Défaut d'isolement installation électrique
Actuellement
26 620
questions dans le
forum électricité
13563
Question problème électrique : Défaut d'isolement installation électrique
Bonjour.
Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté plusieurs fois l'année dernière, et là deux fois en 15 jours, toujours aléatoirement.
De plus, courant coupé je vois une continuité entre neutre et terre toujours entre amont des disjoncteurs et aval du DB ?
Je ne comprends pas.
Merci pour vos conseils.
Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté plusieurs fois l'année dernière, et là deux fois en 15 jours, toujours aléatoirement.
De plus, courant coupé je vois une continuité entre neutre et terre toujours entre amont des disjoncteurs et aval du DB ?
Je ne comprends pas.
Merci pour vos conseils.
27 mai 2014 à 15:39
Conseil dépannage installation électrique 1
Défaut d'isolement installation électrique
Bonjour,
Normalement vous ne devriez pas trouver de continuité neutre/terre en aval du DB ouvert, et en amont de tous les DJ ouverts également; vérifiez les branchements. Bien sûr je pense que ces DJ sont bipolaires (ph/n).
Peut-être d'autres précisions pour statuer.
Cordialement.
Normalement vous ne devriez pas trouver de continuité neutre/terre en aval du DB ouvert, et en amont de tous les DJ ouverts également; vérifiez les branchements. Bien sûr je pense que ces DJ sont bipolaires (ph/n).
Peut-être d'autres précisions pour statuer.
Cordialement.
27 mai 2014 à 17:35
Conseil dépannage installation électrique 2
Défaut d'isolement installation électrique
Bonsoir,
Si disjonction aléatoire peut-être votre frigo congélateur en cause. Cela m'est arrivé assez souvent, quand le moteur du réfrigérateur tourne et vibre un peu, il se peut qu'il y ait un contact avec phase ou neutre et la carcasse mise à la terre, pour ne plus disjoncter on conseille de mettre le réfrigérateur sur un inter différentiel HPI.
Cordialement.
Si disjonction aléatoire peut-être votre frigo congélateur en cause. Cela m'est arrivé assez souvent, quand le moteur du réfrigérateur tourne et vibre un peu, il se peut qu'il y ait un contact avec phase ou neutre et la carcasse mise à la terre, pour ne plus disjoncter on conseille de mettre le réfrigérateur sur un inter différentiel HPI.
Cordialement.
27 mai 2014 à 18:38
Conseil dépannage installation électrique 3
Défaut d'isolement installation électrique
Bonjour,
SL77, ce n'est pas possible, disjoncteur ouvert, j'ai le défaut, ce ne devrait donc pas être un appareil défectueux.
1insp, bien d'accord, et c'est bien là le problème, oui en plus disjoncteur Merlin Gerin unipolaire plus neutre mais pas bipolaire
et comment vérifier, les fils partent du DB (coffret EDF plombé, comme d'hab) et ils devraient aller directement en amont des disjoncteurs. BIEN SUR vieille installation, pas d'inter différentiel pour limiter les recherches.
Cela arrive souvent quand la personne est absente, cela devrait limiter encore, entre DB et amont il y a qu'un neutre et la phase qui sont directs et repiquage pour alimenter d'autres tableaux de répartition divisionnaires, à un moment je me suis dit, regarde si un parafoudre qui léserait la mesure, mais non.
Mais cela fonctionne avec ces mesures : souci cela devrait déclencher ; après, maison branchée en aérien et en bout de ligne, des fois est-ce le DB qui commence à lâcher, de plus poteau pas loin et c'est un poteau où ils ont ramené le neutre à la terre.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
SL77, ce n'est pas possible, disjoncteur ouvert, j'ai le défaut, ce ne devrait donc pas être un appareil défectueux.
1insp, bien d'accord, et c'est bien là le problème, oui en plus disjoncteur Merlin Gerin unipolaire plus neutre mais pas bipolaire
et comment vérifier, les fils partent du DB (coffret EDF plombé, comme d'hab) et ils devraient aller directement en amont des disjoncteurs. BIEN SUR vieille installation, pas d'inter différentiel pour limiter les recherches.
Cela arrive souvent quand la personne est absente, cela devrait limiter encore, entre DB et amont il y a qu'un neutre et la phase qui sont directs et repiquage pour alimenter d'autres tableaux de répartition divisionnaires, à un moment je me suis dit, regarde si un parafoudre qui léserait la mesure, mais non.
Mais cela fonctionne avec ces mesures : souci cela devrait déclencher ; après, maison branchée en aérien et en bout de ligne, des fois est-ce le DB qui commence à lâcher, de plus poteau pas loin et c'est un poteau où ils ont ramené le neutre à la terre.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
28 mai 2014 à 11:07
Conseil dépannage installation électrique 4
Défaut d'isolement installation électrique
Bonjour,
Le neutre est relié à la terre au niveau de la distribution et sur la longueur du réseau ; c'est pourquoi un défaut neutre/terre en aval d'un différentiel affecte le tore, mais pas suffisamment pour déclencher, après c'est au gré des appareils branchés et des "fuites" que le déclenchement aléatoire se produit.
Donc vous avez "continuité neutre/terre" en aval du DB et en amont des DJ. On pourrait supposer que le DB ne s'ouvre pas complètement (-sic) ou qu'un DJ siège du défaut ne s'ouvre pas complètement également: oui c'est gros mais pas impossible, et ça n'explique pas les déclenchements aléatoires.
Vous stipulez des alimentations de tableaux divisionnaires "en direct ", si vous avez lu un certain post récent, je préconise toujours un sectionnement sur un départ, même si l'intensité admissible de ce départ est compatible avec le DB.
Il vous faut isoler ou débrancher ce ou ces départs et recommencer vos mesures jusqu'à trouver un isolement sain.
Je reprendrais la suite après ces mesures.
Cordialement.
Le neutre est relié à la terre au niveau de la distribution et sur la longueur du réseau ; c'est pourquoi un défaut neutre/terre en aval d'un différentiel affecte le tore, mais pas suffisamment pour déclencher, après c'est au gré des appareils branchés et des "fuites" que le déclenchement aléatoire se produit.
Donc vous avez "continuité neutre/terre" en aval du DB et en amont des DJ. On pourrait supposer que le DB ne s'ouvre pas complètement (-sic) ou qu'un DJ siège du défaut ne s'ouvre pas complètement également: oui c'est gros mais pas impossible, et ça n'explique pas les déclenchements aléatoires.
Vous stipulez des alimentations de tableaux divisionnaires "en direct ", si vous avez lu un certain post récent, je préconise toujours un sectionnement sur un départ, même si l'intensité admissible de ce départ est compatible avec le DB.
Il vous faut isoler ou débrancher ce ou ces départs et recommencer vos mesures jusqu'à trouver un isolement sain.
Je reprendrais la suite après ces mesures.
Cordialement.
28 mai 2014 à 12:56
Conseil dépannage installation électrique 5
Défaut d'isolement installation électrique
Oui, c'est gros, j'ai réalisé la mesure sur chaque circuit et c'était bon, le problème est bien entre DB et arrivée des disjoncteurs, c'est déjà pas un disjoncteur qui ne s'ouvre pas, et impossible de séparer les différents tableaux, "château vieux" comme dirait certain.
Le problème pourrait-il venir du DB, comment le savoir, et si EDF vient peut-il le tester ?
Le problème pourrait-il venir du DB, comment le savoir, et si EDF vient peut-il le tester ?
28 mai 2014 à 15:17
Conseil dépannage installation électrique 6
Défaut d'isolement installation électrique
Bonsoir,
Pour vérifier si le DB ne "s'ouvre pas complètement" il faut faire les mesures en aval de ce DB en ayant déconnecté les conducteurs; mais je pense que votre problème se situe plus sur une liaison entre tableau qu'au niveau du DB.
ERDF ne se déplacera pas, ou facturera; en aval du DB c'est du domaine du client ou de l'électricien.
Cordialement.
Pour vérifier si le DB ne "s'ouvre pas complètement" il faut faire les mesures en aval de ce DB en ayant déconnecté les conducteurs; mais je pense que votre problème se situe plus sur une liaison entre tableau qu'au niveau du DB.
ERDF ne se déplacera pas, ou facturera; en aval du DB c'est du domaine du client ou de l'électricien.
Cordialement.
28 mai 2014 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 3. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
- 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 9. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 10. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite