Bonjour.
Je suis nouveau propriétaire d'un appartement, celui ci faisait à la base partie d'une maison qui a été séparé en deux pour la vente.
L'ancien propriétaire à fait posé un nouveau compteur intelligent pour l'appartement que je viens d acquérir, c'est un 12,7KVA avec disjoncteur d abonné de 20A.
C'est une installation triphasé + neutre, section 4x10.
Voici mon problème.
Le chauffe-eau qui était installé est un instantané du au manque de place, puissance de 18 à 27 kW triphasé que j'ai réglé sur 18kW.
Il consomme beaucoup trop pour mon compteur et fait déclencher le disjoncteur d'abonné lorsque je prends ma douche.
L'installation électrique n'est pas en cause, elle est neuve, c'est le compteur qui a été sous dimensionné lors de la séparation du bâtiment en deux.
Je précise également que mon système de chauffage est une pompe à chaleur.
Ma question est donc la suivante, vaut il mieux que je change mon chauffe-eau pour un moins puissant ou changer mon compteur pour une puissance plus élevée (15,9 ou 19,9KVA) ?
Ou encore les deux solution, vu que mon domicile ne dépend que de l électricité comme énergie ?
Comment savoir qu'elle puissance souscrire pour mon compteur ?
Merci.
Je suis nouveau propriétaire d'un appartement, celui ci faisait à la base partie d'une maison qui a été séparé en deux pour la vente.
L'ancien propriétaire à fait posé un nouveau compteur intelligent pour l'appartement que je viens d acquérir, c'est un 12,7KVA avec disjoncteur d abonné de 20A.
C'est une installation triphasé + neutre, section 4x10.
Voici mon problème.
Le chauffe-eau qui était installé est un instantané du au manque de place, puissance de 18 à 27 kW triphasé que j'ai réglé sur 18kW.
Il consomme beaucoup trop pour mon compteur et fait déclencher le disjoncteur d'abonné lorsque je prends ma douche.
L'installation électrique n'est pas en cause, elle est neuve, c'est le compteur qui a été sous dimensionné lors de la séparation du bâtiment en deux.
Je précise également que mon système de chauffage est une pompe à chaleur.
Ma question est donc la suivante, vaut il mieux que je change mon chauffe-eau pour un moins puissant ou changer mon compteur pour une puissance plus élevée (15,9 ou 19,9KVA) ?
Ou encore les deux solution, vu que mon domicile ne dépend que de l électricité comme énergie ?
Comment savoir qu'elle puissance souscrire pour mon compteur ?
Merci.
07 octobre 2024 à 18:44
Réponse 1 du forum électricité
Quelle puissance faut-il souscrire pour un abonnement électrique ?
Bonjour Stindou.
Un chauffe-eau à accumulation serait préférable.
L'abonnement triphasé 12 kVA ne se justifierait plus, un passage en monophasé serait possible, et il n'y aurait plus les contraintes d'équilibrage des intensités.
Sans compter que la plaque de cuisson éventuelle ne devrait plus fonctionner sur deux phases.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un chauffe-eau à accumulation serait préférable.
L'abonnement triphasé 12 kVA ne se justifierait plus, un passage en monophasé serait possible, et il n'y aurait plus les contraintes d'équilibrage des intensités.
Sans compter que la plaque de cuisson éventuelle ne devrait plus fonctionner sur deux phases.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 octobre 2024 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 2. Choix puissance abonnement EDF
- N°1376 : Bonjour, j'ai un disjoncteur en tête en 250A. A votre avis, quelle puissance dois-je choisir pour labonnement EDF en kVa (triphasé). Indiquez-moi le calcul SVP. D'avance, merci de votre aide. Roger
- 3. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 6. Différence puissance abonnement et calibrage intensité
- N°24088 : Bonjour à tous. Je débute en électricité. Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité. Je suis dans un vieille maison, dont...
- 7. Puissance compteur EDF
- N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
- 8. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 10. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
- N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite