Bonjour à tous.
Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison, et franchement le diagnostic Énergétique que je viens de recevoir est incompréhensible pour un "bras cassé" comme moi (Bien sûr je parle de connaissance en matière d'électricité).
Mon souci est que je veux vraiment cette maison, mais avant de faire une offre j'aimerai bien savoir si, au regard de ce qui est indiqué ci dessous, je dois financer une nouvelle installation électrique de la maison...
Merci d'avance pour votre aide...
E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité.
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation ne fait pas l’objet de constatations diverses.
E.2. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont :
3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
F. - Anomalies identifiées
B3.3.1 d
B3.3.4 a
B3.3.6 a1
B3.3.6 a2
B5.3 a
B8.3 a
B8.3 e
Bien à vous, kelka
Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison, et franchement le diagnostic Énergétique que je viens de recevoir est incompréhensible pour un "bras cassé" comme moi (Bien sûr je parle de connaissance en matière d'électricité).
Mon souci est que je veux vraiment cette maison, mais avant de faire une offre j'aimerai bien savoir si, au regard de ce qui est indiqué ci dessous, je dois financer une nouvelle installation électrique de la maison...
Merci d'avance pour votre aide...
E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité.
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation ne fait pas l’objet de constatations diverses.
E.2. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont :
3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
F. - Anomalies identifiées
B3.3.1 d
B3.3.4 a
B3.3.6 a1
B3.3.6 a2
B5.3 a
B8.3 a
B8.3 e
Bien à vous, kelka
16 février 2017 à 01:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Déchiffrer un diagnostic électricité
Bonjour
Sans avoir le libellé détaillé des anomalies difficile de vous dire.
On sait qu'il y a des problèmes sur la prise de terre, la liaison équipotentielle et des matériels anciens avec des fils mal protégés.
La difficulté c'est que ces diagnostics ne quantifient rien.
Ainsi pour les matériels vétustes non protégés mécaniquement le problème n'est pas le même s'il y a dans toute la maison où s'il s'agit d'une vieille douille en porcelaine qui pendouille dans la cave.
Sans photos ou sans plus de précision, difficile à dire.
La seule chose qu'on peut remarquer c'est que rien n'est signalé sur l'absence de différentiel ou sur des fusibles ou disjoncteur non adaptés.
C'est sans doute que le tableau a été refait à neuf.
Pour les matériels vétustes ou les conducteurs non protégés, même sans être un expert vous auriez dû le voir lors de la visite.
Sans avoir le libellé détaillé des anomalies difficile de vous dire.
On sait qu'il y a des problèmes sur la prise de terre, la liaison équipotentielle et des matériels anciens avec des fils mal protégés.
La difficulté c'est que ces diagnostics ne quantifient rien.
Ainsi pour les matériels vétustes non protégés mécaniquement le problème n'est pas le même s'il y a dans toute la maison où s'il s'agit d'une vieille douille en porcelaine qui pendouille dans la cave.
Sans photos ou sans plus de précision, difficile à dire.
La seule chose qu'on peut remarquer c'est que rien n'est signalé sur l'absence de différentiel ou sur des fusibles ou disjoncteur non adaptés.
C'est sans doute que le tableau a été refait à neuf.
Pour les matériels vétustes ou les conducteurs non protégés, même sans être un expert vous auriez dû le voir lors de la visite.
16 février 2017 à 22:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Diagnostic contacteur jour/nuit
- N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
- 2. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 3. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 4. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 5. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 6. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 7. Avis diagnostic électrique achat appartement
- N°24716 : Bonjour. Nous souhaitons acheter un appartement mais l'installation électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien) Si nous avons bien compris, l'immeuble ne dispose pas de la terre pour les...
- 8. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
- N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
- 9. Compromis de vente appartement diagnostic électrique
- N°22418 : Bonsoir à tous. Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et...
- 10. Diagnostic électrique impossible même compteur pour commerce et habitation
- N°6885 : Bonjour. Ma femme et moi avons acheté un commerce avec la maison habitation, le diagnostic électrique n'a pas été fait parce-que le compteur est commun pour l'habitation et le commerce. Le notaire me dit qu'il n'est pas possible...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite