteur général qui grésille

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


7044

Problème Electricite : Disjoncteur général qui grésille


Invité
invité
Bonjour,
Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller.
Il ne disjoncte pas.
J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas.
La prise sur laquelle est branchée le four alimente déjà nombre d'appareils (Live Box, tour PC, écran) mais j'ai fait un test en les mettant tous en veille et... pareil.
N'y a-t-il pas surcharge ? Est-ce la prise à changer ?
Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance.
27 décembre 2009 à 15:00
Avis des bricoleurs à cette question 1

Disjoncteur général qui grésille


Invité
invité
Quand ça grésille ce n'est jamais bon, c'est un signe de mauvais contact.
Vous écrivez disjoncteur général s'agit-il de celui de votre fournisseur ERDF, ou d'un disjoncteur de votre tableau ?
Il ne doit y avoir qu'un seul départ du Disjoncteur ERDF.
D'autre part, le circuit de votre four est un circuit dit spécialisé (cuisson), il ne doit servir qu'à cette fonction le four.
Vérifiez les serrages des fils au niveau de votre tableau et de votre prise de four.
L'intensité de votre disjoncteur doit être adapté à l'intensité de votre four (Exemple : 2800W : 220V = 12,72 A. soit un disjoncteur de 16A).
Vous allez trouver ces indications sur la plaque du constructeur ou sur la notice du four.
Déconnectez votre informatique, passez une ligne 3x2,5² ou connectez-vous sur une prise proche, maximum 8 prises par circuit. CL.
27 décembre 2009 à 20:19
Avis des bricoleurs à cette question 2

Disjoncteur général qui grésille

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
ATTENTION, danger de feu. Séparer tous vos circuits, et faites un contrôle de serrage de vos connexions électriques : tableau, prises, luminaires, etc.
Le sectionneur général a peut être une faiblesse, si cela dure appeler votre fournisseur d'électricité. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:11
Avis des bricoleurs à cette question 3

Disjoncteur général qui grésille

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous avez des problèmes de connexions ; contrôler le serrage de celles-ci. Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:17
Avis des bricoleurs à cette question 4

Disjoncteur général qui grésille


Invité
invité
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Je vais m'efforcer de les suivre sans tarder.
Pouvez-vous répondre à une question de profane : sur un tableau, le nombre d'ampères par prise est-il toujours le même (16 A) sauf les prises dédiées à certains appareils comme une machine à laver (32 A) ?
Si oui, je suppose qu'il est nécessaire, à chaque fois, de calculer le nombre d'ampères à ne pas dépasser par rapport aux appareils utilisés pour éviter la surcharge ?
D'avance, merci pour votre réponse.
28 décembre 2009 à 11:39
Avis des bricoleurs à cette question 5

Disjoncteur général qui grésille

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Vous trouverez en questions 7040 et 6923 les sections et protections normalisées des circuits rappelées par CMT. On préfère la protection par disjoncteurs. En gros, DJ 16 A max pour la lumière, 20 A max pour les circuits PC quelconques ou dédiés (four - lave linge etc.), et 32 A pour la cuisson. Veillez à ce que votre installation soit équipée de protections différentielles 30 mA. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le "Petit livre rouge Promotelec" souvent cité sur le forum.
29 décembre 2009 à 08:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 3. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 4. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 5. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 6. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
  • 7. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 8. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
    N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
  • 9. Disjoncteur général très vieux disjoncte tous les jours et surchauffe
    N°17702 : Bonjour, Question rigolote : quel âge a mon compteur, je n'en sais rien car x est pas marqué, en 1975 les disjoncteurs posés étaient déjà en 500 mA le mien est en 650 mA, le mien personne n'en a vu même dans les maisons...
  • 10. Électrisation disjoncteur général éteint
    N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur général qui grésille >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema interrupteur bipolairepb branchement interrupteurprise exterieurtube basse consomation



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite