Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
6444
Astuces Forum electricite : Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité

J'aimerais changer le câblage qui va de ma niche EDF jusqu'à mon tableau électrique.
Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
13 octobre 2009 à 18:03
Conseils Forum 1
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Bonjour
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
14 octobre 2009 à 08:30
Conseils Forum 2
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité

Bonjour, vous ne donnez pas le calibre du disjoncteur alors je vous donne un exemple et la formule.
EX : I=60A (C'est le calibre du disjoncteur de branchement en ampères).
L=130 mètres.
Formule : S=L. I/100 pour du cuivre en monophasé
130X60/100=78mm²
Mais 78mm² n'existe pas alors il faut prendre la section immédiatement supérieur soit du 95mm², mais le 95mm² n'existe pas en 2X95mm² alors il faut le prendre en 2X1X95mm² donc 260 mètres.
Le prix HT au mètre est à 13.38 13.38X260=3478.8 HT.
Après il y a une solution pour faire descendre le prix mais donnez-moi plus de précisions. LF
EX : I=60A (C'est le calibre du disjoncteur de branchement en ampères).
L=130 mètres.
Formule : S=L. I/100 pour du cuivre en monophasé
130X60/100=78mm²
Mais 78mm² n'existe pas alors il faut prendre la section immédiatement supérieur soit du 95mm², mais le 95mm² n'existe pas en 2X95mm² alors il faut le prendre en 2X1X95mm² donc 260 mètres.
Le prix HT au mètre est à 13.38 13.38X260=3478.8 HT.
Après il y a une solution pour faire descendre le prix mais donnez-moi plus de précisions. LF
14 octobre 2009 à 15:29
Conseils Forum 3
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité

Bonjour. Quelle puissance ? Mono P+N (220 V) ou Tétra 3P+N (380 V)? Aérien ou souterrain ?
Contactez votre fournisseur d'énergie, il sera à même de vous renseigner utilement.
DB. 14/10/09.
Contactez votre fournisseur d'énergie, il sera à même de vous renseigner utilement.
DB. 14/10/09.
14 octobre 2009 à 17:28
Conseils Forum 4
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la formule de n°2 : S=L*I/100 !
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
60A sur 10m ferait du 6² !
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour calculer une section. Cordialement.
16 octobre 2009 à 23:48
Conseils Forum 5
Invité

Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
Invité

Bonjour 1Insp oui il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est la norme qui dit que pour du 60A il faut du 16mm2 minimum pour 27 mètres maximum.
Pourquoi ne dit elle pas alors de mettre que du 6mm2 pour 10 mètres qui conviendrai d'après le calcul ? Peut être parce qu'il y aurai un petit échauffement qui ferait vieillir prématurément le câble ? Je ne sais pas. Moi j'ai fait les calculs de chute de tension et c'est OK avec du 6mm2 pour 10 mètres et 60A mais pas à la norme.
Mais la formule est bonne pour les sections qui ne sont pas précisées dans la norme. Après si d'autres personne peuvent l'expliquer ce serait avec plaisir. LF
Pourquoi ne dit elle pas alors de mettre que du 6mm2 pour 10 mètres qui conviendrai d'après le calcul ? Peut être parce qu'il y aurai un petit échauffement qui ferait vieillir prématurément le câble ? Je ne sais pas. Moi j'ai fait les calculs de chute de tension et c'est OK avec du 6mm2 pour 10 mètres et 60A mais pas à la norme.
Mais la formule est bonne pour les sections qui ne sont pas précisées dans la norme. Après si d'autres personne peuvent l'expliquer ce serait avec plaisir. LF
19 octobre 2009 à 14:46
Conseils Forum 6
Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
La formule est la formule simplifiée de la chute de tension. Elle ne s'applique que pour tenir compte de la chute de tension et augmenter la section minimale initiale.
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
20 octobre 2009 à 08:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 2. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 3. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 4. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 6. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 8. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite