FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


17933

Question Forum Électricité : Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

cocobeloeil
Membre inscrit
cocobeloeil
69 messages
Bonjour,

Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ?
Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation individuelle) il est protégé par un disjoncteur 20A dans le tableau du logement. Le circuit descend à la cave, et là ?
Doit-on le protéger à nouveau par un disjoncteur (faisant aussi office de coupe circuit) ?
Ou bien un coupe circuit suffit-il ?
Merci.
11 février 2018 à 17:26
Réponse 1 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

La liaison en partie commune doit être réalisée en classe 2, par exemple en câble U1000RO2V3G2.5².
Il faut également faire attention à la chute de tension, 35M en 2.5² pour un disjoncteur de 16² depuis le tableau principal comportant le disjoncteur de branchement.

Cordialement.
Daniel.
11 février 2018 à 17:49
Réponse 2 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir.
En complément, voici le texte normatif.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 527 circuits issus des installations privatives

11 février 2018 à 18:03
Réponse 3 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
C'est une cave privée ?
Si la cave est collective il faudra ajouter un dispositif de sectionnement et de coupure à proximité du chauffe eau.

https://www.yesss-fr.com/produits/56012/photos/56012-H216-413-700N.jpg

Cordialement.
Daniel.
11 février 2018 à 18:16
Réponse 4 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

cocobeloeil
Membre inscrit
cocobeloeil
69 messages
Bonsoir et merci.
L'exemple du texte est on ne peut plus réaliste.
Les CE (au nombre de 5) seront au sous-sol dans un local réservé, pas dans une cave privée.
Le câble RO2V sous tube IRL est donc en classe II ?
11 février 2018 à 22:14
Réponse 5 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Le câble RO2V est considéré étant de classe 2.
Vous pouvez le poser sur tube IRL ou goulotte comme il vous convient.
Par contre il leur faudra une coupure de proximité pour chacun.

Cordialement.
Daniel.
11 février 2018 à 22:35
Réponse 6 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bonsoir. L'eau chaude va remonter sur combien de mètres ? Il va falloir laisser couler longtemps pour avoir du chaud.
Ce n'est peut-être pas une idée géniale.
Sinon, la ligne descendante doit être protégée à son origine par un DJ différentiel.
En bas un interrupteur sectionneur suffira comme précisé par Daniel.
Cordialement.
11 février 2018 à 23:36
Réponse 7 du forum électricité

Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes

cocobeloeil
Membre inscrit
cocobeloeil
69 messages
Merci.
15 février 2018 à 23:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales