FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Dérivation en sortie de coffret Enedis

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité


22014

Questions / Réponses Forum Électricité : Dérivation en sortie de coffret Enedis

Philox
Membre inscrit
Philox
3 messages
Bonjour.

Je souhaite faire évoluer mon installation électrique dans une très ancienne dont l’électricité a été rénovée dans les années 2000.
Le coffret Enedis se trouve en façade, et est relié au tableau électrique en 10mm² sur 10/12 mètres.
Pour installer une borne de recharge pour voiture électrique je vais passer mon abonnement en 12kVA.
Soit je fais poser un nouveau câble en 16mm² sur 10/12 mètres en extérieur en longeant le toit puis dans le sens retour en 10mm² pour aller jusqu’à la borne de recharge (qui se situera à proximité du compteur).
Soit j’installe sous mon coffret Enedis un petit tableau qui deviendrait le tableau principal de l’habitation et je reste en 10mm² entre ce nouveau tableau principal et mon ancien tableau principal.
Mais, j’ai plusieurs interrogations :
- Si je n’ai pas assez de marge, est-ce qu’une liaison entre deux tableaux peut se faire avec un câble non continu (j’ajoute une boîte de dérivation quelque part) ?
- Est-ce que mon tableau principal qui sera donc en façade peut être créé dans ce type de boîtier étanche avec rail din et donc les deux disjoncteurs qui protègent le circuit vers le tableau secondaire et le circuit vers la borne (qui a ses protections intégrées) ne seraient accessibles qu’en dévissant le boîtier ?
https://www.prozic.com/www2/info_promo_IPBOX220x170DIN_Boites%20de%20derivations.html
- Si c’est possible, est-ce que je peux simplifier encore en utilisant ma borne comme tableau principal ?
En effet, à l’intérieur est prévu un rail Din pour y intégrer ses protections. Si je peux partir du coffret Enedis en 16mm² vers la borne de recharge et ses protections puis ajouter un disjoncteur pour repartir vers mon câble 10mm², je gagne un boîtier en moins sur la façade.

J’espère que c’est assez clair ! Merci pour vôtre aide.
Philippe
23 mars 2022 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis
    N°17832 : Bonjour. Suite à la suppression de mon EJP je vais retirer l'inverseur de source et le menu matériel devenu inutile avec mon abonnement tarif de base (si si tarif de base ; je vous expliquerai la suite des soucis avec EDF...
  • 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 5. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
  • 6. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 7. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 8. Enlever fusible coffret EDF
    N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
  • 9. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
>>> Résultats suivants pour : Dérivation en sortie de coffret Enedis >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite