Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
8102
Astuces FAQ electricite : Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Invité

Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon convertisseur de courant 400 Watts que j'utilise en roulant pour alimenter mon frigo.
Merci de votre aide. Très cordialement.
Merci de votre aide. Très cordialement.
22 mai 2010 à 22:59
Réponses 1 au problème electricite
Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Bonjour à l'internaute qui inaugure la reprise des questions. Il vous faut déterminer la puissance disponible au niveau de cette prise (voir la notice du véhicule). Bien que le réfrigérateur ne consomme pas 400 W en régime permanent, cette puissance peut être approchée au moment du démarrage du groupe si c'est un modèle à compresseur. Dans ce cas et à la louche, on peut estimer une intensité instantanée de l'ordre de 33 A en 12 V (donc une section de 6 mm² conviendrait).
Mais les questions sont :
1. Quelle est la puissance disponible sur la prise en régime permanent (n'oublions pas que cela va surcharger l'alternateur du véhicule) et qu'un fusible protège certainement cette prise ?
2. Le réfrigérateur peut-il être alimenté et donc fonctionner avec un petit convertisseur délivrant une tension rudimentaire (certainement non sinusoïdale) ?
3. Un réfrigérateur à absorption ne serait-il pas mieux adapté à votre usage (voir alors les fournisseurs de matériels de caravaning) ?
A savoir : le véhicule étant à l'arrêt, et en supposant que le montage fonctionne, c'est la batterie qui va délivrer la puissance absorbée par le frigo et le convertisseur. Dans ce cas, cette dernière va se décharger rapidement.
Conclusion : voir question 3.
Mais les questions sont :
1. Quelle est la puissance disponible sur la prise en régime permanent (n'oublions pas que cela va surcharger l'alternateur du véhicule) et qu'un fusible protège certainement cette prise ?
2. Le réfrigérateur peut-il être alimenté et donc fonctionner avec un petit convertisseur délivrant une tension rudimentaire (certainement non sinusoïdale) ?
3. Un réfrigérateur à absorption ne serait-il pas mieux adapté à votre usage (voir alors les fournisseurs de matériels de caravaning) ?
A savoir : le véhicule étant à l'arrêt, et en supposant que le montage fonctionne, c'est la batterie qui va délivrer la puissance absorbée par le frigo et le convertisseur. Dans ce cas, cette dernière va se décharger rapidement.
Conclusion : voir question 3.
23 mai 2010 à 09:00
Réponses 2 au problème electricite
Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
Bonjour ami camping-cariste, 400 Watts en 12 volts cela vous fait du 33,3 ampères.
Je pense que du 4mm² sera suffisant. C'est un peu le problème de l'ensemble des camping-car, les sections de fils coté 12 volts réfrigérateur sont (dans l'ensemble) un peu juste en section. J'en suis à mon quatrième engin.
Bon courage et bonne balade. L'ancien papi
Je pense que du 4mm² sera suffisant. C'est un peu le problème de l'ensemble des camping-car, les sections de fils coté 12 volts réfrigérateur sont (dans l'ensemble) un peu juste en section. J'en suis à mon quatrième engin.
Bon courage et bonne balade. L'ancien papi
23 mai 2010 à 12:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
- N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
- 5. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 6. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 7. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
- N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
- 8. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
- N°4287 : Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite