Bonjour.
Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses.
Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque vitrocéramique.
Mon compteur est en triphasé (abo 15KVA) - j'ai uniquement mon chauffe-eau en triphasé (l'ancien propriétaire avait un tour en tri).
La plaque est une Electrolux EIV83446 délivrant une puissance max de 7350W.
Je me suis dit qu'en mono, ça allait être compliqué sur une phase.
La plaque, si je ne me trompe pas, permet de fonctionner sur 2 phases : 400V2N et surtout cela permettrait de répartir la charge et tirer un câble plus "fin".
Ma question : Quelle protection mettre au compteur ?
Je pensais tirer un câble en 5G2,5 et installer un 20A, 30mA Type AC.
Le matériel actuel est Schneider, j'ai vu le Schneider A9DK1720 ACTI9 (réf SCHA9DK1720)
Est-ce bien celui- là qu'il faut installer ?
Au départ, je pensais qu'il fallait un type A mais je n'en ai pas trouvé. Il y a que type C ou type AC.
Merci pour vos éclaircissements.
Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses.
Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque vitrocéramique.
Mon compteur est en triphasé (abo 15KVA) - j'ai uniquement mon chauffe-eau en triphasé (l'ancien propriétaire avait un tour en tri).
La plaque est une Electrolux EIV83446 délivrant une puissance max de 7350W.
Je me suis dit qu'en mono, ça allait être compliqué sur une phase.
La plaque, si je ne me trompe pas, permet de fonctionner sur 2 phases : 400V2N et surtout cela permettrait de répartir la charge et tirer un câble plus "fin".
Ma question : Quelle protection mettre au compteur ?
Je pensais tirer un câble en 5G2,5 et installer un 20A, 30mA Type AC.
Le matériel actuel est Schneider, j'ai vu le Schneider A9DK1720 ACTI9 (réf SCHA9DK1720)
Est-ce bien celui- là qu'il faut installer ?
Au départ, je pensais qu'il fallait un type A mais je n'en ai pas trouvé. Il y a que type C ou type AC.
Merci pour vos éclaircissements.
22 avril 2021 à 10:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Création ligne triphasé pour plaque induction
Bonjour icecrazy.
Sur la notice de la plaque, regardez quelle est la consommation par phase. On ne doit pas être bien loin de 16 A.
Vous pourriez mettre un DT40K C 20 A tétrapolaire, même si une phase ne sert pas. Par contre, pourquoi mettre un DJ différentiel, alors qu'on peut supposer que le tableau de répartition peut être équipé d'un ID 30 mA type A ?
Regardez A9DB3720 Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type A SI ; un peu cher pour cet usage.
Un ID type A associé à un DJ tri ou tétrapolaire 20 A serait probablement moins cher.
Voir le E-catalogue Schneider : E-catalogue Schneider Electric
Cordialement.
Citation :On considère alors que la plaque fonctionne sur 2 phases. A vérifier avant tout. Au compteur on ne met rien ; vous évoquez le départ sur le tableau de répartition.
...si je ne me trompe pas
Sur la notice de la plaque, regardez quelle est la consommation par phase. On ne doit pas être bien loin de 16 A.
Vous pourriez mettre un DT40K C 20 A tétrapolaire, même si une phase ne sert pas. Par contre, pourquoi mettre un DJ différentiel, alors qu'on peut supposer que le tableau de répartition peut être équipé d'un ID 30 mA type A ?
Regardez A9DB3720 Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type A SI ; un peu cher pour cet usage.
Un ID type A associé à un DJ tri ou tétrapolaire 20 A serait probablement moins cher.
Voir le E-catalogue Schneider : E-catalogue Schneider Electric
Cordialement.
22 avril 2021 à 14:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Création ligne triphasé pour plaque induction
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai appelé Electrolux, la plaque s'utilise en mono ou biphasé. Sur le câble il y a 2 neutres, 1 marron, 1 noir et la terre (je n'ai pas encore la plaque, elle est en commande).
Sur mon installation (voir photo), j'ai un disjoncteur général 40A (tout en bas) pour les 3 rangées.
Je pensais à un disjoncteur différentiel pour protéger la plaque et en cas de défaillance. Peut-être que je me trompe et qu'il ne sert à rien (après quelques recherches sur internet, le A9DK1720 ACTI9 est à 150€ TTC).
Je n'ai pas trouvé la puissance par phase mais j'ai la puissance de chaque zone de cuisson (photo de la fiche technique).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai appelé Electrolux, la plaque s'utilise en mono ou biphasé. Sur le câble il y a 2 neutres, 1 marron, 1 noir et la terre (je n'ai pas encore la plaque, elle est en commande).
Sur mon installation (voir photo), j'ai un disjoncteur général 40A (tout en bas) pour les 3 rangées.
Je pensais à un disjoncteur différentiel pour protéger la plaque et en cas de défaillance. Peut-être que je me trompe et qu'il ne sert à rien (après quelques recherches sur internet, le A9DK1720 ACTI9 est à 150€ TTC).
Je n'ai pas trouvé la puissance par phase mais j'ai la puissance de chaque zone de cuisson (photo de la fiche technique).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 avril 2021 à 21:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Création ligne triphasé pour plaque induction
Re. Il s'agit de protéger la ligne, et non la plaque. Avec 20 A par phase cette dernière fonctionnera.
Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau (ce serait une évolution souhaitable du tableau renforçant la sécurité des personnes).
Il y a de la place sur le rail du milieu sur lequel vous pouvez poser un ID tétrapolaire type A qui alimentera le DJ pour la plaque.
En effet, le bloc Vigi du AA9DK1720 est AC et non A. Normativement il ne convient pas pour la plaque de cuisson.
Cordialement.
Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau (ce serait une évolution souhaitable du tableau renforçant la sécurité des personnes).
Il y a de la place sur le rail du milieu sur lequel vous pouvez poser un ID tétrapolaire type A qui alimentera le DJ pour la plaque.
En effet, le bloc Vigi du AA9DK1720 est AC et non A. Normativement il ne convient pas pour la plaque de cuisson.
Cordialement.
22 avril 2021 à 23:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Création ligne triphasé pour plaque induction
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 912 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Leica Q2 le rêve de beaucoup de photographes. 5000 Euros ça pique. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 912 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Leica Q2 le rêve de beaucoup de photographes. 5000 Euros ça pique. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
23 avril 2021 à 01:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Création ligne triphasé pour plaque induction
Un bel appareil polyvalent, abordable sans trop saigner les finances.
D'autres images ici : Leica Q2 La perfection sinon rien
D'autres images ici : Leica Q2 La perfection sinon rien
23 avril 2021 à 12:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. Branchement plaque à induction en 400V
- N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
- 5. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite