Aide création tableau électrique maison 100m²
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
25651
Question Forum Électricité : Aide création tableau électrique maison 100m²
Bonjour.
J'ai besoin d'avis de connaisseurs concernant l'électricité.
Je suis actuellement en train de faire la totalité de la rénovation de notre maison et aujourd'hui c'est au tour du tableau électrique.
J'ai refais la totalité du câblage moi même.
Soyez indulgent avec mes erreurs. Merci
Voici la totalité de mes câbles et de leurs fonctions:
ÉTAGE
- 1 sèche serviette (dédié 2.5)
- 10 Prises chambres (2.5)
- 2 prises chauffage (2.5)
- 3 Prises SDB (2.5)
- 1 VMC (dédié 1.5)
- Lumière étage 8 points (1.5)
- 3 volets étage (1.5)
RDC
- 5 volets RDC (1.5)
- 12 Prises salon (2.5)
- Prise poêle (dédié 2.5)
- Lave-vaisselle (dédié 2.5)
- Four (2.5 dédié)
- Frigo cuisine (2.5 dédié)
- Hotte (1.5 dédié)
-Micro ondes (2.5 dédié)
- 8 Prises cuisine (2.5)
- Lumière cuisine (1.5)
- Lumière salon (1.5)
- Plaque cuisson (6 dédié)
- Sèche-linge (2.5 dédié)
- Machine à laver (2.5 dédié)
- Frigo buanderie (2.5 dédié)
- 5 Prises buanderie (2.5)
EXTÉRIEUR
- 8 Prises extérieur jardin (2.5)
- Lumière extérieur jardin (1.5)
- Lumière extérieur entrée (1.5)
- Piscine (Conserve câble à découvrir)
- 2 groupe clim (Conserve câble, à découvrir)
SOUS-SOL
- 12 Prises
- Lumières
J'ai effectivement fait venir plusieurs électriciens.
Mais j'ai jamais le même schéma électrique.
Certains me proposent le raccordement de mes câbles dédiés ensemble, comme les lumière RDC ou les 2 frigo.
Les prises SDB avec les prises chambre.
J'aimerais être vraiment sur du travail à demander.
Je vais sûrement partir sur un tableau 4 rangées.
Connaissez-vous une application qui pourrais m'aider à faire mon tableau électrique ?
P.S : j'ai reçu un premier devis à 2400 euros.
Merci d'avance pour votre temps.
J'ai besoin d'avis de connaisseurs concernant l'électricité.
Je suis actuellement en train de faire la totalité de la rénovation de notre maison et aujourd'hui c'est au tour du tableau électrique.
J'ai refais la totalité du câblage moi même.
Soyez indulgent avec mes erreurs. Merci
Voici la totalité de mes câbles et de leurs fonctions:
ÉTAGE
- 1 sèche serviette (dédié 2.5)
- 10 Prises chambres (2.5)
- 2 prises chauffage (2.5)
- 3 Prises SDB (2.5)
- 1 VMC (dédié 1.5)
- Lumière étage 8 points (1.5)
- 3 volets étage (1.5)
RDC
- 5 volets RDC (1.5)
- 12 Prises salon (2.5)
- Prise poêle (dédié 2.5)
- Lave-vaisselle (dédié 2.5)
- Four (2.5 dédié)
- Frigo cuisine (2.5 dédié)
- Hotte (1.5 dédié)
-Micro ondes (2.5 dédié)
- 8 Prises cuisine (2.5)
- Lumière cuisine (1.5)
- Lumière salon (1.5)
- Plaque cuisson (6 dédié)
- Sèche-linge (2.5 dédié)
- Machine à laver (2.5 dédié)
- Frigo buanderie (2.5 dédié)
- 5 Prises buanderie (2.5)
EXTÉRIEUR
- 8 Prises extérieur jardin (2.5)
- Lumière extérieur jardin (1.5)
- Lumière extérieur entrée (1.5)
- Piscine (Conserve câble à découvrir)
- 2 groupe clim (Conserve câble, à découvrir)
SOUS-SOL
- 12 Prises
- Lumières
J'ai effectivement fait venir plusieurs électriciens.
Mais j'ai jamais le même schéma électrique.
Certains me proposent le raccordement de mes câbles dédiés ensemble, comme les lumière RDC ou les 2 frigo.
Les prises SDB avec les prises chambre.
J'aimerais être vraiment sur du travail à demander.
Je vais sûrement partir sur un tableau 4 rangées.
Connaissez-vous une application qui pourrais m'aider à faire mon tableau électrique ?
P.S : j'ai reçu un premier devis à 2400 euros.
Merci d'avance pour votre temps.
12 juillet 2024 à 08:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Aide création tableau électrique maison 100m²
Bonjour Neto. Quelques rappels.
Le câblage des appareillages des circuits lumière nécessite 5 à 6 couleurs de conducteurs différents. Donc, usage de gaines ICTA et de conducteurs HO7V-U ou HO7V-K, donc pas de câbles.
Les lignes frigo et hottes n'ont pas à être dédiées.
Un sèche-serviette s'alimente en 1,5 mm² vu la puissance réduite.
Frigo buanderie et PC buanderie peuvent être sur le même circuit.
Si l'on veut on peut réaliser une ligne dédiée (protection surintensité et différentielle super immunisée) pour un congélateur.
On distingue bien les circuits PC et lumière. Ils n'ont pas à être connectés ensemble. Les électriciens qui proposent cela devraient sérieusement réviser.
Prises SDB et chambre, pourquoi pas. Mais vous n'êtes pas à un disjoncteur près.
Il faut voir le détail des devis (juste fourniture et pose d'un tableau de répartition ou autre prestation ?).
C'est à vous de choisir votre appareillage (par exemple Céliane ou Mosaïc suivant des critères possibles, coût, esthétique, bruit de commutation).
Le tableau doit être choisi dans les marques reconnues, donc pas de modèles de GSB.
Voir les nombreux exemples de tableaux proposés par l'ami CMT sur le forum. Et aussi comment on alimente un tableau secondaire (piscine), sans oublier de réserver la place pour un départ de circuit pour l'alimentation d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le câblage des appareillages des circuits lumière nécessite 5 à 6 couleurs de conducteurs différents. Donc, usage de gaines ICTA et de conducteurs HO7V-U ou HO7V-K, donc pas de câbles.
Les lignes frigo et hottes n'ont pas à être dédiées.
Un sèche-serviette s'alimente en 1,5 mm² vu la puissance réduite.
Frigo buanderie et PC buanderie peuvent être sur le même circuit.
Si l'on veut on peut réaliser une ligne dédiée (protection surintensité et différentielle super immunisée) pour un congélateur.
On distingue bien les circuits PC et lumière. Ils n'ont pas à être connectés ensemble. Les électriciens qui proposent cela devraient sérieusement réviser.
Prises SDB et chambre, pourquoi pas. Mais vous n'êtes pas à un disjoncteur près.
Il faut voir le détail des devis (juste fourniture et pose d'un tableau de répartition ou autre prestation ?).
C'est à vous de choisir votre appareillage (par exemple Céliane ou Mosaïc suivant des critères possibles, coût, esthétique, bruit de commutation).
Le tableau doit être choisi dans les marques reconnues, donc pas de modèles de GSB.
Citation :Oui ; papier et crayon, et tableau Excel pour faire le bilan de tout le matériel. Un long travail de réflexion, pièce par pièce.
Connaissez-vous une application qui pourrais m'aider à faire mon tableau électrique ?
Voir les nombreux exemples de tableaux proposés par l'ami CMT sur le forum. Et aussi comment on alimente un tableau secondaire (piscine), sans oublier de réserver la place pour un départ de circuit pour l'alimentation d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Citation :Oui, mais nombre de modules par rangée ?
Je vais sûrement partir sur un tableau 4 rangées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 juillet 2024 à 21:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Aide création tableau électrique maison 100m²
Bonjour Neto.
Citation :En auriez vous pour répondre ?
Merci d'avance pour votre temps.
16 juillet 2024 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 2. Création installation dédiée illuminations de Noël
- N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
- 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
- 5. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
- 6. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 7. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 9. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 10. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite