Conseils montage tableau après coffret de chantier
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
7278
Questions Forum : Conseils montage tableau après coffret de chantier
Invité

Bonjour à tous,
Jaimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser.
Il s'agit d'un montage pour un chantier.
Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier.
A savoir également que je vais habiter ce chantier le temps de le réaliser et que j'ai donc besoin de certains éléments d'habitation classique, du genre chauffe-eau et machine à laver.
Je voudrais monter un véritable tableau électrique à la suite du coffret de chantier pour être le plus sécurisé possible et pour ne pas y aller à coup de rallonges dans tous les sens.
Un bref calcul me donne au grand maximum un besoin de 8900W.
Le coffret de chantier sera situé à 20 m du tableau.
Donc je sortirais de l'inter différentiel de 30mA et 40A type A situé dans le coffret de chantier par un câble 2x10mm² de 20m jusqu'aux borniers installés en entrée de tableau.
Je distribuerais ensuite comme suit à partir des borniers et en 10 mm² :
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau 2P+T 16A, ceci pour alimenter différents outils portatifs genre perforateur et autres lampes
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter une machine à laver via un câble 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 20A puis un contacteur jour/nuit, ceci pour alimenter un chauffe-eau monophasé conso max 2000W, via un câble 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 16A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter un réfrigérateur via un câble 3G2,5 de 10m
Sans oublier de raccorder le coffret et le tableau à la terre.
Est-ce correct ou suis-je complètement à côté ?
Merci.
Jaimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser.
Il s'agit d'un montage pour un chantier.
Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier.
A savoir également que je vais habiter ce chantier le temps de le réaliser et que j'ai donc besoin de certains éléments d'habitation classique, du genre chauffe-eau et machine à laver.
Je voudrais monter un véritable tableau électrique à la suite du coffret de chantier pour être le plus sécurisé possible et pour ne pas y aller à coup de rallonges dans tous les sens.
Un bref calcul me donne au grand maximum un besoin de 8900W.
Le coffret de chantier sera situé à 20 m du tableau.
Donc je sortirais de l'inter différentiel de 30mA et 40A type A situé dans le coffret de chantier par un câble 2x10mm² de 20m jusqu'aux borniers installés en entrée de tableau.
Je distribuerais ensuite comme suit à partir des borniers et en 10 mm² :
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau 2P+T 16A, ceci pour alimenter différents outils portatifs genre perforateur et autres lampes
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter une machine à laver via un câble 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 20A puis un contacteur jour/nuit, ceci pour alimenter un chauffe-eau monophasé conso max 2000W, via un câble 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 16A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter un réfrigérateur via un câble 3G2,5 de 10m
Sans oublier de raccorder le coffret et le tableau à la terre.
Est-ce correct ou suis-je complètement à côté ?
Merci.
19 janvier 2010 à 17:22
Réponses FAQ electricite 1
Invité

Conseils montage tableau après coffret de chantier
Invité

C'est correct, je ne crois pas que vous ayez de problèmes. Cordialement, PL (20/01/10).
20 janvier 2010 à 16:16
Réponses FAQ electricite 2
Invité

Conseils montage tableau après coffret de chantier
Invité

Vous pouvez brancher toutes vos installations à partir d'un compteur provisoire posé par EDF ; toutefois vous êtes dans l'obligation de respecter les règles de sécurité (protection générale 30mA) et protection des circuits en fonction de leur capacité.
Vous trouverez toutes les précisions sur le Forum. M. F.
Vous trouverez toutes les précisions sur le Forum. M. F.
20 janvier 2010 à 19:33
Réponses FAQ electricite 3
Conseils montage tableau après coffret de chantier
Bonjour. Quelques compléments. Le coffret de chantier doit comprendre le compteur et le DJ de branchement type S avec DDR 500 mA. En aval se trouve un ID 30 mA type A calibre 40 A. Vous y branchez un câble 2G10 mm² ce qui autorise une intensité de 45 A. Mais la terre étant certainement au niveau du coffret il faut alors passer en 3G10.
A l'arrivée vous branchez phase neutre et terre sur les borniers du tableau de répartition, puis les 4 disjoncteurs (sans qu'ils soient différentiels, car ce serait redondant avec l'ID présent dans le coffret). Rajoutez un DJ 2 A pour la protection bobine du contacteur. Une PC sur le tableau est insuffisant pour alimenter l'outillage électro-portatif.
L'autre solution peut être préférable est de mettre l'ID 30 mA en amont du tableau de répartition ; il fera office d'organe de coupure d'urgence. Le 3G10 doit être solidement fixé sur le coffret. Choisir des appareillages particulièrement robustes.
A l'arrivée vous branchez phase neutre et terre sur les borniers du tableau de répartition, puis les 4 disjoncteurs (sans qu'ils soient différentiels, car ce serait redondant avec l'ID présent dans le coffret). Rajoutez un DJ 2 A pour la protection bobine du contacteur. Une PC sur le tableau est insuffisant pour alimenter l'outillage électro-portatif.
L'autre solution peut être préférable est de mettre l'ID 30 mA en amont du tableau de répartition ; il fera office d'organe de coupure d'urgence. Le 3G10 doit être solidement fixé sur le coffret. Choisir des appareillages particulièrement robustes.
21 janvier 2010 à 08:56
Réponses FAQ electricite 4
Conseils montage tableau après coffret de chantier
Bonjour, votre tableau secondaire est parfait, bien que vous ne notez pas d'inter général, mais les fonctions différentielles de ce tableau sont annihilées par le DDR 30mA du 1er coffret. Pour éviter ce 30mA de départ, il faut impérativement mettre le câble d'alimentation du tableau secondaire dans un fourreau TPC. Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 3. Brancher un tableau de chantier
- N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 9. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
- 10. Y a-t-il une terre sur un tableau de chantier ?
- N°13761 : Bonjour, Je me demandais si il y a une terre sur un tableau de chantier. Comme celui-ci est souvent branché sur le fournisseur d’électricité au début des travaux, alors qu' il n'y a même pas de réseau de mise à terre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite