Différentiel saute lorsque compresseur ballon Thermodynamique démarre
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
25946
Question Problèmes Électriques : Différentiel saute lorsque compresseur ballon Thermodynamique démarre
Bonjour,
Lorsqu'il pleut, mon ballon Cylia Air fait sauter le différentiel.
J'ai changé de différentiel (type F) et depuis, c'est le différentiel de l'installation (5500mA) qui saute.
J'ai vérifié les connectiques et je n'ai trouvé aucune fuite de courant.
J'ai remarqué que plusieurs personnes ont déjà rencontré ce problème.
Serait-il nécessaire de remplacer le compresseur pour résoudre ce souci ?
Lorsqu'il pleut, mon ballon Cylia Air fait sauter le différentiel.
J'ai changé de différentiel (type F) et depuis, c'est le différentiel de l'installation (5500mA) qui saute.
J'ai vérifié les connectiques et je n'ai trouvé aucune fuite de courant.
J'ai remarqué que plusieurs personnes ont déjà rencontré ce problème.
Serait-il nécessaire de remplacer le compresseur pour résoudre ce souci ?
07 octobre 2024 à 18:30
Réponse 1 du forum électricité
Différentiel saute lorsque compresseur ballon Thermodynamique démarre
Bonjour Vincent777.
Cordialement.
Citation :Cela nécessite l'emploi d'une pince ampèremétrique spéciale pour mesurer des courants de fuite.
je n'ai trouvé aucune fuite de courant.
Citation :Non, il faut déterminer la cause du défaut d'isolement. Seul un professionnel expérimenté sait faire cela. Le tout est d'en trouver un. Peut-être l'installateur s'il a de bonnes bases en électricité.
remplacer le compresseur
Cordialement.
07 octobre 2024 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 2. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
- 3. Branchement ballon thermodynamique
- N°6614 : Bonsoir, j'ai fait installer un ballon thermodynamique, le 30 A saute, est-ce qu'il faut changer ? Merci.
- 4. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
- 7. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- N°25585 : Bonjour à tous. Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite