FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Convecteur Hors Gel ou position 1 pour consommation minimum

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


10069

Panne Electricité : Convecteur Hors Gel ou position 1 pour consommation minimum


Invité
invité
Bonjour. Dois-je mettre mon convecteur en Position Hors Gel ou en Position 1 ?
Si je mets mon convecteur sur Hors Gel, il maintient une température d'environ 7°, si la température est basse.
Si je mets mon convecteur sur la position 1, il chauffe en permanence ; mais, plus ou moins faiblement.
Je possède un camping car, quelle position dois-je adopter ?
Bien sûr, les mois de novembre à mars sont uniquement concernés.
Peut-être que la 2° solution est la moins coûteuse ?
Le principal, étant, que les tuyauteries, et les liquides ne gèlent pas.
J'aimerai avoir vos avis - Merci.
24 novembre 2010 à 15:31
Solution 1 au problème électricité

Convecteur Hors Gel ou position 1 pour consommation minimum


Invité
invité
Bonjour. La position Hors gel, vous maintient une température de 7°. Elle va se mettre en service lorsque la température sera en dessous de 7°, se coupera au dessus de 7°. Je choisis le Hors Gel, sans hésiter, qui vous assure 7°.
DB
25 novembre 2010 à 13:51
Solution 2 au problème électricité

Convecteur Hors Gel ou position 1 pour consommation minimum

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Le hors gel ne servira que pour empêcher le gel intérieur du camping car, si vous avez des tubes extérieurs, il faut soit bien les isoler, en ayant préalablement vidangé le réseau, soit mettre un câble chauffant sur ces tuyauteries, ce qui n'est pas forcément économique en électricité.
Ceci dit, la position hors gel si vous êtes absent étant donné que vous serez au dessus de 0°C ne devrait pas geler dans le véhicule. Cordialement.
25 novembre 2010 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 4. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 5. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
    N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 8. Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel
    N°5358 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (1500 W et 2500 W) dans une résidence collective en montagne et les 2 sont branchés par 2 entrées secteur différentes, une donnée par l'immeuble en 220 V qui sert à ne pas geler l'appartement et...
  • 9. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 10. Thermostat tire courant radiateur débranché
    N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
>>> Résultats suivants pour : Convecteur Hors Gel ou position 1 pour consommation minimum >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectionpb branchement chauffe eauschema branchement chauffe eau relais 175 hzbricovideo ampoule de projection



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite