Bonjour,
Je me permets de venir vous demander votre aide ici, car je découvre le forum.
Voilà, je vais tâcher d'être le plus clair possible car je ne suis vraiment pas connaisseur en électricité. J'ai hésité entre poster mon souci ici ou dans la section "électroménager".
Mon souci est le suivant : j'ai emménagé dans un appartement qui se trouve dans un immeuble un peu vieux (construit dans les années 60) et j'ai déjà eu deux petits soucis avec l'électricité. Tout d'abord, une applique de salle de bain qui ne s'allume pas (alors que le courant arrive à l'interrupteur) et ensuite, une prise électrique qui faisait tout sauter au général dès que l'on branchait quelque chose dessus (prise combinée pour l'heure).
Mais voilà, j'ai maintenant un nouveau souci avec une cuisinière à induction toute neuve. Je la reçois, je la branche sur le 36A prévu dans la cuisine, et je tente d'allumer le four. Au bout de 30 secondes, je me rends compte que le disjoncteur 36A, qui correspond à la prise de la cuisine, saute. J'ai testé avec les plaques de cuisson et cela fonctionne à condition de ne pas les mettre trop fort (sur une puissance de 1 à 9). Si je mets une plaque sur 9, elle ne tient pas longtemps et le disjoncteur saute également.
Je peux cuisiner avec deux plaques à une puissance de 7 ou 8, mais pas plus, sinon cela saute.
Je pense avoir bien branché la cuisinière, il y avait 3 fils et j'ai bien mis les 3 avec les couleurs associées à la cuisinière. Je suis sûr d'avoir bien serré les vis. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la cuisinière qui est défectueuse ou si c'est l'installation électrique de l'appartement qui est tout simplement vieille...
En ce qui concerne le contrat électrique, l'ampérage est OK, il n'y a vraiment que le disjoncteur 36A qui saute et non pas tout l'appartement.
Je suis désolé si mon résumé est confus, je ne suis vraiment pas doué en électricité.
Merci à tous pour votre aide.
Je me permets de venir vous demander votre aide ici, car je découvre le forum.
Voilà, je vais tâcher d'être le plus clair possible car je ne suis vraiment pas connaisseur en électricité. J'ai hésité entre poster mon souci ici ou dans la section "électroménager".
Mon souci est le suivant : j'ai emménagé dans un appartement qui se trouve dans un immeuble un peu vieux (construit dans les années 60) et j'ai déjà eu deux petits soucis avec l'électricité. Tout d'abord, une applique de salle de bain qui ne s'allume pas (alors que le courant arrive à l'interrupteur) et ensuite, une prise électrique qui faisait tout sauter au général dès que l'on branchait quelque chose dessus (prise combinée pour l'heure).
Mais voilà, j'ai maintenant un nouveau souci avec une cuisinière à induction toute neuve. Je la reçois, je la branche sur le 36A prévu dans la cuisine, et je tente d'allumer le four. Au bout de 30 secondes, je me rends compte que le disjoncteur 36A, qui correspond à la prise de la cuisine, saute. J'ai testé avec les plaques de cuisson et cela fonctionne à condition de ne pas les mettre trop fort (sur une puissance de 1 à 9). Si je mets une plaque sur 9, elle ne tient pas longtemps et le disjoncteur saute également.
Je peux cuisiner avec deux plaques à une puissance de 7 ou 8, mais pas plus, sinon cela saute.
Je pense avoir bien branché la cuisinière, il y avait 3 fils et j'ai bien mis les 3 avec les couleurs associées à la cuisinière. Je suis sûr d'avoir bien serré les vis. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la cuisinière qui est défectueuse ou si c'est l'installation électrique de l'appartement qui est tout simplement vieille...
En ce qui concerne le contrat électrique, l'ampérage est OK, il n'y a vraiment que le disjoncteur 36A qui saute et non pas tout l'appartement.
Je suis désolé si mon résumé est confus, je ne suis vraiment pas doué en électricité.
Merci à tous pour votre aide.
04 février 2024 à 14:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème de différentiel qui déclenche sur cuisinière
Bonjour.
En principe c'est 32A et pas 36A.
Un disjoncteur peut sauter pour 2 raisons :
- court-circuit (contact phase/neutre)
- surcharge.
Je crois peu au court-circuit car ce serait systématique.
Reste la surcharge, mais avec seulement 2 plaques à 7 ou 8 on est loin de dépasser les 7200W qu'autorise un disjoncteur 32A.
Une hypothèse pourrait être le disjoncteur 32A défectueux.
Tentez de le remplacer (cela ne coûte pas bien cher) si vous êtes propriétaire ou voyez avec le bailleur si vous êtes locataire.
En principe c'est 32A et pas 36A.
Un disjoncteur peut sauter pour 2 raisons :
- court-circuit (contact phase/neutre)
- surcharge.
Je crois peu au court-circuit car ce serait systématique.
Reste la surcharge, mais avec seulement 2 plaques à 7 ou 8 on est loin de dépasser les 7200W qu'autorise un disjoncteur 32A.
Une hypothèse pourrait être le disjoncteur 32A défectueux.
Tentez de le remplacer (cela ne coûte pas bien cher) si vous êtes propriétaire ou voyez avec le bailleur si vous êtes locataire.
04 février 2024 à 15:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 3. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
- N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
- 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 5. Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
- N°12377 : Bonjour. Une fois que je branche ma cuisinière au réseau électrique, un courant de fuite se propage sur la carcasse. Le problème est que mon disjoncteur différentiel de 30mA ne déclenche pas, est-ce que c'est le fait que...
- 6. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite